Får EXLQ light förläggas dolt i taket ovanpå gips?
Om nej varför? Och vad bör man ist använda?
Om nej varför? Och vad bör man ist använda?
Allvetare
· Stockholm
· 3 061 inlägg
Du kan klamra
Du får inte lägga den alls utan det är ett jobb för en elektriker. EXLQ får inte läggas dold men klamra den i taket väl synlig. Alternativt att riva ner taket och lägga FK i rör.
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Hörrni, det här är inte facebook.
Om problemet handlar om att fiska fram en styv kabel över taket så finns ju även alternativet VP-rör som är utmärkta för att bana väg och antingen dra i FK eller kabel.
Det går alldeles utmärkt. Det finns inga regler eller hinder för det. Den får ligga löst om du vill. Man ska visserligen alltid tänka på risken för genomspikning, men den risken brukar vara försumbar i tak.E erkka skrev:
Om problemet handlar om att fiska fram en styv kabel över taket så finns ju även alternativet VP-rör som är utmärkta för att bana väg och antingen dra i FK eller kabel.
Nu skulle det vara intressant med en källa på ditt påstående samt vem som får göra detta och inte?Bo.Siltberg skrev:Hörrni, det här är inte facebook.
Det går alldeles utmärkt. Det finns inga regler eller hinder för det. Den får ligga löst om du vill. Man ska visserligen alltid tänka på risken för genomspikning, men den risken brukar vara försumbar i tak.
Om problemet handlar om att fiska fram en styv kabel över taket så finns ju även alternativet VP-rör som är utmärkta för att bana väg och antingen dra i FK eller kabel.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 (HB 444), kapitel 52.
Frågan om behörighet har inte tagits upp i tråden, men ett svar i förväg är att arbetet kräver behörighet.
Frågan om behörighet har inte tagits upp i tråden, men ett svar i förväg är att arbetet kräver behörighet.
Den ska förläggas fast och det är lite svårt om man redan monterat gipsskivor så där har du helt fel. Men jag ska lyfta frågan på måndag med Elsäkerhetsverket så vi får se om du tolkar detta rätt.
Allvetare
· Stockholm
· 3 061 inlägg
När det gäller att tolka dessa regler så är Bo kung. Så själv skulle jag inte tveka på det han säger.P Putte 9497 skrev:
Men visst varför inte kolla och se hur elsäkerhetsverket tolkar det. Men jag skulle inte bli förvånad om Bo har rätt.
Bo tolkar regler som ingen annan kan kolla upp. Tycker bara att det är lite konstigt att kabeln ska klamras och det är lite svårt att göra under en gipsskiva som redan är monterad. Men han har säkert rätt.B Byggdjuret skrev:
Då kanske Bo som är elexpert kan svara på om kabeldragning som i TS fall är behörighetskrävande eller ej oavsett kabeln ska klamras eller ej?
Redigerat:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Vad är det för dumheter du far med. Reglerna är tillgängliga för alla: https://shop.elstandard.se/Produkt/2069601/SEK-Handbok-444--utg-2-1-2019. En tusenlapp har man råd med ifall man behöver. Regler för förläggning har dessutom diskuterats i ett antal trådar så det är bara att söka. Här är några exempel:
https://www.byggahus.se/forum/threads/vp-roer-flexroer-loest-i-tak.265249/
https://www.byggahus.se/forum/threads/flexslang-dragning-bak-gipsskivor-diagonalt-tillatet.379842/
https://www.byggahus.se/forum/threads/elroer-i-innervaeggar-spikskydd.259496/
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ekk-ekk-light-mellan-doerrkarm-och-vaegg.296185/
https://www.byggahus.se/forum/threads/eldragning-genom-reglar.297580/
https://www.byggahus.se/forum/threads/elroer-i-innervaeggar-spikskydd.259496/
https://www.byggahus.se/forum/threads/doelja-elkabel-bakom-broestlist.223486/
Ovan tak är lite speciellt. Det finns inga allmänna regler att en kabel måste klamras eller fästas. Den får ligga löst om det fungerar, och det gör det ofta ovan tak för det finns ingenting där som påkallar att kabeln behöver fästas. Kabeltypen spelar ingen roll, bara att tillverkaren godkänner dold förläggning. Blanda inte ihop detta med lös kabel i vägg.
https://www.byggahus.se/forum/threads/vp-roer-flexroer-loest-i-tak.265249/
https://www.byggahus.se/forum/threads/flexslang-dragning-bak-gipsskivor-diagonalt-tillatet.379842/
https://www.byggahus.se/forum/threads/elroer-i-innervaeggar-spikskydd.259496/
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ekk-ekk-light-mellan-doerrkarm-och-vaegg.296185/
https://www.byggahus.se/forum/threads/eldragning-genom-reglar.297580/
https://www.byggahus.se/forum/threads/elroer-i-innervaeggar-spikskydd.259496/
https://www.byggahus.se/forum/threads/doelja-elkabel-bakom-broestlist.223486/
Ovan tak är lite speciellt. Det finns inga allmänna regler att en kabel måste klamras eller fästas. Den får ligga löst om det fungerar, och det gör det ofta ovan tak för det finns ingenting där som påkallar att kabeln behöver fästas. Kabeltypen spelar ingen roll, bara att tillverkaren godkänner dold förläggning. Blanda inte ihop detta med lös kabel i vägg.
Allvetare
· Stockholm
· 3 061 inlägg
Vi kan se det så här, vill du ha korrekta fakta från en källa som är väl trovärdig och då få ordentliga svar enligt regelboken. med källhänvisning. Med problemet att det är svårt att komma åt källan på nätet. Eller vill du ha flytande svar som inte säger något alls? Du väljer själv. -jag vet mitt val.P Putte 9497 skrev:Bo tolkar regler som ingen annan kan kolla upp. Tycker bara att det är lite konstigt att kabeln ska klamras och det är lite svårt att göra under en gipsskiva som redan är monterad. Men han har säkert rätt.
Då kanske Bo som är elexpert kan svara på om kabeldragning som i TS fall är behörighetskrävande eller ej oavsett kabeln ska klamras eller ej?