Det tråkiga svaret är väl att om inte lampan är " dubbelisolerad" ( märkt med 1 fyrkant inuti en annan fyrkant), så ska den inte användas i utrymmen där det normalt sitter jordade vägguttag .
Otillåten fullösning. Byt till jordad stickpropp eller fila ner befintlig tills den passar.
En bättre lösning är att bygga om lampan så att den kan klassas som antingen skyddsjordad eller dubbelisolerad. Därefter förse den med en jordad stickpropp eller europakontakt.
En bättre lösning är att bygga om lampan så att den kan klassas som antingen skyddsjordad eller dubbelisolerad. Därefter förse den med en jordad stickpropp eller europakontakt.
Om du lägger upp bild på lampan så kan vi nog säga om det går att skyddsjorda eller dubbelisolera lampan.
Det finns även ett tredje alternativ, nämligen bygga om den till klenspänning med extern transformator.
En del gamla lampor med den runda ojordade kontakten är egentligen dubbelisolerade.
Så det kan räcka med att bara byta anslutningssladden/sladdstället till en med gjuten eurostickpropp.
Det finns även ett tredje alternativ, nämligen bygga om den till klenspänning med extern transformator.
En del gamla lampor med den runda ojordade kontakten är egentligen dubbelisolerade.
Så det kan räcka med att bara byta anslutningssladden/sladdstället till en med gjuten eurostickpropp.
Medlem
· Stockholm
· 943 inlägg
Men. Jag fattar inte detta. Finns ju hur många bordslampor som helst som har EU-uttag (dvs inte är jordade) och det är supermånga nya taklampor som säljs ojordade medans taklampsuttagen är jordade.
ska dessa då inte få kopplas in? Inklusive bordslamporna som har nya eu-uttag? Tänk en sån här sladd. https://www.clasohlson.com/se/p/32-4342-2
ska dessa då inte få kopplas in? Inklusive bordslamporna som har nya eu-uttag? Tänk en sån här sladd. https://www.clasohlson.com/se/p/32-4342-2
Europapluggen får bara sitta på utrustning som är dubbelisolerad. Och dubbelisolerad utrustning får kopplas i jordade uttag. Grundregeln är att om man kan koppla in en stickpropp i ett uttag är det tillåtet.V mutalisken skrev:
Mutalisken: Det är olika klassning. De ojordade prylar med kontakt som passar i jordade uttag är dubbel isolerade. Symbolen md två fyrkanter i varandra ska då finnas. Den här är sannolikt inte dubbelisolerad och ska då inte användas i jordade utrymmen.
Jag är fullt medveten om det. Jag undrade vilken behörighet Andreas syftade på.
Klass0 = Runda ojordadeV mutalisken skrev:Men. Jag fattar inte detta. Finns ju hur många bordslampor som helst som har EU-uttag (dvs inte är jordade) och det är supermånga nya taklampor som säljs ojordade medans taklampsuttagen är jordade.
ska dessa då inte få kopplas in? Inklusive bordslamporna som har nya eu-uttag? Tänk en sån här sladd. [länk]
Klass1 = Jordade Schuko
Klass2 = Dubbelisolerad
Klass3 = Skyddstransformator, SELV
https://www.se.com/se/sv/faqs/FA141297/
https://www.elsakerhetsverket.se/yr...ktkraven/ovriga-markningar/isolationsklasser/