I vårt nya hus är alla vägguttag på ytterväggar placerade så att locket vidrör golvet. Jag skall lägga in parkettgolv och vill inte göra urtag för vägguttagen. Kan man höja dem?
 
Vrida dem 90 grader? Men varför sitter de så lågt?
 
30 cm över golv är standard. Läge för reklamation?
 
Vägguttagen sitter i sockeldosor. Vanligt i hus med färdiga ytterväggar från fabrik t.ex. Myresjöhus. VP-rören kommer ur golvet.
Ja, det går bra att höja dem. Lossa dem försiktigt vid parkettläggningen och skruva sedan fast dem igen dikt nytt golv.
 
Var ifrån fick du att 300 är standard? Undrar bara, är inte bostäder 200 standard?
 
Lär vara enligt SS 431 01 40.
 
Har för mig att standarden är ändrad från 300 till 200mm för vägguttag.
 
Har inte SS. Står det bostadshus eller dagis/skolor. Många av dom förmonterade husen kommer med 200 ög. Vi brukar sätta 300 men jag började fundera, för i många skolböcker står det 200.
 
Just nu ska det vara 200 ög, alternativt mot golvlist. Ändras lite då och då...
 
Fel i ELKOs Elbok 2007-2008 mao.. Själv monterar jag på 250 mm.:D
 
Ja det är ju inte precis dödstraff på att montera dom på 'fel' höjd. :D Sen mäter en del till underkant på uttaget medan andra mäter till centrum på dosan...
 
Om man funderar på det så fråga dig själv.. alltså kunden. Kunden har alltid rätt.. (nästan ;-)) Det är ju inte förbjudet att sätta uttagen på den höjd du vill ha dem på.. Måtten ändras ju lite då och då.. 200 eller 300 ög är det vanligaste. Men visst förekommer det att kunden har egna önskemål. Säger då inte reglerna ngt annat är det ju bara att köra. (Om det skulle vara farligt måste man ju säga nej) Hade en gång ett önskemål av en kund som ville ha en strömbrytare inmonterad i dörrfodret. Nu var väggen säkert 500 tjock så det var inga problem..Blir det för knasigt måste man ju säga nej förståss..
 
Räv3n skrev:
..Blir det för knasigt måste man ju säga nej förståss..
Dikt golvet är väl i alla fall på gränsen till knas.. Stor risk att uttagen får törnar vi dammsugning eller träskodans :D
 
Snailman
Jag vet nu inte vad det är för fel på svaret tidigare i tråden...

Ser de ut såhär? http://www.schneider-electric.se/produkter/products.asp?GroupString=|543|133|&ID=345&BrandID=2

Såna där är sjukt överprissatta, det riktigt sved i kroppen när jag bytte ut mina ojordade till likadana jordade (trots att jag köpte dem som utgående artiklar på biltema:D)

Jag har ett boro sutteränghus, och hade sådana på alla ytterväggar, så slapp boro att tänka på någon eldraging i sina väggar...
 
"Det ger en smidig och snygg installation vid rördragning i reglade eller gjutna golv."

Det där håller jag inte med om. Jag tycker att de var fula. På den där väggen hade väl infällda vanliga ovanför sockeln varit mycket snyggare? Men, som sagt, då måste man ju dra el i väggen.....
 