S
Vad är den svarta stora pricken för något?
 
Inte så snyggt ritat de är El dosa :crysmile::sweat:
 
Redigerat:
E Lemor skrev:
Så här ser ut i köket , funkar det så här ?
Nej. Dela inte upp en trefasgrupp så om du inte har mycket starka skäl.
Ugn bör ha sin egen gruppledning, 3G2.5 mm² och 16 A.
Micro kan om man har möjlighet att välja också den ha en egen gruppledning, 3G1.5 mm² och 10 A.
Men gruppen för micron kan dela den med kyl/frys. Det räcker fortfarande med en enfasgrupp.
Jord och nolla måste gå i samma ledning som fasledarna, det är lite otydligt på din skiss.
 
Mikael_L
Vad är anledningen till att du vill dela upp en trefasgrupp till enfasobjekt?
 
Den mest väsentliga informationen om det är möjligt eller heltokigt saknas, dvs om det är en enfas eller 3-fas central?

Finns det fler dosor i köket? Spis, tak, fläkt, köksbänk etc?
 
Det är 3 fas central det finns direkt matning frå centralen till spis dosa 3G 2,5 och 5g 1,5 till en dosa därifrån går till kök uttag och bänk och diskmaskin + den dosa som jag har rittat
 
Mikael_L
OK, så anledningen är att du vill använda befintligt rör?, men byta en 1,5mm2 till 2,5 mm2 i ett av rören?

Kan du ta strömmen till ugnen från spismatningen?
 
Mikael_L Mikael_L skrev:
Vad är anledningen till att du vill dela upp en trefasgrupp till enfasobjekt?
ugnen behöver minst 16A , det finns inte plats för 5G 2,5 Fk de fick plats för 2 fas 1,5 till egna säkringar på 10 A och och en fas 2,5 till 16 A och nolla och jord 2,5 och i kopplingsdosa har koppla som bilden visar
 
Redigerat:
Mikael_L Mikael_L skrev:
OK, så anledningen är att du vill använda befintligt rör?, men byta en 1,5mm2 till 2,5 mm2 i ett av rören?

Kan du ta strömmen till ugnen från spismatningen?
Nej eftersom spisen är framför ugnen alltså på andra sidan
 
Men min fråga är vad kan va för problem om det ska kopplas så där
 
Vad är det för spis? Klarar den sig verkligen på 3G2.5?

Är det VP-rör eller kabel från centralen?
 
blackarrow blackarrow skrev:
Vad är det för spis? Klarar den sig verkligen på 3G2.5?

Är det VP-rör eller kabel från centralen?
det är en slang som går från centralen till spisen , spisen ska funka med - 1fas 230v men spisen har inga problem fast väggen som är framför där finns en dosa på väggen direkt från Centralen och där det ska vara kyl och frys och en stor mikro som drar 2300 W och 1 fas ugn som behöver minst 16A
 
E Lemor skrev:
det är en slang som går från centralen till spisen , spisen ska funka med - 1fas 230v men spisen har inga problem fast väggen som är framför där finns en dosa på väggen direkt från Centralen och där det ska vara kyl och frys och en stor mikro som drar 2300 W och 1 fas ugn som behöver minst 16A
Enfas 16Ax230V = 3680W , Liten spis :thinking: Har du kollat hur mycket den drar och ev inkopplingsalternativ?
Spis 2-faser + 1 fas till ugn hade varit mer okay och du hade fått ur mer effekt ur ett rör från centralen.

Kunde du inte göra en liten skiss på var Spis, vägg, ugn och micro är placerade i förhållande till rör och dosor.
 
E Lemor skrev:
det är en slang som går från centralen till spisen , spisen ska funka med - 1fas 230v men spisen har inga problem fast väggen som är framför där finns en dosa på väggen direkt från Centralen och där det ska vara kyl och frys och en stor mikro som drar 2300 W och 1 fas ugn som behöver minst 16A
Det går säkert att koppla den på enfas. Det var vanligt i äldre lägenheter. MEN då drog man 4 kvmm tråd till spisen och säkrade den med 20A.

Även en sådan matning är egentligen lite klen för en normal spis, men det brukar i praktiken fungera.

Hur omöjligt är det att dra fram fler rör från elcentralen?
 