7 118 läst · 60 svar
7k läst
60 svar
Bergvärme, hur hänger det ihop?
Nu slog faktiskt kompressorn av för första gången på ett dygn, och gick sen igång. Se bilder på integralen.M mrsnhp skrev:
Redigerat:
Om inte er värmepump funkar väldigt annorlunda än vår så är det inte integralen (dvs låg framledning) som har startat kompressorn den här gången. Jag skulle gissa på att den värmer varmvatten, 44 grader är ju rätt lågt.H hellborg skrev:
Finns det någon kurva för varmvattnet? Om varmvattnet inte lyckas bli varmare så kan det vara vajsing med just växelventilen så att pumpen värmer huset när den vill värma varmvatten.
Ja varmvattnet är ju konstant lågt, se bild. Det är nog växelventilen.M mrsnhp skrev:Om inte er värmepump funkar väldigt annorlunda än vår så är det inte integralen (dvs låg framledning) som har startat kompressorn den här gången. Jag skulle gissa på att den värmer varmvatten, 44 grader är ju rätt lågt.
Finns det någon kurva för varmvattnet? Om varmvattnet inte lyckas bli varmare så kan det vara vajsing med just växelventilen så att pumpen värmer huset när den vill värma varmvatten.
Varför ser det konstigt ut?Din varmvattentemperatur sjunker sakta mot starten och så ska det vara.Du kan inte få några kurvor på grafen så länge kompressor går eller temperaturen på varmvattnet inte har någon start.Om du ska se kurvor på grafen måste du ändra på loggtiden från 1m till m3.Mao ju högre du ändrar till ju längre tid kan du se.Nackdelen om du höjer till m7 (24/7) kommer topparna se väldigt små ut så därför så passar m3 på loggtiden bättre så du får en graf på 6 timmar.H hellborg skrev:
Om du vill ändra så gå in i service menyn och pila till installation och gå in på loggtid och ändra där.
Du hade ju en bild när varmvatten temperaturen var 56 grader.
Jag letar orsak. Det som är mystiskt är:V växelventil skrev:Varför ser det konstigt ut?Din varmvattentemperatur sjunker sakta mot starten och så ska det vara.Du kan inte få några kurvor på grafen så länge kompressor går eller temperaturen på varmvattnet inte har någon start.Om du ska se kurvor på grafen måste du ändra på loggtiden från 1m till m3.Mao ju högre du ändrar till ju längre tid kan du se.Nackdelen om du höjer till m7 (24/7) kommer topparna se väldigt små ut så därför så passar m3 på loggtiden bättre så du får en graf på 6 timmar.
Om du vill ändra så gå in i service menyn och pila till installation och gå in på loggtid och ändra där.
Du hade ju en bild när varmvatten temperaturen var 56 grader.
Varför föll värmen bort helt i onsdags/torsdags?
Kyligt även innan trots värmekurva 40 och rumstemp ca 20.
Kompressorn gick hela tiden fredag/lördag med rätt värme men låg temp på varmvatten.
Ibland en fram och returvärme som är nästan samma med en diff på ca 1 grad.
Just nu (hur länge då?) OK värme och vattentemp samt OK fram och retur.
Redigerat:
Tycker dina siffrorna visar en diff på 8 på dom bilderna du visat.Vad jag fattat det som har du både värme och värme under tiden kompressorn har varit i drift. Hade du dåligt med varmvatten ur kranen/duschen i fredags eller syftar du på bilden från menyn?Om värmen försvinner helt plötsligt måste du fått något larm och dina siffrorn tyder inte på det.Visst kan din växelventil krångla men hade ni inte fixat det?Frågan är om du har en honeywell eller LK och om du inte har fått kittsystem som man byter ut styrkortet och displayen.Den displayen som din maskin har började thermia 2009 och då borde det sitta en LK växelventil i din maskin och den är det sällan något fel på om man jämför med honeywell växelventil.H hellborg skrev:Jag letar orsak. Det som är mystiskt är:
Varför föll värmen bort helt i onsdags/torsdags?
Kyligt även innan trots värmekurva 40 och rumstemp ca 20.
Kompressorn gick hela tiden fredag/lördag med rätt värme men låg temp på varmvatten.
Ibland en fram och returvärme som är nästan samma med en diff på ca 1 grad.
Just nu (hur länge då?) OK värme och vattentemp samt OK fram och retur.
Ganska säker på att det är en honeywell.V växelventil skrev:Tycker dina siffrorna visar en diff på 8 på dom bilderna du visat.Vad jag fattat det som har du både värme och värme under tiden kompressorn har varit i drift. Hade du dåligt med varmvatten ur kranen/duschen i fredags eller syftar du på bilden från menyn?Om värmen försvinner helt plötsligt måste du fått något larm och dina siffrorn tyder inte på det.Visst kan din växelventil krångla men hade ni inte fixat det?Frågan är om du har en honeywell eller LK och om du inte har fått kittsystem som man byter ut styrkortet och displayen.Den displayen som din maskin har började thermia 2009 och då borde det sitta en LK växelventil i din maskin och den är det sällan något fel på om man jämför med honeywell växelventil.
Så här ser det ut just nu, vatten 56 grader men fram och retur samma (40)??? Kan det vara så ibland eller ska fram och retur vara mer diffade konstant?
Om du tittar på integralen så har du +5 så nu vet styrdator till nästa körning att den kommer räkna ner 5 steg/minut.Nu fick du ett ojämnt tal så då räknar den 3 steg/minut men nästa minut 2 ste/minut ner till 0.
Du har nog lite hög kurva så du skylle kunna sänka till typ kurva 37.
Du har nog lite hög kurva så du skylle kunna sänka till typ kurva 37.