M
Hej.
Har hört lite olika åsikter om denna fråga.
Säg att man har en kopplingsdosa.
Man har en 3g1,5 till en lampa och en annan 3g1,5 till en strömbrytare och dom skall kopplas samman.
Då har man ju fasen ut till strömbrytaren och nollan tillbaka, som man sedan kopplar till tändtråden som går ut till lampan.
Skall man göra på detta viset eller skall man ta en 4g1.5 till brytaren så att man har en svart som tändtråd?
 
Det går bra atta använda blå tändtråd i kabel. Det har varit praxis sedan tidernas begynnelse.
 
Rubriken är fel, Blå som tändtråd borde det vara
I kabel är det tillåtet att använda blå som tändtråd.

Protte
 
"Regeln" är väl att man får använda blå som annat än neutralledare såvida inte förväxling kan uppstå.

//Patrik
 
Patrik_Hed skrev:
"Regeln" är väl att man får använda blå som annat än neutralledare såvida inte förväxling kan uppstå.

//Patrik
men enbart i kabel, ej i rör
 
M
Tack för svaren!
Ja blå som tändtråd skulle nog passa bättre, mod får gärna byta om ni vill =)
 
electrocuted skrev:
men enbart i kabel, ej i rör
Mm precis, jag funderade på om jag skulle lägga till det, men sket i det. :)

//Patrik
 
Det står inget som ger skillnad på kabel eller i rör. Kolla i elinstallationsreglerna 514.3.1
 
Bara för att jag kan välja färg när jag drar i rör så blir aldrig tändtråden blå från strömbrytaren.

Protte
 
Megladon skrev:
Tack för svaren!
Ja blå som tändtråd skulle nog passa bättre, mod får gärna byta om ni vill =)
Fixat
 
spinout skrev:
Det står inget som ger skillnad på kabel eller i rör. Kolla i elinstallationsreglerna 514.3.1
Njao, jag tolkar reglerna som det nästan.

Så här står det i reglerna:
"I kretsar som saknar neutralledare, kan blå ledare i flerledarkabel användas för andra ändamål, dock inte som skyddsledare, PEN-ledare, jordtagsledare eller potentialutjämningsledare. Vidare kan blå ledare i flerledarkabel användas som så kallad tändtråd där förväxlingsrisk inte förekommer."

Det tolkar jag som installationskabel endast, men jag kan ju tolka reglerna fel. Dock så tycker jag fortfarande att det vore olämpligt att använda blå som något annat än neutralledare i rör.

Detta står också:
"Där en krets innehåller neutralledare, och det finns anledning att identifiera med färg, skall blå färg användas. Blå färg får inte användas för identifiering av någon annan ledare där förväxling är möjlig."

//Patrik
 
Mikael_L
Kan vi inte enas om att det är såpass olämpligt att använda blå till annat än nolla så att vi aldrig har blå ledare i rör till annat än just nolla !
För det är ju int särskilt bängligt att byta ut den till en mer korrekt färg.

Men vad gäller kabelinst, håller jag med om första svaret 100%.
 
Patrik_Hed skrev:
Njao, jag tolkar reglerna som det nästan.
Så här står det i reglerna:
"I kretsar som saknar neutralledare, kan blå ledare i flerledarkabel användas för andra ändamål, dock inte som skyddsledare, PEN-ledare, jordtagsledare eller potentialutjämningsledare. Vidare kan blå ledare i flerledarkabel användas som så kallad tändtråd där förväxlingsrisk inte förekommer."
//Patrik
Jag får läsa mer nogrannt. Där står faktiskt kabel
 
Vad säger reglerna om färdigdragen tråd i VP-slang då...kan man ha treledarn till brytarn.
 
Enkelt, bara dra ur den blå och dra i en bättre färg.

Protte
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.