Dudeish Dudeish skrev:
Hur har du kopplat styrningen av fläkten? Jag antar att du har ett relä kopplat till voltplinten?
Precis så.
 
S
pacman42 pacman42 skrev:
Precis så.
Något du kan utveckla lite hur det är uppsatt med vilken hårdvara osv?

Vi har nämligen en IVT 490 som jag skulle vilja styra fläkthastigheten med. Det finns ju 1-6 lägen (115V, 125V, 135V, 150V, 180V, 230V) men jag är lite osäker på vad som krävs för att kunna styra dessa. Idag sitter det ju en transformator som man manuellt måste flytta kontakten för att ändra hastighet (se bilder).

Syftet är främst att höja fläkthastigheten när det är flera personer i huset som gör att CO2-värden är lite väl höga (jag har Aranet4 CO2-mätare). Då vill jag öka fläkthastigheten. Har Home Assistant så någon lösning med Z-wave, Zigbee, Bluetooth, Wifi är att föredra, som går att styra från Home Assistant.

Vill ha minst 3 lägen (ingen hemma, 2 personer, Fler än 2 personer), men skulle kunna klara mig med 2 lägen (2 personer/Normal-läge, Fler än 2 personer/Högre hastighet).

Några förslag? Har inga problem att sätta upp det i Home Assistant, det enda jag behöver är möjligheten att i princip kunna säga i vilket läge fläkten ska vara i. Mest optimalt vore ju att kunna ha alla 1-6 lägen som finns manuellt idag men att jag kan styra vilket läge den ska vara i.
 
  • Transformator med flera anslutna kablar i ett metallskåp, använd för att styra fläkthastigheter i en IVT 490 ventilationssystem, märkt med CE och modellnummer EA016468 165W.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • En transformator med märkningen EAO16468 165W som används för att manuellt ändra fläkthastighet genom att flytta en kontakt mellan olika spänningslägen (115V-230V).
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
S
Vad är det egentligen för kontakt man behöver för att läsa ut data från IVT 490? Hittar ingen info om det, inte heller var man kan köpa en sådan kontakt. Är intresserad av att läsa av datat med en Rasperry Pi Pico.
 
S Sp1nd3l skrev:
Vad är det egentligen för kontakt man behöver för att läsa ut data från IVT 490? Hittar ingen info om det, inte heller var man kan köpa en sådan kontakt. Är intresserad av att läsa av datat med en Rasperry Pi Pico.
Jag har ett gäng sådana kontakter liggande då jag var tvungen att köpa 10 st senast jag köpte. Skicka ett meddelande till mig så löser vi det.
 
  • Gilla
pacman42 och 1 till
  • Laddar…
Kontakten är en gammal klassiker från 70-talet, fjädrande metallbleck som skall klämma runt änden på ett kretskort...
...varför göra det krångligare än så? 😂
 
S Sp1nd3l skrev:
Something you can elaborate a bit on how it is set up with what hardware etc?

Namely, we have an IVT 490 with which I would like to control the fan speed. There are 1-6 modes (115V, 125V, 135V, 150V, 180V, 230V) but I'm a little unsure of what is required to be able to control these. Today there is a transformer that you have to manually move the contact to change the speed (see pictures).

The purpose is mainly to increase the fan speed when there are several people in the house, which means that the CO2 values are a bit high (I have Aranet4 CO2 meter). Then I want to increase the fan speed. Have Home Assistant so any solution with Z-wave, Zigbee, Bluetooth, Wifi is preferable, which can be controlled from Home Assistant.

Want at least 3 modes (no one home, 2 people, More than 2 people), but could do with 2 modes (2 people/Normal mode, More than 2 people/Higher speed).

Any suggestions? I have no problem setting it up in Home Assistant, the only thing I need is the ability to basically be able to say what mode the fan should be in. The most optimal would be to be able to have all 1-6 modes that exist manually today, but that I can control which mode it should be in.
Have you found a solution to this? I would have a similar need. Nu byter jag manuellt efter behov, det är inte särskilt bekvämt :D
 
S Sp1nd3l skrev:
Något du kan utveckla lite hur det är uppsatt med vilken hårdvara osv?

Vi har nämligen en IVT 490 som jag skulle vilja styra fläkthastigheten med. Det finns ju 1-6 lägen (115V, 125V, 135V, 150V, 180V, 230V) men jag är lite osäker på vad som krävs för att kunna styra dessa. Idag sitter det ju en transformator som man manuellt måste flytta kontakten för att ändra hastighet (se bilder).

Syftet är främst att höja fläkthastigheten när det är flera personer i huset som gör att CO2-värden är lite väl höga (jag har Aranet4 CO2-mätare). Då vill jag öka fläkthastigheten. Har Home Assistant så någon lösning med Z-wave, Zigbee, Bluetooth, Wifi är att föredra, som går att styra från Home Assistant.

Vill ha minst 3 lägen (ingen hemma, 2 personer, Fler än 2 personer), men skulle kunna klara mig med 2 lägen (2 personer/Normal-läge, Fler än 2 personer/Högre hastighet).

Några förslag? Har inga problem att sätta upp det i Home Assistant, det enda jag behöver är möjligheten att i princip kunna säga i vilket läge fläkten ska vara i. Mest optimalt vore ju att kunna ha alla 1-6 lägen som finns manuellt idag men att jag kan styra vilket läge den ska vara i.
Har inte sett denna förrän nu, jag har en ESP8266 som styr ett flertal relän i min IVT490. Om du tittar på manualen till den så ser du hur du skall flytta runt flatstiftskontakterna för att ha olika fläkthastigheter. Du har den tredje lägsta hastigheten idag (135V), vilket vara rimligt. Jag har samma. Jag går aldrig över denna. Via reläerna så kan jag dock kortsluta 135V till 125V och 115V för att sänka hastigheten. Jag stänger aldrig av helt.

Jag har ingen automatik, men min tanke är att man skall kunna köra 115V när ingen är hemma och luftfuktigheten i badrummen ligger under 60%. 125V när det är kallt ute (under 5 grader och under 50% luftfuktighet), samt 135V resten av året.
 
pacman42 pacman42 skrev:
Har inte sett denna förrän nu, jag har en ESP8266 som styr ett flertal relän i min IVT490. Om du tittar på manualen till den så ser du hur du skall flytta runt flatstiftskontakterna för att ha olika fläkthastigheter. Du har den tredje lägsta hastigheten idag (135V), vilket vara rimligt. Jag har samma. Jag går aldrig över denna. Via reläerna så kan jag dock kortsluta 135V till 125V och 115V för att sänka hastigheten. Jag stänger aldrig av helt.

Jag har ingen automatik, men min tanke är att man skall kunna köra 115V när ingen är hemma och luftfuktigheten i badrummen ligger under 60%. 125V när det är kallt ute (under 5 grader och under 50% luftfuktighet), samt 135V resten av året.
Vilken typ och hur många kanalrelä har du? Jag har ESP-baserat Sonoff-relä och jag använder 1 kanal för att styra GT3 temperatursensor. I teorin bör anslutningar av bifogad bild fungera. Men rent praktiskt är jag inte säker.
 
  • Sonoff 4CH Pro 4-gångs Wi-Fi smart switch, visning av anslutningsdiagram med märkningar för spänningar; 115V, 135V, 150V, 230V och fläkt.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
S
A ArttuP skrev:
Vilken typ och hur många kanalrelä har du? Jag har ESP-baserat Sonoff-relä och jag använder 1 kanal för att styra GT3 temperatursensor. I teorin bör anslutningar av bifogad bild fungera. Men rent praktiskt är jag inte säker.
Sonoff-relät var något jag kollade på också. Dock kan jag för lite om ellära så vet inte hur säker man kan vara på att man inte matar flera olika volt samtidigt och förstör något?

Så jag kollade en enklare lösning, att man har två lägen: Normal samt Forcerat läge. Normal är med andra ord det du har idag, och forcerat skulle t.ex. vara att man matar fläkten direkt med 230V när relät är på. När relät är av så går det den vanliga vägen via transformatorn. Alternativt att man går via transformatorn och kan välja vilken volt man vill ha på Forcerat läge.

Då tänkte jag sedan ha att när CO2 är över 800 ppm så är relät påslaget (= Forcerat läge). När CO2 är under 800 ppm så är den avstängd (= Normal läge).
 
Ursäkta en okunnig, men varför skulle man vilja mäta CO2 och reglera fläkten efter det?
 
För att få bättre inomhusluft?
 
S
Nyfniken Nyfniken skrev:
Ursäkta en okunnig, men varför skulle man vilja mäta CO2 och reglera fläkten efter det?
Det är synonymt med luftkvalité kan man säga. Ju högre CO2 desto sämre luft. Utomhus är det i regel 400 ppm. Boverket brukar säga att värden över 1000 ppm anses vara dålig luftkvalité. Det finns studier som visar på att man kan få huvudvärk, känna sig trögare/sömnigare och liknande ju högre CO2 halten är. Dessutom ökar risken att man smittar andra vid sjukdom, t.ex. Covid.

Fläkten styr ju undertrycket i huset som i sin tur påverkar hur mycket ny utomhusluft som åker in via spaltventiler och liknande. Så ju högre fläkthastighet, desto mer ny fräsch luft utifrån. Dock innebär det ju att det indirekt blir kallare i huset (om det är kallt ute) så det finns ju ingen anledning att köra på högsta hastighet hela tiden om t.ex. CO2 är under 800 ppm. Så därför är det bästa ifall man styr fläkthastigheten utifrån CO2-halt. Dock kan man inte stänga av den helt pga. risk för mögel och liknande så det är snarare för att veta när man ska öka hastigheten än att sänka den.
 
  • Gilla
a.o.f
  • Laddar…
Jag har kopplat en Raspberry PI Zero W till min IVT 490 via serieporten på kontrollerkortet. Den skickar alla mätdata till InfluxDB via deras enkla API.
Där kan jag se snygga grafer över valda mätdata 30 dagar bakåt i tiden:
Diagram över mätdata från IVT 490, visualiserat i InfluxDB, visar kurvor över två dagar med olika varianter av dataindikatorer.
 
Produkter som diskuteras i tråden