Har en en Corroventa CTR 300TT i vår krypgrund.
Den är minst 14 är gammal, den förra husägaren installerade den.
Den har fungerat bra och jag och den förre ägaren har bytt filter regelbundet.
Den har var inställd på automatik så den har startat och stoppat när det har behövts.
Iaf nu i lördags så såg jag att kontrollpanelen varnade för att det var för hög fuktighet i krypgrunden.
Jag gick ner och kollade avfuktaren och det verkar som att den inte startar. Ventilationen kan jag köra manuellt men själva avfuktningen fungerar inte. Det verkar som att automatiken eller värmeelementet har lagt av. Rotorn snurrar och ventilationen fungerar som sagt.
Jag har införskaffat mig en hygrometer och den visar att det är 70% RF i krypgrunden och 14 grader varmt.
Är det någon mer som råkat ut för detta?
Kan man med enkla knep felsöka den själv, jag har felsökt den med hjälp av Corroventa's manual men den säger bara att man ska kontakta återförsäljaren för att den är i behov av reparation. Inte mycket till hjälp.
Den är minst 14 är gammal, den förra husägaren installerade den.
Den har fungerat bra och jag och den förre ägaren har bytt filter regelbundet.
Den har var inställd på automatik så den har startat och stoppat när det har behövts.
Iaf nu i lördags så såg jag att kontrollpanelen varnade för att det var för hög fuktighet i krypgrunden.
Jag gick ner och kollade avfuktaren och det verkar som att den inte startar. Ventilationen kan jag köra manuellt men själva avfuktningen fungerar inte. Det verkar som att automatiken eller värmeelementet har lagt av. Rotorn snurrar och ventilationen fungerar som sagt.
Jag har införskaffat mig en hygrometer och den visar att det är 70% RF i krypgrunden och 14 grader varmt.
Är det någon mer som råkat ut för detta?
Kan man med enkla knep felsöka den själv, jag har felsökt den med hjälp av Corroventa's manual men den säger bara att man ska kontakta återförsäljaren för att den är i behov av reparation. Inte mycket till hjälp.
Bästa svaret
Hej har också en sådan avfuktare som uppvisade samma beteende med den gråa inomhus kontrollpanelen som indikerade "hög fuktighet".
Problemet i mitt fall berodde på ett av de två relän som finns i hygrostaten som efter 10-15 år switchat värmeslingan och fläkten så många gånger att det blir dålig kontakt.
Reläet som sitter närmast de två transformatorerna har till uppgift att switcha av/på värmaren/fläkten hela tiden för att hålla konstant inställd fuktnivå.
Reläet som sitter närmast kopplingsplintarna sköter auto/manuell funktionen för fläkten och switchar sällan då man oftast har den i auto läget.
Om du lossar locket på kontrollpanelen du har inomhus sitter det ett svart liknande relä där som du förmodligen inte använder.
I mitt fall va reläet ett 12 volts relä av någon anledning och borde vara ett 18 volts relä kan man tycka.
I hygrostaten är båda reläerna 18 volts typ.
Det jag gjorde va att jag tog bort det defekta reläet närmast transformatorerna, flyttade reläet närmast kopplingsplintarna till platsen närmast transformatorerna, tog bort reläet i kontrollpanelen och satte det närmast kopplingsplintarna.
Fungerar väl med ett liknande relä men orkade inte kolla runt efter ett med liknande footprint.
Reläna som används heter AZ761.
Se till att relät närmast transformatorerna är 18 volts versionen och inte 12 volts versionen då det blir lite varmt med 18 volts matning.
I ditt fall kan det ju vara sensorn så mät och kolla den med en multimeter.
Lycka till å svara tillbaka då du lagat den.
Problemet i mitt fall berodde på ett av de två relän som finns i hygrostaten som efter 10-15 år switchat värmeslingan och fläkten så många gånger att det blir dålig kontakt.
Reläet som sitter närmast de två transformatorerna har till uppgift att switcha av/på värmaren/fläkten hela tiden för att hålla konstant inställd fuktnivå.
Reläet som sitter närmast kopplingsplintarna sköter auto/manuell funktionen för fläkten och switchar sällan då man oftast har den i auto läget.
Om du lossar locket på kontrollpanelen du har inomhus sitter det ett svart liknande relä där som du förmodligen inte använder.
I mitt fall va reläet ett 12 volts relä av någon anledning och borde vara ett 18 volts relä kan man tycka.
I hygrostaten är båda reläerna 18 volts typ.
Det jag gjorde va att jag tog bort det defekta reläet närmast transformatorerna, flyttade reläet närmast kopplingsplintarna till platsen närmast transformatorerna, tog bort reläet i kontrollpanelen och satte det närmast kopplingsplintarna.
Fungerar väl med ett liknande relä men orkade inte kolla runt efter ett med liknande footprint.
Reläna som används heter AZ761.
Se till att relät närmast transformatorerna är 18 volts versionen och inte 12 volts versionen då det blir lite varmt med 18 volts matning.
I ditt fall kan det ju vara sensorn så mät och kolla den med en multimeter.
Lycka till å svara tillbaka då du lagat den.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Läs mer
Hej!
Tack för ditt svar!
Jag köpte en ny avfuktare, blev en Corroventa CTR 300TT2 med Homevision Pro.
Men av ren nyfikenhet så ska jag testa att byta ut alla relän.
Satt RT114012 relän i både kontrollpanelen och i Hygrostaten.
Hade på känn att det kunde ha varit de som spökade för när jag knackade på Hygrostatens låda så blinkade lampan på avfuktaren till.
Tack för ditt svar!
Jag köpte en ny avfuktare, blev en Corroventa CTR 300TT2 med Homevision Pro.
Men av ren nyfikenhet så ska jag testa att byta ut alla relän.
Satt RT114012 relän i både kontrollpanelen och i Hygrostaten.
Hade på känn att det kunde ha varit de som spökade för när jag knackade på Hygrostatens låda så blinkade lampan på avfuktaren till.
Nu fungerar avfuktaren igen. Bytte båda reläna i hygrostaten och nu värmer den och avfuktar.
Synd bara att jag inte visste detta innan jag köpte en ny avfuktare för 25000:-.
Byte av 2st relän för ca 60:- var det enda som behövdes
Synd bara att jag inte visste detta innan jag köpte en ny avfuktare för 25000:-.
Byte av 2st relän för ca 60:- var det enda som behövdes
Å Återvandring skrev:Hej har också en sådan avfuktare som uppvisade samma beteende med den gråa inomhus kontrollpanelen som indikerade "hög fuktighet".
Problemet i mitt fall berodde på ett av de två relän som finns i hygrostaten som efter 10-15 år switchat värmeslingan och fläkten så många gånger att det blir dålig kontakt.
Reläet som sitter närmast de två transformatorerna har till uppgift att switcha av/på värmaren/fläkten hela tiden för att hålla konstant inställd fuktnivå.
Reläet som sitter närmast kopplingsplintarna sköter auto/manuell funktionen för fläkten och switchar sällan då man oftast har den i auto läget.
Om du lossar locket på kontrollpanelen du har inomhus sitter det ett svart liknande relä där som du förmodligen inte använder.
I mitt fall va reläet ett 12 volts relä av någon anledning och borde vara ett 18 volts relä kan man tycka.
I hygrostaten är båda reläerna 18 volts typ.
Det jag gjorde va att jag tog bort det defekta reläet närmast transformatorerna, flyttade reläet närmast kopplingsplintarna till platsen närmast transformatorerna, tog bort reläet i kontrollpanelen och satte det närmast kopplingsplintarna.
Fungerar väl med ett liknande relä men orkade inte kolla runt efter ett med liknande footprint.
Reläna som används heter AZ761.
Se till att relät närmast transformatorerna är 18 volts versionen och inte 12 volts versionen då det blir lite varmt med 18 volts matning.
I ditt fall kan det ju vara sensorn så mät och kolla den med en multimeter.
Lycka till å svara tillbaka då du lagat den.
Å Återvandring skrev:Hej har också en sådan avfuktare som uppvisade samma beteende med den gråa inomhus kontrollpanelen som indikerade "hög fuktighet".
Problemet i mitt fall berodde på ett av de två relän som finns i hygrostaten som efter 10-15 år switchat värmeslingan och fläkten så många gånger att det blir dålig kontakt.
Reläet som sitter närmast de två transformatorerna har till uppgift att switcha av/på värmaren/fläkten hela tiden för att hålla konstant inställd fuktnivå.
Reläet som sitter närmast kopplingsplintarna sköter auto/manuell funktionen för fläkten och switchar sällan då man oftast har den i auto läget.
Om du lossar locket på kontrollpanelen du har inomhus sitter det ett svart liknande relä där som du förmodligen inte använder.
I mitt fall va reläet ett 12 volts relä av någon anledning och borde vara ett 18
Å Återvandring skrev:Hej har också en sådan avfuktare som uppvisade samma beteende med den gråa inomhus kontrollpanelen som indikerade "hög fuktighet".
Problemet i mitt fall berodde på ett av de två relän som finns i hygrostaten som efter 10-15 år switchat värmeslingan och fläkten så många gånger att det blir dålig kontakt.
Reläet som sitter närmast de två transformatorerna har till uppgift att switcha av/på värmaren/fläkten hela tiden för att hålla konstant inställd fuktnivå.
Reläet som sitter närmast kopplingsplintarna sköter auto/manuell funktionen för fläkten och switchar sällan då man oftast har den i auto läget.
Om du lossar locket på kontrollpanelen du har inomhus sitter det ett svart liknande relä där som du förmodligen inte använder.
I mitt fall va reläet ett 12 volts relä av någon anledning och borde vara ett 18 volts relä kan man tycka.
I hygrostaten är båda reläerna 18 volts typ.
Det jag gjorde va att jag tog bort det defekta reläet närmast transformatorerna, flyttade reläet närmast kopplingsplintarna till platsen närmast transformatorerna, tog bort reläet i kontrollpanelen och satte det närmast kopplingsplintarna.
Fungerar väl med ett liknande relä men orkade inte kolla runt efter ett med liknande footprint.
Reläna som används heter AZ761.
Se till att relät närmast transformatorerna är 18 volts versionen och inte 12 volts versionen då det blir lite varmt med 18 volts matning.
I ditt fall kan det ju vara sensorn så mät och kolla den med en multimeter.
Lycka till å svara tillbaka då du lagat den.Å Återvandring skrev:Hej har också en sådan avfuktare som uppvisade samma beteende med den gråa inomhus kontrollpanelen som indikerade "hög fuktighet".
Problemet i mitt fall berodde på ett av de två relän som finns i hygrostaten som efter 10-15 år switchat värmeslingan och fläkten så många gånger att det blir dålig kontakt.
Reläet som sitter närmast de två transformatorerna har till uppgift att switcha av/på värmaren/fläkten hela tiden för att hålla konstant inställd fuktnivå.
Reläet som sitter närmast kopplingsplintarna sköter auto/manuell funktionen för fläkten och switchar sällan då man oftast har den i auto läget.
Om du lossar locket på kontrollpanelen du har inomhus sitter det ett svart liknande relä där som du förmodligen inte använder.
I mitt fall va reläet ett 12 volts relä av någon anledning och borde vara ett 18 volts relä kan man tycka.
I hygrostaten är båda reläerna 18 volts typ.
Det jag gjorde va att jag tog bort det defekta reläet närmast transformatorerna, flyttade reläet närmast kopplingsplintarna till platsen närmast transformatorerna, tog bort reläet i kontrollpanelen och satte det närmast kopplingsplintarna.
Fungerar väl med ett liknande relä men orkade inte kolla runt efter ett med liknande footprint.
Reläna som används heter AZ761.
Se till att relät närmast transformatorerna är 18 volts versionen och inte 12 volts versionen då det blir lite varmt med 18 volts matning.
I ditt fall kan det ju vara sensorn så mät och kolla den med en multimeter.
Lycka till å svara tillbaka då du lagat den.
Underbart tipps, funkade hur bra som helst att löda dit två nya relän. Jag hade också RT114012 relän som någon annan skrev om. Bytte både två i Hygrostaten. 43:-/st på Conrad. Så jädra skönt att man testade innan man köpte nytt eller tog in hjälp. Tack ännu en gång.
Gött att höra!S StoffeNor skrev:
Två relän som kostar 0,4% av vad en ny motsvarande avfuktare hade kostat. Det kan man ju inte tacka nej till
Medlem
· Västra Götaland
· 2 955 inlägg
Var köpte ni era relä ? Jag behöver 2 st AZ761-1CB-12DE och 1 st AZ761-1C-18DS vet inte vilka som är lika ?
Medlem
· Västra Götaland
· 2 955 inlägg
Stort tack för svar
Tror du att jag kan byta ut originalet AZ761-1CB-12DE mot en sådan här:
AZ761-1A-12DEF Miniature Power Relay 12A 12VDC 4 Pins
Och om jag kan byta från original AZ761-1C-18DS till en sådan:
AZ761-1C-18DSE 5 feet 18VDC
Är ju lite olika beteckningar men jag vet inte riktigt vad de betyder...Tack på förhand.
Tror du att jag kan byta ut originalet AZ761-1CB-12DE mot en sådan här:
AZ761-1A-12DEF Miniature Power Relay 12A 12VDC 4 Pins
Och om jag kan byta från original AZ761-1C-18DS till en sådan:
AZ761-1C-18DSE 5 feet 18VDC
Är ju lite olika beteckningar men jag vet inte riktigt vad de betyder...Tack på förhand.
I InsidersUnited skrev:Stort tack för svar
Tror du att jag kan byta ut originalet AZ761-1CB-12DE mot en sådan här:
AZ761-1A-12DEF Miniature Power Relay 12A 12VDC 4 Pins
Och om jag kan byta från original AZ761-1C-18DS till en sådan:
AZ761-1C-18DSE 5 feet 18VDC
Är ju lite olika beteckningar men jag vet inte riktigt vad de betyder...Tack på förhand.
Det vågar jag inte svara på, men om du kan hitta datablad på dessa relän så kanske du kan jämföra dem.I InsidersUnited skrev:Stort tack för svar
Tror du att jag kan byta ut originalet AZ761-1CB-12DE mot en sådan här:
AZ761-1A-12DEF Miniature Power Relay 12A 12VDC 4 Pins
Och om jag kan byta från original AZ761-1C-18DS till en sådan:
AZ761-1C-18DSE 5 feet 18VDC
Är ju lite olika beteckningar men jag vet inte riktigt vad de betyder...Tack på förhand.
Kan ju vara så att de har utgått och fått en ny beteckning men att funktionen är densamma.
Lånar tråden lite.
Har en corroventa i grunden. Köpte huset för 5år sedan och fläkten har alltid gått konstant och när man har känt vid utblåset ur grunden så har luften alltid varit varm.
nu varnar den för hög fuktighet och det kommer heller ingen varmluft, utan den bara ventilerar.
Testade på ren chans att byta de två omtalade reläen i hygrostaten.
Men fortfarande samma resultat.
Är det någon som har ett elschema eller andra bra tips för att gå vidare?
Har en corroventa i grunden. Köpte huset för 5år sedan och fläkten har alltid gått konstant och när man har känt vid utblåset ur grunden så har luften alltid varit varm.
nu varnar den för hög fuktighet och det kommer heller ingen varmluft, utan den bara ventilerar.
Testade på ren chans att byta de två omtalade reläen i hygrostaten.
Men fortfarande samma resultat.
Är det någon som har ett elschema eller andra bra tips för att gå vidare?
Du kanske kan testa att mäta värmeelement i avfuktaren, kan ju hända att det har gått sönder.A AlexanderJJ skrev:Lånar tråden lite.
Har en corroventa i grunden. Köpte huset för 5år sedan och fläkten har alltid gått konstant och när man har känt vid utblåset ur grunden så har luften alltid varit varm.
nu varnar den för hög fuktighet och det kommer heller ingen varmluft, utan den bara ventilerar.
Testade på ren chans att byta de två omtalade reläen i hygrostaten.
Men fortfarande samma resultat.
Är det någon som har ett elschema eller andra bra tips för att gå vidare?
En annan sak att kolla är om trumman inne i avfuktaren rorerar. Den roterar väldigt långsamt så kolla noga.
Om fläkten alltid har gått konstant borde du fundera på att rulla ut lite blå byggplast typ trifoil eller nåt över marken
så inte avfuktarn behöver jobba hela tiden å dra ström men det kanske du redan gjort.
Har för mig att det finns 2 tempsäkringar i serie med elementet, kanske kolla in dem.
På min snurrar rotorn hela tiden oavsett om fläkten drar igång eller inte.
Den e ganska lätt å ta isär så de e bara å plocka ner den å köra en genomgång
så inte avfuktarn behöver jobba hela tiden å dra ström men det kanske du redan gjort.
Har för mig att det finns 2 tempsäkringar i serie med elementet, kanske kolla in dem.
På min snurrar rotorn hela tiden oavsett om fläkten drar igång eller inte.
Den e ganska lätt å ta isär så de e bara å plocka ner den å köra en genomgång