Ja, 4 mm² är svår att finna och dyr. Välj i så fall 6 mm².

På bilden är redan en ledare kopplad till 20A-säkringen - vart går den?
 
Ok, så 6 mm2 funkar också alltså. Men vilken dimension är ultimat/bäst i detta fall?
Den som går från 20A-säkringen går till nuvarande/gamla köket och spisen där.
 
De är tekniskt sett precis lika bra. Tumregeln säger att 20 A ska ha MINST 4 mm² kabel. Så det går lika bra med 6, 10 eller 16 mm². Dock blir det praktiska problem om kabeln är för grov, den lär inte passa i kopplingsplinten.
Det är så liten skillnad mellan 4 och 6 mm² så det spelar ingen roll vilken du väljer här, ingen är bättre än den andra i detta fallet.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Tack, förstår.
Någon som har tips på var man kan beställa 4 eller 6 mm2-kablar på nätet smidigt?
 
Tjena!

Jag hade liknande din situation inför min köksrenovering förra året.
Jag har idag ikea-häll med brygg samt Ikea-ugn på gemensam 20A automatsäkring. Den säkringen har aldrig slagit från hittils och jag har kört tre plattor och ugn. Men kanke inte alla på Boost-funktion samtidigt med grill.
Jag valde att inte dela upp dem på två 16 exempelvis, då risken att den summerade effekten i lägenheten skulle lösa ut huvudstörmbrytaren. Som är placerad i brf:es elskåp där jag saknar nyckel.
Man kan överbelasta säkringar en viss tid utan att de löser också, så det löser inte ut bara för att du "råkar" sätta på alla plattor en stund.

4mm2 kabel fann jag inte online då iaf. Elektrikern drog sedan 6mm2.
 
Ondöigt att beställa ny kabel när du har bef 4 mm2 fram till köket. Koppla in häll och ugn på den bef kabeln från centralen.
Går att köpa 4 mm2 hos elgrossisten
 
Jag har svårt att komma på något användningsområde för 4 mm2 frånsett spis matningen i enfas lägenheter. Huvudledningar är ofta utförda med 6 mm2 efterśom det passar mot 25 a som är största säkring i diazed 2 gänga. För för 16a används ofta 2,5 mm2.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.