Du har tänkt koppla vidare från en armatur till nästa. Många armaturer är inte gjorda för det. Det finns inte plats att koppla in mer än en tråd i varje anslutning. I så fall får man sätta en kopplingsdosa vid varje armatur, och grena av en kabel till lampan.

Och även att få in mer än en kabel (om ens en EKK) i lampans kopplingsutrymne kan vara omöjligt.
 
H hempularen skrev:
Du har tänkt koppla vidare från en armatur till nästa. Många armaturer är inte gjorda för det. Det finns inte plats att koppla in mer än en tråd i varje anslutning. I så fall får man sätta en kopplingsdosa vid varje armatur, och grena av en kabel till lampan.

Och även att få in mer än en kabel (om ens en EKK) i lampans kopplingsutrymne kan vara omöjligt.
ja i detta fall är det en risk att det är platsbrist i armaturen..

men för att slippa placera en "ful" kopplingsdosa vid varje armatur, skulle det gå att dra längre kabel från en dold kopplingsdosa och till armaturerna enskilt en och en?
 
N najks skrev:
skulle det gå att dra längre kabel från en dold kopplingsdosa och till armaturerna enskilt en och en?
Jag tolkar detta som sju längre kablar, från dosan till varje enskild armatur. Ja, detta går absolut också att göra.
 
N najks skrev:
det är ju trä de monteras mot, dvs undersidan av räcket (jo IP-klassade för utomhusbruk såklart)
IP-klassningen säger ingenting om huruvida dom t ex får monteras direkt mot brännbart material. 'vanliga GU10-lampor' kan bli väldigt varma, så oftast behövs det en kopplingsbox bakom lampan för att ge tillräcklig kylning och avstånd till brännbart material.


Namn på lampan eller bilder hade underlättat.
 
useless useless skrev:
IP-klassningen säger ingenting om huruvida dom t ex får monteras direkt mot brännbart material. 'vanliga GU10-lampor' kan bli väldigt varma, så oftast behövs det en kopplingsbox bakom lampan för att ge tillräcklig kylning och avstånd till brännbart material.


Namn på lampan eller bilder hade underlättat.
men det finns väl led GU10 eller något som inte blir lika varmt som halogen-typ?

kollade upp order-infon; Utomhus Takbelysning FARA 1xGU10/50W/230V IP54 svart
 
Alfredo Alfredo skrev:
Jag tolkar detta som sju längre kablar, från dosan till varje enskild armatur. Ja, detta går absolut också att göra.
ja precis, eftersom det är montering under ett altanräcke så vill man ju helst inte ha så mycket störande kopplingar just där, och det är ju möjligt att dra x antal kablar från varje armatur för att sedan ha en plint på ett mindre iögonfallande ställe, och koppla in där!

men för att ta det enkelt, hur blir dragningen till brytaren,

är det då armaturer separat till koppingsdosa, och sedan en separat dragning till brytaren från kopplingsdosa?
 
N najks skrev:
men det finns väl led GU10 eller något som inte blir lika varmt som halogen-typ?
Absolut och ska man inte ha dimmer är nog LED det självklara valet idag.

N najks skrev:
eftersom det är montering under ett altanräcke så vill man ju helst inte ha så mycket störande kopplingar just där,
Samtidigt kan sju EKK i bredd också vara rätt iögonenfallande. Det handlar att utifrån de förutsättningar man har kompromissa på bästa sätt. Svårt att på ett forum ge en rätt lösning.
 
N najks skrev:
men för att ta det enkelt, hur blir dragningen till brytaren,
Det går inte att ge ett rätt svar. Bäst kan vara att dra från centralen via brytaren till en dosa. Det kan även vara att dra från centralen till en dosa, och en separat kabel från dosan till brytaren.
 
N najks skrev:
kollade upp order-infon; Utomhus Takbelysning FARA 1xGU10/50W/230V IP54 svart
Det var ganska knapphändig info där... Hur är det tänkt att du ska få in kabeln i lampan? Borra hål i altanräcket, eller såga ett spår i lampan?
 
Alfredo Alfredo skrev:
Absolut och ska man inte ha dimmer är nog LED det självklara valet idag.

Samtidigt kan sju EKK i bredd också vara rätt iögonenfallande. Det handlar att utifrån de förutsättningar man har kompromissa på bästa sätt. Svårt att på ett forum ge en rätt lösning.
tänkte dra kabeln via stolparna ned, på utsidan med svart kabel..

främst eftersom det utifrån sett nästan aldrig kommer synas ändå,
och vi spenderar extremt mycket tid på altanen så kablarna skall helst inte synas för vår del
 
useless useless skrev:
Det var ganska knapphändig info där... Hur är det tänkt att du ska få in kabeln i lampan? Borra hål i altanräcket, eller såga ett spår i lampan?
sorry.. det blir att kapa ur ett litet spår i armaturens överkant och sedan täta runtom!

trodde själv att det skulle finnas förberett för indragning från sidan, dessvärre fanns inte det
 
N najks skrev:
men för att ta det enkelt, hur blir dragningen till brytaren,
Du behöver inse att det inte finns någon snabb och billig väg till att installera el utan grundkunskaper. Du frågar i princip om hur man lär sig cykla. Det går inte att beskriva med ord, det krävs träning. Här handlar det även om teoretisk träning, hur man sluter en krets så att en lampa lyser. Alla svar finns på forumet. Vill du gå vidare måste du vara beredd på att lägga ansenligt med tid på studier och träning. Sedan har du fortfarande problemet med att hitta en elfirma som vill slutföra det du påbörjat. Det får de inte, så du behöver komma på god fot med en elfirma i förväg, eller löpa hela linan ut själv, vilket kräver mer träning så att allt blir fackmannamässigt.

Det går öht inte att ge några konkreta råd i detta fall då förutsättningarna är okända. Det saknas t.ex installationsanvisning för spottarna. Vilken typ av ledning som anslutningsplinten tillåter är ganska avgörande, etc etc.
 