L lurius skrev:
Prova lufta och rengör filtret på kb. Låt cirkpumpen stå ett bra tag innan du luftar annars får du inte ur luften. Jag har ca 3 grader diff på kb in och ut.
Denna du mena
 
  • VVS-installation med två ventiler och en vit tank i ett rum med trävägg.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
I frigolitlådan är kopplet som använder när hela systemet KB ska fyllas och driftas. Då kopplas en kraftig pump och KB körs runt i en balja, till inga microbubblor syns. Instuktioner syns på locket, men är inget för någon som inte har ett kitt för att pumpa runt. Nu mörkt, så lyssna enligt förra inlägget i morgon och kom tillbaka
 
kör cirkpumpen på fullfart, sen stänger du sakta en av avstängarna och öppnar igen, så du får tryckstötar i systemet, så kan luften röra på sig. Lufta emellanåt på kb kärlet.
 
Maalox
Löser det sig inte med ovan så kanske det kan vara värt att se över/byta givaren på KB ut. Dessa tenderar att krångla en del och ge upphov till högt delta.
 