Får en elektrisk stöt av diskmaskinen - farligt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 411 inlägg
Det handlar alltså om en PEN-ledare, eventuellt 1.5 mm² där ca hälften är intakt och dessutom dåligt ansluten? Då får jag bita i gräset, har nu rullat mig där en god stund.
Och vem hade rätt gissning?
Jordfelsbrytaren har löst några gånger i vårt husBo.Siltberg skrev:...riskerat att bli strömsatta?
Om JFBn flera gånger har skyddat er, då är det fel på er starkströmsanläggning, säkerhetsfel som måste åtgärdas. En JFB får inte användas för att skydda sig mot en felaktig och bristfälligt underhållen anläggning. En JFB träder in först när det blir ett isolationsfel av något slag, och sådana fel vill man inte ha. Det är inte 100% säkert att man överlever trots att en JFB bryter. JFBn ska däremot agera den tredje skyddsbarriären och ta hand om de sällsynta olyckstillbuden.
Och som sådan är JFBn utmärkt. Den ska finnas i alla hem.
En gång när det blev fel på torktumlaren
En gång när det blev fel i en värmeslinga i vår ugn. (nedre slingan som blev fel i)
Plus några liknande fall till.
Jag håller med, två riktiga säkerhetsfel som givetvis är åtgärdade.
Torktumlaren ansåg vi att den var så gammal att den inte var lönt att laga och byttes ut.
Ugnen byttes den nedre slingan.
Jag är utbildad som elektriker och har hyfsat koll på vad en jordfelsbrytare är och hur den fungerar och att det är en viktig komponent i ett modern hem. Borde vara lag på att alla hem skulle ha en sådan och givetvis brandvarnare. Där har jag dubbla system. Ett eget med brandvarnare som kommunicerar med varandra och ett som ingår i vårt fantastiska fina larm från Verisure. Men det är en annan historia.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 411 inlägg
Ja, det var farligt. Det "hängde" på fyra små kardeler och kunde blivit värre med hög belastning.Hemmakatten skrev:
Det jag tycker är intressant är hur det kunde ske. Någon har ju kopplat in den där kabeln i matande central för kanske 10-20 år sedan och kan svårligen ha missat den klena arean. Kanske är även kabeln som helhet feldimensionerad.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 411 inlägg
Ja, det är exempel på skydd mot brand, inte elchock, och isolationsfel i värmeapparater får ju hända då det är mer regel än undantag.optimum skrev:
Hmm
Bra att problemet är upptäkt och orsak är hittad!
Det behövs dock en översyn av hela anläggningen!
1. Allt utom VP borde läggas på jordfelsbrytare
2. Alla olika potentialer i gamla huset borde kopplas så att inga potentialskillnader till verklig jord finns!
3. Alla gamla kablar måste mätas och alla förskruvningar kollas ev bytas
Sedan skulle jag installera överspänningsskydd eftersom ni har så mycket på el!
Enfasapparater med höljen i metall och europapropp och dålig kvalitet på anslutningskabel är inte bra att ha på diskbänk i rostfritt... snygga... blir gamla och ingen byter kabel....
Denna tråd slutade lyckligt.. men visar på ett problem i svenska elanläggningar.... lös eller fel på PEN ledare
Bra att problemet är upptäkt och orsak är hittad!
Det behövs dock en översyn av hela anläggningen!
1. Allt utom VP borde läggas på jordfelsbrytare
2. Alla olika potentialer i gamla huset borde kopplas så att inga potentialskillnader till verklig jord finns!
3. Alla gamla kablar måste mätas och alla förskruvningar kollas ev bytas
Sedan skulle jag installera överspänningsskydd eftersom ni har så mycket på el!
Enfasapparater med höljen i metall och europapropp och dålig kvalitet på anslutningskabel är inte bra att ha på diskbänk i rostfritt... snygga... blir gamla och ingen byter kabel....
Denna tråd slutade lyckligt.. men visar på ett problem i svenska elanläggningar.... lös eller fel på PEN ledare