Ska kolla igen gällande plintarna.ClasseClas skrev:Det ser korrekt kopplat ut. Kolla så att du har 400 volt mellan plint 1 och plint 2. Kolla även så du har 230 volt mellan plint 1 och plint 4. Samma gäller plint 2 och plint 4.
Är temperatursensorn monterad på väggen?
Det ser ut som det är en vit inkommande kabel. Stämmer det? Vet du vad den är till för?
Temperatursensorn ligger bara längs golvet för tillfället så ingen montering gjord där (kan det påverka?)
Den vita är inget alls.
Kolla manualen sid 7 ang sensorn.TedG skrev:
https://cdn2.gung.io/tylo/2900 5252 SENSE SPORT 2-4 installation.pdf
Om nollan är ok, plint 4, bör aggregatet funka. Prova att återställa temperaturskyddet igen. Ofta får man trycka ordentligt hårt och det ska klicka till så det hörs.
Det här aggregatet är inte speciellt avancerat så det är inte så många komponenter som kan gå sönder.
Du hade helt rätt med återställandet!ClasseClas skrev:Kolla manualen sid 7 ang sensorn.
[länk] 5252 SENSE SPORT 2-4 installation.pdf
Om nollan är ok, plint 4, bör aggregatet funka. Prova att återställa temperaturskyddet igen. Ofta får man trycka ordentligt hårt och det ska klicka till så det hörs.
Det här aggregatet är inte speciellt avancerat så det är inte så många komponenter som kan gå sönder.