Hej,
Jag ska byta strömställare på två trappbrytare som går till samma ljuskälla i vardagsrummet.
Jag blir lite konfunderad över kopplingen som finns nu. Jag har bytt kronbrytare i andra rum och då var det ganska givet hur det skulle kopplas och var alla kablar leder.
Se bild på nuvarande koppling (båda trappställarna ser likadana ut) och ny ställare.
Den högra bruna ledaren går ner till ett eluttag längre ner så det är ju fasen till den. Den svarta bör vara tändtråden. Jag undrar varför det sitter en grå ledare i L och de bruna ledarna i ”1”. I mina kronbrytare sitter båda bruna ledarna i L.
Hur kopplar jag kablarna till de nya ställarna? Är det bara att sätta på samma sätt?
I dosorna finns även en nolla och en jordkabel ner till eluttag.
Jag ska byta strömställare på två trappbrytare som går till samma ljuskälla i vardagsrummet.
Jag blir lite konfunderad över kopplingen som finns nu. Jag har bytt kronbrytare i andra rum och då var det ganska givet hur det skulle kopplas och var alla kablar leder.
Se bild på nuvarande koppling (båda trappställarna ser likadana ut) och ny ställare.
Den högra bruna ledaren går ner till ett eluttag längre ner så det är ju fasen till den. Den svarta bör vara tändtråden. Jag undrar varför det sitter en grå ledare i L och de bruna ledarna i ”1”. I mina kronbrytare sitter båda bruna ledarna i L.
Hur kopplar jag kablarna till de nya ställarna? Är det bara att sätta på samma sätt?
I dosorna finns även en nolla och en jordkabel ner till eluttag.
Redigerat:
Den bruna fasen måste komma någonstans ifrån och sedan fortsätta ner till vägguttaget så det är logiskt att det sitter två bruna på samma utgång. Om svart är tändtråd till lampan så är grå mellantråd till samma position på den andra trappbrytaren. Det är så kallad sparkoppling eftersom det bara går en tråd mellan trappbrytarna och inte två.
Jo, jag vet att fasen måste kopplas vidare. Jag reagerade på att de bruna ledarna är kopplad till ”1” och inte L, vilket det gör på mina kronbrytare. Jag antar att det beror på sparkopplingen.J Josth skrev:Den bruna fasen måste komma någonstans ifrån och sedan fortsätta ner till vägguttaget så det är logiskt att det sitter två bruna på samma utgång. Om svart är tändtråd till lampan så är grå mellantråd till samma position på den andra trappbrytaren. Det är så kallad sparkoppling eftersom det bara går en tråd mellan trappbrytarna och inte två.
Jag drog ut den svarta kabeln från brytare #1 och det gick fortfarande att tända/släcka med den brytaren. Däremot gick det inte att tända/släcka med brytare #2 där alla kablar satt kvar.
Provade sedan göra tvärtom, drog ut svarta kabeln från brytare #2 och hade kvar den i brytare #1. Det gick återigen att tända från #1 men inte #2.
Provade senare att koppla in den och drog ut den grå kabeln i en av strömställarna och då fungerade det inte att tända/släcka i någon av brytarna.
Så egentligen kan jag bara koppla likadant på mina nya ställare?
Samt, hur kopplar jag så båda styrs av en Shelly dimmer 2? Pucken kräver inte en nolla.
Den ska installeras bakom en av ställarna, jag antar att det är brytare #1 då den verkar vara närmast ljuskällan? Då kopplar jag en wago med brun fasledare från elcentralen och två separata ledare till pucken samt strömställaren.
Svarta kabeln ska in i O och ersättas i strömställaren med en kabel från SW1 i pucken.
Stämmer detta?
Redigerat:
Edit: När jag drog ut svarta kabeln från brytare #2 gick det ändå att tända från båda brytarna.K ksud skrev:Jo, jag vet att fasen måste kopplas vidare. Jag reagerade på att de bruna ledarna är kopplad till ”1” och inte L, vilket det gör på mina kronbrytare. Jag antar att det beror på sparkopplingen.
Jag drog ut den svarta kabeln från brytare #1 och det gick fortfarande att tända/släcka med den brytaren. Däremot gick det inte att tända/släcka med brytare #2 där alla kablar satt kvar.
Provade sedan göra tvärtom, drog ut svarta kabeln från brytare #2 och hade kvar den i brytare #1. Det gick återigen att tända från #1 men inte #2.
Provade senare att koppla in den och drog ut den grå kabeln i en av strömställarna och då fungerade det inte att tända/släcka i någon av brytarna.
Så egentligen kan jag bara koppla likadant på mina nya ställare?
Samt, hur kopplar jag så båda styrs av en Shelly dimmer 2? Pucken kräver inte en nolla.
Den ska installeras bakom en av ställarna, jag antar att det är brytare #1 då den verkar vara närmast ljuskällan? Då kopplar jag en wago med brun fasledare från elcentralen och två separata ledare till pucken samt strömställaren.
Svarta kabeln ska in i O och ersättas i strömställaren med en kabel från SW1 i pucken.
Stämmer detta?
Kopplingen är gjord på samma sätt så det löste sig. Har däremot problem med dimmerpucken. Har provat att installera den bakom båda brytarna men får samma resultat.
Lampan tänds bara om jag tänder med brytaren som dimmern är bakom. Då dimrar den automatiskt upp till högsta ljusläget. Trycker jag igen tänds lampan med lägsta ljusläget och trycker jag en gång till släcks det. Håller jag i knappen dimrar det inte, utan släcks för att tända igen när jag släpper knappen.
Dimmerfunktionen funkar alltså inte och det går inte att tända/bryta med andra brytaren.
Lampan tänds bara om jag tänder med brytaren som dimmern är bakom. Då dimrar den automatiskt upp till högsta ljusläget. Trycker jag igen tänds lampan med lägsta ljusläget och trycker jag en gång till släcks det. Håller jag i knappen dimrar det inte, utan släcks för att tända igen när jag släpper knappen.
Dimmerfunktionen funkar alltså inte och det går inte att tända/bryta med andra brytaren.
Finns det inget annat sätt att lösa det? Den får inte plats i dosan i taket..E Emil_K skrev:
Jag behöver inte ens dimra den från två platser utan ena tryckknappen räcker, problemet är ju att inte ens det verkar fungera.
Ja, knapparna är återfjädrande.leby skrev:
Kolla i lamputtagret vilken tråd som går dit. sätt pucken i den dosa som ligger lamputagstråden går till. Sätt den på O på dimmern,den plint som lampanständtråd går från sätter du på sw1.K ksud skrev:
funderar på om sparkopplingen ställer till det, det gör den nog...
Ja, jag har en likadan lampa med en dimmer i köket (kronbrytare) och där fungerar det fint. Det går som sagt att dimra med appen.. Har kalibrerat i appen. Där har jag kört single switch mode och trailing edge.leby skrev:
Jag installerade pucken bakom den brytaren först, men fick samma problem. Tror nästan att sparkopplingen ställer till det hela, verkar som att jag måste ha den uppe i takuttaget.leby skrev:
Kan du mäta om du har fas i båda dosorna? Hitta sen vilken tråd som går till lamputtaget. Har du möjlighet att dra ned nolla så blir den stabilare tror jag.
EDIT, när jag tittar på sparkopplingsscheman så ser det ut som att det går tändtråd från båda dosorna. Då måste du upp i lamputtaget för att få dimmern att fungera bra. Du behöver då också dra dit en fas som nog saknas där. Nollan har du iof så på så sätt blir det bättre...
Du kan iof koppla den tråd som går mellan brytarna och den som går till lampan på en wago sen till SW1 samt den till lamputtaget i O på dimmern, fas på L förstås. Det borde funka. Rita upp det så kommer någon att bekräfta. Den ena tändtråden (från den där pucken inte sitter till lamuttaget) blir då redundant.
Men som sagt, rita och få någon som kan att bekräfta eller förkasta... koppla inte så om du inte är säker.. jag är inte säker...
EDIT, tänkte så här om det går att förstå..
EDIT2, jag menar då att båda brytarna i bilden står i intryckt läge och att en fjäder skall ta dem till motsatt mot vad de står i på bilden...
EDIT, när jag tittar på sparkopplingsscheman så ser det ut som att det går tändtråd från båda dosorna. Då måste du upp i lamputtaget för att få dimmern att fungera bra. Du behöver då också dra dit en fas som nog saknas där. Nollan har du iof så på så sätt blir det bättre...
Du kan iof koppla den tråd som går mellan brytarna och den som går till lampan på en wago sen till SW1 samt den till lamputtaget i O på dimmern, fas på L förstås. Det borde funka. Rita upp det så kommer någon att bekräfta. Den ena tändtråden (från den där pucken inte sitter till lamuttaget) blir då redundant.
Men som sagt, rita och få någon som kan att bekräfta eller förkasta... koppla inte så om du inte är säker.. jag är inte säker...
EDIT, tänkte så här om det går att förstå..
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
EDIT2, jag menar då att båda brytarna i bilden står i intryckt läge och att en fjäder skall ta dem till motsatt mot vad de står i på bilden...
Redigerat:
man ska inte koppla in saker till höger och vänster för att testa om det fungerar, utan man ska förstå hur installation är kopplad och hur den ska modifieras
som konstaterat så har du en sparkopplad trappkoppling som schematiskt kan ritas som illustration #1 nedan
men i praktiken så går troligen de svarta tändtrådarna från dina trappströmbrytare till armaturen enligt #2 nedan -- ser du någonsin att de två svarta trådarna är ihopkopplade med varandra bakom dina strömbrytare? troligen inte, och då möts de sannolikt vid armaturen
därför blir det helknas när du försöker koppla in din dimmer direkt bakom endera strömbrytaren och därmed kopplar dimmern till ena tändtråden till lampan
målbilden för en dimmerinstallation med multipla manöverdon finner du i illustration #3 (återfjädrande strömbrytare, ritade i ej aktiverat läge)
det går nog alldeles utmärkt att ändra installationen till #3, det gäller bara att den behörige har koll på hur det är kopplat idag och hur det ska ändras för att önskad funktion ska uppnås!
som konstaterat så har du en sparkopplad trappkoppling som schematiskt kan ritas som illustration #1 nedan
men i praktiken så går troligen de svarta tändtrådarna från dina trappströmbrytare till armaturen enligt #2 nedan -- ser du någonsin att de två svarta trådarna är ihopkopplade med varandra bakom dina strömbrytare? troligen inte, och då möts de sannolikt vid armaturen
därför blir det helknas när du försöker koppla in din dimmer direkt bakom endera strömbrytaren och därmed kopplar dimmern till ena tändtråden till lampan
målbilden för en dimmerinstallation med multipla manöverdon finner du i illustration #3 (återfjädrande strömbrytare, ritade i ej aktiverat läge)
det går nog alldeles utmärkt att ändra installationen till #3, det gäller bara att den behörige har koll på hur det är kopplat idag och hur det ska ändras för att önskad funktion ska uppnås!
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Kolla nu på det enormt fina facit harka lagt in där finns allt du behöver för att lösa det bakom en av brytarna annars får du ta hjälp och inte testa slumpmässigt mer.K ksud skrev: