Hej

Vad hetet det här gul-grön slang man sätter på skärmlädare och vart kan man köpa den?
 
  • Öppet eluttag med anslutna kablar och en gul-grön jordningsslang på en skärmledare.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det kallas isolerslang.
 
Heter systoflex, gå in till en EL-FIRMA så får du nog köpa eller få en bit om det inte är för långt
 
Eller ta en bit krympslang i valfri färg (genomskinlig är bra). Eftersom skärmen inte har tillräcklig area för att kunna vara skyddsjord, så skall den, om man skall vara petig, inte vara gul-grön.
 
  • Gilla
tobbbias och 2 till
  • Laddar…
bortek bortek skrev:
Hej

Vad hetet det här gul-grön slang man sätter på skärmlädare och vart kan man köpa den?
Hej, bi-ledaren ska ej ha gulgrön slang utan genomskinlig, detta eftersom att gulgrön alltid är jord och för att få vara jord måsta arean på ledaren vara tillräcklig för att utlösningsvillkoret kan uppfyllas. Den är mao inte tjock nog för att kunna leda den mängd ström som krävs för att säkringen ska gå tillräckligt fort. 0.3sek om jag kommer ihåg rätt.

Såg nu att en redan kommenterat det, ber om ursäkt
 
Tat lungt, det är en exqj så skärmen är tillräckligt för att vara jord.

Som tidigare sagt gå till närmast elektriker och fråga snällt om du kan få en stump isolerslang
 
Som sagt isolersrslang/PVCslang.
Och nu går väl inte manteln att ansluta så det spelar ingen roll vilken area det är på den.
 
Hojte Hojte skrev:
Tat lungt, det är en exqj så skärmen är tillräckligt för att vara jord.

Som tidigare sagt gå till närmast elektriker och fråga snällt om du kan få en stump isolerslang
Är hur lugn som helst, men den nedre kabeln är EXQJ och då är det OK som du säger men den övre är EQLQ eller liknande. På bilden har den övre kabeln gulgrön slang på bi-ledare vilket enl reglerna ej är ok.
 
  • Gilla
Hojte
  • Laddar…
Garningen Garningen skrev:
Är hur lugn som helst, men den nedre kabeln är EXQJ och då är det OK som du säger men den övre är EQLQ eller liknande. På bilden har den övre kabeln gulgrön slang på bi-ledare vilket enl reglerna ej är ok.
Haha, Såg inte ens att det var biledare där med :sweat:
 
Hej och tack för intresse :)

Varje gång man ställer en fråga i forumet blir det alltid såhär roligt att läsa alla svar :) Och det är alltid nåt nytt man lär sig!?!

Kabeln uppe på bilden är EKLK och nere är EKKJ. Det sitter gul/grön isolerslang på biledarna (inte skyddsjord). Läste i en annan forumtråd att om biledare är kopplad till jord i kopplingsdosan (och den gör det) då ska den sitta i en gul/grön isolerslang för att det ska vara "enligt regler". Därmed det ni ser på bilden. Tittade i en annan eluttag som sitter längst upp på EKLK kabel och där är det samma gul/grön isolerslang på biledare.

Ska man vara ärligt så spelar det ingen roll varken för mig eller elektriker vilken färg har isolerslang på biledare eftersom när man tittar in i dosan då ser man det klart och tydligt att det är just biledare i isolerslangen och inget annat:) Men det är snyggt med lite färg.
 
Elkopplingslåda med ledningar anslutna till skruvlösa skarvklämmor mot en vägg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
bortek bortek skrev:
Hej och tack för intresse :)

Varje gång man ställer en fråga i forumet blir det alltid såhär roligt att läsa alla svar :) Och det är alltid nåt nytt man lär sig!?!

Kabeln uppe på bilden är EKLK och nere är EKKJ. Det sitter gul/grön isolerslang på biledarna (inte skyddsjord). Läste i en annan forumtråd att om biledare är kopplad till jord i kopplingsdosan (och den gör det) då ska den sitta i en gul/grön isolerslang för att det ska vara "enligt regler". Därmed det ni ser på bilden. Tittade i en annan eluttag som sitter längst upp på EKLK kabel och där är det samma gul/grön isolerslang på biledare.

Ska man vara ärligt så spelar det ingen roll varken för mig eller elektriker vilken färg har isolerslang på biledare eftersom när man tittar in i dosan då ser man det klart och tydligt att det är just biledare i isolerslangen och inget annat:) Men det är snyggt med lite färg.
Du har andra betydligt värre fel där just färg på slang för biledare kan vi lämna därhän. I EKKJ kabeln verkar brun vara använd som jord parallellt med skärmflätan det är galet. Och formellt skulle det valts en typ med blå part för användning som nolla också. Verkar ju vara nygjort med moderna kablar så just delen med EKKJn verkar skum. Du får klaga hos firman och begära uppdatering i EKP om du inte kommer åt målvakten EFR.
 
tommib
Någon kanske hade en massa 3x2,5+2,5 över och trodde att ingen skulle märka?

Märkligt med parallellkopplad koncentrisk ledare och brun dock. Hempul?
 
GK100 GK100 skrev:
Du har andra betydligt värre fel där just färg på slang för biledare kan vi lämna därhän. I EKKJ kabeln verkar brun vara använd som jord parallellt med skärmflätan det är galet. Och formellt skulle det valts en typ med blå part för användning som nolla också. Verkar ju vara nygjort med moderna kablar så just delen med EKKJn verkar skum. Du får klaga hos firman och begära uppdatering i EKP om du inte kommer åt målvakten EFR.
Hehe ja det verkar vara "modern" EKKJ kabel från Biltema och det är de färgar som finns i denna kabel.
Brun=jord
Svart=ledare
Gråvitt=noll.

Du får gärna förklara vad menas med "parallellt med skärmflätan" och varför är det galet. ;)
 
tommib
Det är inte en skärmfläta, det är en koncentrisk ledare. Den är avsedd att användas som skyddsjord i den här kabeltypen (eller möjligen PEN i de grövre varianterna (>10 kvmm).

Kabeln är fel för ändamålet. Du skulle som GK100 sa valt en kabel med blå part, dvs antingen en EKKJ 2xn+x eller en 4xn+n där n är ledararean.

Är det faktiskt en elfirma inblandad eller kopplar du själv? Syftet med frågan är inte att sätta dit dig utan snarare en eventuell elfirma som om den existerar inte ska begå fel av denna typ.
 
  • Gilla
Garningen och 1 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.