Nuvarande torktumlare samt tvättmaskin är fast anslutna till en kopplingsdosa som verkar matas via tre 16 A säkringar från centralen, smältsäkringar. Tänkte sätta ett nytt uttag ovanför kopplingsdosan för att kunna koppla in nya torktumlaren. Borde kunna ta matningen till detta från fas, nolla som matat gamla torktumlaren? Behöver jag 2,5 mm2 som kopplingstrådar till nya uttaget?
 
  • Vit kopplingsdosa med flera kablar monterad på väggen bredvid en större vit apparat.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Du har säkert en gammal tre-fas tvättmaskinsmatning med tre faser, nolla och jord framdraget.

Så vad jag skulle gjort (ja faktiskt har gjort...) är att dra ut tre separata matningar från din dosa till tre separata vägguttag (med en uttagsbrunn) så att du kan mata var sin apparat från var sitt uttag. Då naturligtvis med en separat fas till varje uttag. (Viktigt att det verkligen är "äkta" faser annars så kan nollan överbelastas, är du det minsta osäker så fråga!). Det skall också vara jordade uttag, och naturligtvis riktigt jordade maskiner.

Då är anläggningen framtidssäkrad för vad alla eventuell kan tänkas göra i framtiden vad gäller byte osv.

När du gjort det så kan du lika gärna säkra ner din grupp till 10A eftersom ingen maskin kommer dra mer än det, och om du gjort det så går det naturligtvis utan tvekan bra med 1,5mm2 kabel till dina nya uttag. Det går bra med 1,5mm2 kabel till dina uttag även om de är säkrade 16A eftersom de är utanpåliggande i den här miljön, men det bryter tumregeln som de flesta följer.
 
  • Gilla
Festlund och 2 till
  • Laddar…
lars_stefan_axelsson lars_stefan_axelsson skrev:
Du har säkert en gammal tre-fas tvättmaskinsmatning med tre faser, nolla och jord framdraget.

Så vad jag skulle gjort (ja faktiskt har gjort...) är att dra ut tre separata matningar från din dosa till tre separata vägguttag (med en uttagsbrunn) så att du kan mata var sin apparat från var sitt uttag. Då naturligtvis med en separat fas till varje uttag. (Viktigt att det verkligen är "äkta" faser annars så kan nollan överbelastas, är du det minsta osäker så fråga!). Det skall också vara jordade uttag, och naturligtvis riktigt jordade maskiner.

Då är anläggningen framtidssäkrad för vad alla eventuell kan tänkas göra i framtiden vad gäller byte osv.

När du gjort det så kan du lika gärna säkra ner din grupp till 10A eftersom ingen maskin kommer dra mer än det, och om du gjort det så går det naturligtvis utan tvekan bra med 1,5mm2 kabel till dina nya uttag. Det går bra med 1,5mm2 kabel till dina uttag även om de är säkrade 16A eftersom de är utanpåliggande i den här miljön, men det bryter tumregeln som de flesta följer.
Tack! Riskerar inte 1,5 mm2 att bli överbelastad om jag behåller 16A-säkringen?
 
S Skandiamannen skrev:
Tack! Riskerar inte 1,5 mm2 att bli överbelastad om jag behåller 16A-säkringen?
Det finns tabeller för vilka hänsyn man måste ta beroende på förläggningssätt osv. men utan att ha kollat här så är jag 99% säker på att svaret faktiskt är nej. Vid utanpåliggande ensam förläggning så skulle jag säga att man kommer undan med 1,5mm2 här även om man skulle säkra 16A.

Dessutom så kommer inte dina maskiner att dra mer än max 10A, så om de var fast installerade så skulle man faktiskt inte behöva dimensionera efter säkringen. Risken är dessutom liten att någon skulle hitta en 16A apparat att koppla in istället för dina tvättmaskiner/torktumlare.

Det är i vilket fall som sagt enkelt att byta bottenkontakten (bryt strömmen till hela centralen först) eller åtminstone att byta säkringarna till 10A så är det garanterat OK.

Se till att göra ordentliga inkopplingar eftersom detta är maskiner som drar en del effekt under lång tid. Det finns en brandrisk om man inte gör rätt.
 
  • Gilla
Festlund och 1 till
  • Laddar…
lars_stefan_axelsson lars_stefan_axelsson skrev:
Det finns tabeller för vilka hänsyn man måste ta beroende på förläggningssätt osv. men utan att ha kollat här så är jag 99% säker på att svaret faktiskt är nej. Vid utanpåliggande ensam förläggning så skulle jag säga att man kommer undan med 1,5mm2 här även om man skulle säkra 16A.

Dessutom så kommer inte dina maskiner att dra mer än max 10A, så om de var fast installerade så skulle man faktiskt inte behöva dimensionera efter säkringen. Risken är dessutom liten att någon skulle hitta en 16A apparat att koppla in istället för dina tvättmaskiner/torktumlare.

Det är i vilket fall som sagt enkelt att byta bottenkontakten (bryt strömmen till hela centralen först) eller åtminstone att byta säkringarna till 10A så är det garanterat OK.

Se till att göra ordentliga inkopplingar eftersom detta är maskiner som drar en del effekt under lång tid. Det finns en brandrisk om man inte gör rätt.
Är det bättre att byta den gröna plinten och Torixarna mot Wago?
 
Dessa alltså
 
  • En öppen kopplingsdosa med flera kablar och trådanslutningar synliga.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Sätt dit Wago, du skall inte använda Torix till anslutningskabel.
 
S Skandiamannen skrev:
Tack! Riskerar inte 1,5 mm2 att bli överbelastad om jag behåller 16A-säkringen?
Svar nej det går bra. Sen ser det ut som att lådan på väggen har 3 blindlock, hur hög är dosan, är det en för utanpåliggande så finns det kanske plats att sätta i X enkla vägguttag.
 
  • Gilla
Skandiamannen
  • Laddar…
A
Är detta i ett badrum så behöver man undersöka att uttag och torktumlaren placeras på rätt ställe också.
 
A avh67f skrev:
Är detta i ett badrum så behöver man undersöka att uttag och torktumlaren placeras på rätt ställe också.
Hej, det är en tvättstuga. Kommer behålla maskinerna på samma ställe
 
Jo men finns det dusch eller badkar i rummet. I så fall gäller avståndsregler för just vägguttag.
 
H hempularen skrev:
Jo men finns det dusch eller badkar i rummet. I så fall gäller avståndsregler för just vägguttag.
Finns endast ett handfat med vattenkran. Köpte uttag Schneider, Ip 44, borde väl räcka?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.