Enrörs-system som blir sämre och sämre
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Jag vet att detta sannolikt har kollats, men har du kontrollerat att pinnen rör sig när du skruvar på termostaten? Kan ju vara svårt att se ibland huruvida pinnen rör sig av självtrycket om man inte tar bort termostaten.
Vi har byggt ut och byggt om så det är faktiskt bara två element som vi tagit bort och två som vi flyttat på. De slingor vi ”pillat med” är alla nydragna från pumpen. De två radiatorer vi tagit bort satt i badrum och dessa är nu utbytta till golvvärme med egna nydragna matningar.L lodin92 skrev:
samtliga stift är kontrollerade och fjädrar och alla radiatorer samt Niben är luftade. Radiatorvattnet är klart och kommer ut under tryck (har 1,5 bar i systemet).
Det kan säkert vara så att golvvärmepumpen stör men jag vill ha varma golv så skulle då en hjälppump på radiatorslingan vara en lösning och iså fall var; på utgång eller retur (om Nibens pump behöver hjälp) eller ska jag byta ut befintlig pump till något kraftigare? Det faktum att försämringen skett gradvis skulle kanske kunna tyda på att pumpen sakta försämrats även om den snurrar.
Vet inte om jag har svetsade brickor tyvärr men filtret i Niben är rengjort, gör det varje år. Huset är inget typhus utan ritat och byggt på platsen av de vi köpte av.O Ovation skrev:Har du rengjort alla eventuella filter på värmesystemet?
Börja med det innan du gör nått annat.
Har du en enrörslinga med svetsade brickor typ älvsbyhus, så är det nog dags att dra om rören då brickorna rostar bort med dåligt flöde som resultat.
Sen är det noga att balansera slingorna om förändringar i systemet görs. 1rör är bökigt att balansera men det går bra om man är tålmodig och har fungerande ventiler.
Samtliga slingor i nedervåningen är nydragna, gjorde det när vi lade nya golv men i övervåningen slipade vi golven så de slingorna är orginal.
Du måste förmodligen balansera systemen mot varandra. Det går lättare in till golvvärmen än övriga gamla ledningar. Är det installerade nya radiator ventiler på nedre delen? Försök strypa flödet in till golvvärmen och radiatorer närmast pumpen.J johanfa skrev:
Har nu läst på om shunten, en LK VS2 och det visade sig att den var inställd på ganska höga värden ( ska räcka till 200 kvm) har nu lyckats att ändra till ett lägre konstant tryck ( rekommenderad kurva ett) och driftsläge 1 vilket motsvarar 25% enligt manual vilket förefaller vara det lägsta möjliga inställningen (mina golv är totalt 25 kvm, två badrum och en hall). Tycker mig redan känna lite skillnad i tilloppsrören vid radiatorerna. Såg även nu att den nya matningen till golvvärmen tyvärr ligger innan radiatorslingorna och är dubbelt så grov.O Ovation skrev:
några idéer om hur jag ska balansera? Kanske kraftigare cirkulationspump i Niben?