Hej
Igår kväll fick vi den stålande idén att koppla in en dimmer. Väl bortkopplad knapp insåg vi hur många trådar vi hade och att det var ett uttag kopplat nedanför brytaren. Alltså inget vi borde gett oss på.
(Uttaget under är såklart normalt inte påverkat av lysknappen)
Bortsett från det fatala misstaget i att vi trodde vi kunde koppla in en dimmer tog vi dessutom inte kort på /skrev upp ursprungskopplingen.
Någon som med hjälp av dessa bilder kan förklara vilken tåt som ska in i vilket hål? Och då är jag på nivå brun övre in i L, blå in i X.
Igår kväll fick vi den stålande idén att koppla in en dimmer. Väl bortkopplad knapp insåg vi hur många trådar vi hade och att det var ett uttag kopplat nedanför brytaren. Alltså inget vi borde gett oss på.
(Uttaget under är såklart normalt inte påverkat av lysknappen)
Bortsett från det fatala misstaget i att vi trodde vi kunde koppla in en dimmer tog vi dessutom inte kort på /skrev upp ursprungskopplingen.
Någon som med hjälp av dessa bilder kan förklara vilken tåt som ska in i vilket hål? Och då är jag på nivå brun övre in i L, blå in i X.
Nej, det går inte. Uppenbarligen finns det fler skarvar på vägen mellan knapp och lampa.
Sannolikt är brun inkommande fas och svart och/eller grå tändtråd. Blå, brun och gulvit ska skarvas vidare till uttaget.
Med reservationen att det kan vara fel någonstans, så man ska kolla att det verkligen är som man förväntar sig.
Sannolikt är brun inkommande fas och svart och/eller grå tändtråd. Blå, brun och gulvit ska skarvas vidare till uttaget.
Med reservationen att det kan vara fel någonstans, så man ska kolla att det verkligen är som man förväntar sig.
Bästa svaret
Välkommen till forumet! Var är dimmern då?
Börja med att lokalisera dosan som kabeln i första bilden går till. Det måste finnas en eftersom du har en treledare vid lampan och en femledare vid brytaren.
Du behöver identifiera vilken ledare som är vad. Det kan inte göras från den information vi har utan du måste vidare i matande dosa.
Börja med att lokalisera dosan som kabeln i första bilden går till. Det måste finnas en eftersom du har en treledare vid lampan och en femledare vid brytaren.
Du behöver identifiera vilken ledare som är vad. Det kan inte göras från den information vi har utan du måste vidare i matande dosa.
Dimmern struntar vi i. Det var för svårt ! Ev får vi sätta en elektriker på det om vi ska ha dimmer
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Som det ser ut så verkar svart vara isolerad i båda ändar och används inte.
Då ska brun in på L på brytaren och grå in på nån av pilarna.
Därefter ska även brun till uttaget in på L på brytaren, blå och gul/grön (från kabeln ovanför)in på varsin blindplint (B) och blå och gul/grön (från kabeln som går neråt)in på samma blindplint (B)
Då ska brun in på L på brytaren och grå in på nån av pilarna.
Därefter ska även brun till uttaget in på L på brytaren, blå och gul/grön (från kabeln ovanför)in på varsin blindplint (B) och blå och gul/grön (från kabeln som går neråt)in på samma blindplint (B)
Det finns två enkla.
Gulgrön skall skarvas mot gulgrön ner till vägguttaget. Behöver inte ha kontakt med strömbrytaren.
Samma med blå som också bara skall skarvas.
Skarvningen kan ske på B-plintarna på strömbrytaren.
I bilden på dosan kan man se att grå är skarvad med brun bort mot lampan. Det är tändtråden som skall sitta på strömbrytarens utgång. (En av pilarna).
Jag kan inte se på bilderna om brun eller svart är fas i femledaren som går till strömbrytaren. Är någon av dem oansluten i dosan? Om bara den ena är ansluten så är den fasen. Den skall tillsammans med den bruna tråden i kabeln till vägguttaget in på L i strömbrytaren.
Gulgrön skall skarvas mot gulgrön ner till vägguttaget. Behöver inte ha kontakt med strömbrytaren.
Samma med blå som också bara skall skarvas.
Skarvningen kan ske på B-plintarna på strömbrytaren.
I bilden på dosan kan man se att grå är skarvad med brun bort mot lampan. Det är tändtråden som skall sitta på strömbrytarens utgång. (En av pilarna).
Jag kan inte se på bilderna om brun eller svart är fas i femledaren som går till strömbrytaren. Är någon av dem oansluten i dosan? Om bara den ena är ansluten så är den fasen. Den skall tillsammans med den bruna tråden i kabeln till vägguttaget in på L i strömbrytaren.
Ok men den svarta måste väl in i ngt hål ? Kan ju inte bara ha den lös ? Finns två hål i mitten mellan pilarna som saknar markering.
Sen har ju varje markering två hål. När ni skriver samma menar ni då i samma hål eller på samma bokstav ?
Sen har ju varje markering två hål. När ni skriver samma menar ni då i samma hål eller på samma bokstav ?
Om den inte är ansluten i andra änden är det inga problem att ha den lös i brytaren också.Mariebjorklund skrev:
Samma bokstav.Mariebjorklund skrev:
Var det den där brytaren som satt där innan?
De dubbla hålen vid varje markering är förbundna internt, så det spelar ingen roll vilket av dem du sticker in tråden i. I fallen brun (L), blå (B) och gulgrön (andra B) blir ju båda hålen använda.
Kolla gärna hur den svarta ser ut uppe i dosan. Är den ensam i toppklämman (den genomskinliga/gula plastgrejen) eller finns det en till ledare där? Om den är ensam så är det som Avemo skriver.
De dubbla hålen vid varje markering är förbundna internt, så det spelar ingen roll vilket av dem du sticker in tråden i. I fallen brun (L), blå (B) och gulgrön (andra B) blir ju båda hålen använda.
Kolla gärna hur den svarta ser ut uppe i dosan. Är den ensam i toppklämman (den genomskinliga/gula plastgrejen) eller finns det en till ledare där? Om den är ensam så är det som Avemo skriver.
precis det här är den gamla brytaren
Det gjorde susen ja.
Koppla som Avemo beskriver ovan, så blir det bra.
De plintarna på strömbrytaren som är märkta B är alltså blindplintar som är avsedda för skarvning. De fungerar likadant som en sån toppklämma och är inte kopplade till något i brytaren.
Svart kan du lägga vid sidan av brytaren med lite eltejp på. Den är inte ansluten i matande ände så den spelar ingen roll.
Koppla som Avemo beskriver ovan, så blir det bra.
De plintarna på strömbrytaren som är märkta B är alltså blindplintar som är avsedda för skarvning. De fungerar likadant som en sån toppklämma och är inte kopplade till något i brytaren.
Svart kan du lägga vid sidan av brytaren med lite eltejp på. Den är inte ansluten i matande ände så den spelar ingen roll.