Vi har en air green a 250 pro installerad i krypgrunden 120 kvm med 3 rum. Just nu endast torrluftslang i 2 rum. Märker att det tredje rummet blir lite fuktigt. Rh 70%. De andra rummet rh 60 respektive 63%. Kan man sätta någon form av förgrening o sen en 10 m torrluftslang på den så den räcker till tredje rummet tror ni? Eller hur skapar vi ett bättre luftflöde? Hålen mellan rummen är ganska små
Besserwisher
· The Great North
· 980 inlägg
Om du inte vill skarva skulle du, beroenden på hur facken/rummen ligger, släppa torrluften i de två bortersta. På så sätt jämnar fukten ut sig vid maskinen. Man ska undvika att släppa torrluft för nära maskinen och hygrostaten.
Varför ska man undvika att ha torrluft för nära maskinen? Nu har vi en slang 6 meter från maskinen o en slang 6 meter från maskinen men som går in i rum nr 2. Köpt en längre slang idag. Bör vi då ha en slang i rum 2 och en slang i rum 3? Så blir de ingen torrluft i rummet där maskinen står... är det för att den då avfuktar mindre pga att torr luft påverkar maskinen o får den att tro att rh är lägre?
Om utblåset är nära kommer "bara" torr luft cirkulera i maskinen, om och om igen. De fuktigare utrymmet längst bort får ingen luftomsättning.
Om torr luft släpps längst bort kommer det lyftflödet ju hjälpa till att "putta" den fuktigare luften närmare maskinen så att den kan avfuktas.
Om torr luft släpps längst bort kommer det lyftflödet ju hjälpa till att "putta" den fuktigare luften närmare maskinen så att den kan avfuktas.
Slangen vi har är 6 meter och avfuktaren står i ett hörn o sen en slang rakt från avfuktaren. Är de ok?Unikt namn skrev:
Besserwisher
· The Great North
· 980 inlägg
Blåser man torrluft för nära hygrostaten så tror den ju att luftfuktigheten är ok. Bättre att släppa torrluften längst bort och sedan låta maskinen dra den mot sig och på vägen utjämnar luften sig.
Fuktnivåerna är ju bra. Varför ändra?N Norlino skrev:Vi har en air green a 250 pro installerad i krypgrunden 120 kvm med 3 rum. Just nu endast torrluftslang i 2 rum. Märker att det tredje rummet blir lite fuktigt. Rh 70%. De andra rummet rh 60 respektive 63%. Kan man sätta någon form av förgrening o sen en 10 m torrluftslang på den så den räcker till tredje rummet tror ni? Eller hur skapar vi ett bättre luftflöde? Hålen mellan rummen är ganska små
Jag svarade mer generellt, vet inte hur ditt utrymme ser ut.N Norlino skrev:
Om du har 3 rum så borde det rimligtvis vara bäst om slangarna går längst bort i de 2 andra rummen, men beroende på var öppningarna är och hur rummen är utformade kanske det behövs fler slangar.
Lånar en bild som visar hur jag tänker.
Inloggade ser högupplösta bilder