Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 913 inlägg
Eller ta en bit krympslang i valfri färg (genomskinlig är bra). Eftersom skärmen inte har tillräcklig area för att kunna vara skyddsjord, så skall den, om man skall vara petig, inte vara gul-grön.
Hej, bi-ledaren ska ej ha gulgrön slang utan genomskinlig, detta eftersom att gulgrön alltid är jord och för att få vara jord måsta arean på ledaren vara tillräcklig för att utlösningsvillkoret kan uppfyllas. Den är mao inte tjock nog för att kunna leda den mängd ström som krävs för att säkringen ska gå tillräckligt fort. 0.3sek om jag kommer ihåg rätt.bortek skrev:
Såg nu att en redan kommenterat det, ber om ursäkt
Är hur lugn som helst, men den nedre kabeln är EXQJ och då är det OK som du säger men den övre är EQLQ eller liknande. På bilden har den övre kabeln gulgrön slang på bi-ledare vilket enl reglerna ej är ok.Hojte skrev:
Hej och tack för intresse
Varje gång man ställer en fråga i forumet blir det alltid såhär roligt att läsa alla svar Och det är alltid nåt nytt man lär sig!?!
Kabeln uppe på bilden är EKLK och nere är EKKJ. Det sitter gul/grön isolerslang på biledarna (inte skyddsjord). Läste i en annan forumtråd att om biledare är kopplad till jord i kopplingsdosan (och den gör det) då ska den sitta i en gul/grön isolerslang för att det ska vara "enligt regler". Därmed det ni ser på bilden. Tittade i en annan eluttag som sitter längst upp på EKLK kabel och där är det samma gul/grön isolerslang på biledare.
Ska man vara ärligt så spelar det ingen roll varken för mig eller elektriker vilken färg har isolerslang på biledare eftersom när man tittar in i dosan då ser man det klart och tydligt att det är just biledare i isolerslangen och inget annat Men det är snyggt med lite färg.
Varje gång man ställer en fråga i forumet blir det alltid såhär roligt att läsa alla svar Och det är alltid nåt nytt man lär sig!?!
Kabeln uppe på bilden är EKLK och nere är EKKJ. Det sitter gul/grön isolerslang på biledarna (inte skyddsjord). Läste i en annan forumtråd att om biledare är kopplad till jord i kopplingsdosan (och den gör det) då ska den sitta i en gul/grön isolerslang för att det ska vara "enligt regler". Därmed det ni ser på bilden. Tittade i en annan eluttag som sitter längst upp på EKLK kabel och där är det samma gul/grön isolerslang på biledare.
Ska man vara ärligt så spelar det ingen roll varken för mig eller elektriker vilken färg har isolerslang på biledare eftersom när man tittar in i dosan då ser man det klart och tydligt att det är just biledare i isolerslangen och inget annat Men det är snyggt med lite färg.
Du har andra betydligt värre fel där just färg på slang för biledare kan vi lämna därhän. I EKKJ kabeln verkar brun vara använd som jord parallellt med skärmflätan det är galet. Och formellt skulle det valts en typ med blå part för användning som nolla också. Verkar ju vara nygjort med moderna kablar så just delen med EKKJn verkar skum. Du får klaga hos firman och begära uppdatering i EKP om du inte kommer åt målvakten EFR.bortek skrev:Hej och tack för intresse
Varje gång man ställer en fråga i forumet blir det alltid såhär roligt att läsa alla svar Och det är alltid nåt nytt man lär sig!?!
Kabeln uppe på bilden är EKLK och nere är EKKJ. Det sitter gul/grön isolerslang på biledarna (inte skyddsjord). Läste i en annan forumtråd att om biledare är kopplad till jord i kopplingsdosan (och den gör det) då ska den sitta i en gul/grön isolerslang för att det ska vara "enligt regler". Därmed det ni ser på bilden. Tittade i en annan eluttag som sitter längst upp på EKLK kabel och där är det samma gul/grön isolerslang på biledare.
Ska man vara ärligt så spelar det ingen roll varken för mig eller elektriker vilken färg har isolerslang på biledare eftersom när man tittar in i dosan då ser man det klart och tydligt att det är just biledare i isolerslangen och inget annat Men det är snyggt med lite färg.
Hehe ja det verkar vara "modern" EKKJ kabel från Biltema och det är de färgar som finns i denna kabel.GK100 skrev:Du har andra betydligt värre fel där just färg på slang för biledare kan vi lämna därhän. I EKKJ kabeln verkar brun vara använd som jord parallellt med skärmflätan det är galet. Och formellt skulle det valts en typ med blå part för användning som nolla också. Verkar ju vara nygjort med moderna kablar så just delen med EKKJn verkar skum. Du får klaga hos firman och begära uppdatering i EKP om du inte kommer åt målvakten EFR.
Brun=jord
Svart=ledare
Gråvitt=noll.
Du får gärna förklara vad menas med "parallellt med skärmflätan" och varför är det galet.
Det är inte en skärmfläta, det är en koncentrisk ledare. Den är avsedd att användas som skyddsjord i den här kabeltypen (eller möjligen PEN i de grövre varianterna (>10 kvmm).
Kabeln är fel för ändamålet. Du skulle som GK100 sa valt en kabel med blå part, dvs antingen en EKKJ 2xn+x eller en 4xn+n där n är ledararean.
Är det faktiskt en elfirma inblandad eller kopplar du själv? Syftet med frågan är inte att sätta dit dig utan snarare en eventuell elfirma som om den existerar inte ska begå fel av denna typ.
Kabeln är fel för ändamålet. Du skulle som GK100 sa valt en kabel med blå part, dvs antingen en EKKJ 2xn+x eller en 4xn+n där n är ledararean.
Är det faktiskt en elfirma inblandad eller kopplar du själv? Syftet med frågan är inte att sätta dit dig utan snarare en eventuell elfirma som om den existerar inte ska begå fel av denna typ.