1 617 läst · 36 svar
2k läst
36 svar
Hur kopplar jag in elen på min nya häll?
Då har du bara två faser till spisen och det kan då vara dom två understa i kontakten som är kopplade, den övre till höger kan vara oansluten.J Jan Bengtsson4 skrev:
Eller på diagonalen övre höger, undre vänster.
Har du ingen ugn eller sitter den på en egen kontakt/säkring?
Redigerat:
Köp en spänningsprovare, det är oumbärligt när man bor i villa och behöver göra någon form av felsökning av elinstallationen. Den här är billig men ändå vettig. Vill du gå upp lite i pris så har de en med inbyggd test av JFB också.
När du har en så mäter du upp ditt perilexuttag och kontrollerar hur det är kopplat. Jag håller med Dilato att det är sannolikt att det bara är framdraget två faser trots att det inte borde vara så.
När du kopplar in kabeln i perilexproppen så måste du vara mer noga. Det ser ut som att du bara precis får kontakt med fasledarna. Är det ovanligt långa ändhylsor eller är det dåligt anslutet? Normalt ska man kunna stoppa in hela ändhylsan i anslutningen. Dragavlastningen ska klämma över kabelmanteln, inte över innerledarna. Det är svårt att se i bilden om det är så.
När du har en så mäter du upp ditt perilexuttag och kontrollerar hur det är kopplat. Jag håller med Dilato att det är sannolikt att det bara är framdraget två faser trots att det inte borde vara så.
När du kopplar in kabeln i perilexproppen så måste du vara mer noga. Det ser ut som att du bara precis får kontakt med fasledarna. Är det ovanligt långa ändhylsor eller är det dåligt anslutet? Normalt ska man kunna stoppa in hela ändhylsan i anslutningen. Dragavlastningen ska klämma över kabelmanteln, inte över innerledarna. Det är svårt att se i bilden om det är så.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Läs mer
Tack för all hjälp men känner att jag har för lite kompetens för att koppla in hällen säkert.
Kontaktar en elektriker imorgon.
Kontaktar en elektriker imorgon.
Minsta fel som TS gör blir ofta dyrbart. En spishäll med all elektronik tål inte en felkoppling. Jag som varit elektriker kollade och mätte och sedan kollade och mätte igen och till sist en tredje gång för att vara stensäker på att allt blev rätt.
Det kan bli en dyr erfarenhet för TS om denne vill dumsnåla och inte anlitar yrkesman.
Det kan bli en dyr erfarenhet för TS om denne vill dumsnåla och inte anlitar yrkesman.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 476 inlägg
Det som är riktigt dumt här är att vi låter vitvaruhandlare ta in skitprodukter som kräver en elfirma för anslutning. Spisar och hällar bör säljas med stickpropp i Sverige. Ställ krav på butiken när ni handlar.
Om vitvarubutiker levererar alla produkter färdigkopplade med avsedd stickpropp/perilexpropp vore förträffligt om det var så att uttagen alla gånger var kopplade så att de då passade vitvarutillverkarnas anslutningssladdars koppling.
Ett sådant under kommer aldrig att ske.
Jag har en 3fastestare typ https://www.conrad.se/sv/p/voltcraft-st-16b-kontakttestare-101016.html som jag satt en perilexstickpropp på. Hittar då snabbt om uttaget är galet, bra försäkring. Kostar under 1000kr
Ett sådant under kommer aldrig att ske.
Jag har en 3fastestare typ https://www.conrad.se/sv/p/voltcraft-st-16b-kontakttestare-101016.html som jag satt en perilexstickpropp på. Hittar då snabbt om uttaget är galet, bra försäkring. Kostar under 1000kr
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Eftersom man kan göra exakt samma tester med en spänningsprovare, som är användbar till annat också, så skulle min rekommendation vara att man lär sig använda en sådan istället. Ja, det tar lite längre tid. Nej, det spelar ingen roll givet frekvensen som en privatperson gör detta.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 841 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 841 inlägg
Här saknas ju en skruv i anslutningen. Så det stiftet i uttaget har troligen ingen matning kopplad.
Saknas alltså nolla om det är rätt kopplat….
Edit. Skoja det kanske sitter en skruv där ändå?
Kan inte TS fota en bild rakt framifrån så man ser om de har ledare anslutna?
Saknas alltså nolla om det är rätt kopplat….
Edit. Skoja det kanske sitter en skruv där ändå?
Kan inte TS fota en bild rakt framifrån så man ser om de har ledare anslutna?