Nuvarande torktumlare samt tvättmaskin är fast anslutna till en kopplingsdosa som verkar matas via tre 16 A säkringar från centralen, smältsäkringar. Tänkte sätta ett nytt uttag ovanför kopplingsdosan för att kunna koppla in nya torktumlaren. Borde kunna ta matningen till detta från fas, nolla som matat gamla torktumlaren? Behöver jag 2,5 mm2 som kopplingstrådar till nya uttaget?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 861 inlägg
Du har säkert en gammal tre-fas tvättmaskinsmatning med tre faser, nolla och jord framdraget.
Så vad jag skulle gjort (ja faktiskt har gjort...) är att dra ut tre separata matningar från din dosa till tre separata vägguttag (med en uttagsbrunn) så att du kan mata var sin apparat från var sitt uttag. Då naturligtvis med en separat fas till varje uttag. (Viktigt att det verkligen är "äkta" faser annars så kan nollan överbelastas, är du det minsta osäker så fråga!). Det skall också vara jordade uttag, och naturligtvis riktigt jordade maskiner.
Då är anläggningen framtidssäkrad för vad alla eventuell kan tänkas göra i framtiden vad gäller byte osv.
När du gjort det så kan du lika gärna säkra ner din grupp till 10A eftersom ingen maskin kommer dra mer än det, och om du gjort det så går det naturligtvis utan tvekan bra med 1,5mm2 kabel till dina nya uttag. Det går bra med 1,5mm2 kabel till dina uttag även om de är säkrade 16A eftersom de är utanpåliggande i den här miljön, men det bryter tumregeln som de flesta följer.
Så vad jag skulle gjort (ja faktiskt har gjort...) är att dra ut tre separata matningar från din dosa till tre separata vägguttag (med en uttagsbrunn) så att du kan mata var sin apparat från var sitt uttag. Då naturligtvis med en separat fas till varje uttag. (Viktigt att det verkligen är "äkta" faser annars så kan nollan överbelastas, är du det minsta osäker så fråga!). Det skall också vara jordade uttag, och naturligtvis riktigt jordade maskiner.
Då är anläggningen framtidssäkrad för vad alla eventuell kan tänkas göra i framtiden vad gäller byte osv.
När du gjort det så kan du lika gärna säkra ner din grupp till 10A eftersom ingen maskin kommer dra mer än det, och om du gjort det så går det naturligtvis utan tvekan bra med 1,5mm2 kabel till dina nya uttag. Det går bra med 1,5mm2 kabel till dina uttag även om de är säkrade 16A eftersom de är utanpåliggande i den här miljön, men det bryter tumregeln som de flesta följer.
Tack! Riskerar inte 1,5 mm2 att bli överbelastad om jag behåller 16A-säkringen?lars_stefan_axelsson skrev:Du har säkert en gammal tre-fas tvättmaskinsmatning med tre faser, nolla och jord framdraget.
Så vad jag skulle gjort (ja faktiskt har gjort...) är att dra ut tre separata matningar från din dosa till tre separata vägguttag (med en uttagsbrunn) så att du kan mata var sin apparat från var sitt uttag. Då naturligtvis med en separat fas till varje uttag. (Viktigt att det verkligen är "äkta" faser annars så kan nollan överbelastas, är du det minsta osäker så fråga!). Det skall också vara jordade uttag, och naturligtvis riktigt jordade maskiner.
Då är anläggningen framtidssäkrad för vad alla eventuell kan tänkas göra i framtiden vad gäller byte osv.
När du gjort det så kan du lika gärna säkra ner din grupp till 10A eftersom ingen maskin kommer dra mer än det, och om du gjort det så går det naturligtvis utan tvekan bra med 1,5mm2 kabel till dina nya uttag. Det går bra med 1,5mm2 kabel till dina uttag även om de är säkrade 16A eftersom de är utanpåliggande i den här miljön, men det bryter tumregeln som de flesta följer.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 861 inlägg
Det finns tabeller för vilka hänsyn man måste ta beroende på förläggningssätt osv. men utan att ha kollat här så är jag 99% säker på att svaret faktiskt är nej. Vid utanpåliggande ensam förläggning så skulle jag säga att man kommer undan med 1,5mm2 här även om man skulle säkra 16A.S Skandiamannen skrev:
Dessutom så kommer inte dina maskiner att dra mer än max 10A, så om de var fast installerade så skulle man faktiskt inte behöva dimensionera efter säkringen. Risken är dessutom liten att någon skulle hitta en 16A apparat att koppla in istället för dina tvättmaskiner/torktumlare.
Det är i vilket fall som sagt enkelt att byta bottenkontakten (bryt strömmen till hela centralen först) eller åtminstone att byta säkringarna till 10A så är det garanterat OK.
Se till att göra ordentliga inkopplingar eftersom detta är maskiner som drar en del effekt under lång tid. Det finns en brandrisk om man inte gör rätt.
Är det bättre att byta den gröna plinten och Torixarna mot Wago?lars_stefan_axelsson skrev:Det finns tabeller för vilka hänsyn man måste ta beroende på förläggningssätt osv. men utan att ha kollat här så är jag 99% säker på att svaret faktiskt är nej. Vid utanpåliggande ensam förläggning så skulle jag säga att man kommer undan med 1,5mm2 här även om man skulle säkra 16A.
Dessutom så kommer inte dina maskiner att dra mer än max 10A, så om de var fast installerade så skulle man faktiskt inte behöva dimensionera efter säkringen. Risken är dessutom liten att någon skulle hitta en 16A apparat att koppla in istället för dina tvättmaskiner/torktumlare.
Det är i vilket fall som sagt enkelt att byta bottenkontakten (bryt strömmen till hela centralen först) eller åtminstone att byta säkringarna till 10A så är det garanterat OK.
Se till att göra ordentliga inkopplingar eftersom detta är maskiner som drar en del effekt under lång tid. Det finns en brandrisk om man inte gör rätt.
Medlem
· Västra Götaland
· 25 inlägg
Sätt dit Wago, du skall inte använda Torix till anslutningskabel.
Moderator
· Stockholm
· 52 111 inlägg
Jo men finns det dusch eller badkar i rummet. I så fall gäller avståndsregler för just vägguttag.
Liknande trådar
-
Ta/byta loss pinne från dörrhandtag (Assa)
Fönster & Dörrar -
Byta från radiator till golvvärme i enstaka rum?
Värme allmänt -
Ska byta friskluftsventil från tallriksventil till TL100DE tvättstuga
Ventilation -
Byta enstaka lameller som släppt från parkettgolv?
Golv -
Byta från stickpropp till fast installation
El