bvall, när det gäller BBR Tabell 5.611, tittar man inte på taket öht?
Exempelvis i vårt fall, avståndet mellan husen är ca 6,8-7,5 m . Båda är putsat tegel av olika tjocklek
Husen är gamla, ca 40 år i vårt fall och 100 år för grannens.
Exempelvis i vårt fall, avståndet mellan husen är ca 6,8-7,5 m . Båda är putsat tegel av olika tjocklek
Husen är gamla, ca 40 år i vårt fall och 100 år för grannens.
Anledningen till att jag skrev mer eller mindre en uppsats när jag gjorde vår brandskyddsbeskrivning var att pga en inkompetent och arbetsskygg handläggare på sbk så var vårt bygglov 6 månader försenat. Då ville jag inte chansa och få backning ( och ytterligare försening) på brandskyddsbeskrivningrmB bvall skrev:Jag är brandingenjör och kan inte låta bli att flika in lite här (man brinner ju för detta trots allt). Sällan jag skriver brandskyddsbeskrivningar för småhus men här kommer lite punkter att tänka på för ett enfamiljshus. Sen skiljer det sig såklart från hus till hus.
- Gällande BBR att hänvisa till är BBR 25.
- Friliggande enfamiljshus hänvisas till Byggnadsklass Br3.
- Verksamhetsklass är Vk3A
- Ytskikt kan hänföras till D-s2,d0, motsvarar träpanel.
- Ytterväggar ska uppfylla lägst klass D-s2,d2.
- Yttertak i lägst klass Broof (t2)
- Bärande byggnadsdelar ska hänföras till brandsäkerhetsklass 2 (R15, hålla i 15 minuter vid brand)
- Garage i huset ska skiljas av från övriga delar av i lägst klass EI 30 (Kolla gyprocs handbok, motsvarar två skivor normalgips). Vid högre krav på EI ska även R kravet uppfylla samma nivå.
- Övriga delar utgör en och samma brandcell.
- Vid närliggande hus ska väggar som vetter mot huset klassas enligt Tabell 5:611 i BBR.
- Brandklassade fönster får endast vara öppningsbara med verktyg.
- Komplementbyggnader (hus mindre än 15 kvm) behöver inte skiljas av enl. BBR 5.6
- Matlagningsanordningar (spis) ska placeras med ett avstånd om minst 0,5 meter (vertikalt) från köksfläkt.
- Utrymning får ske via fönster om fönstrets nederkant är högst 5 meter ovan mark och fönsteröppningen är minst 0,5 m x 0,6 m (bredd x höjd), summan ska minst vara 1,5 meter. Fönstrets nederkant får högst vara 1,2 m ovan golv inne i huset.
- Brandvarnare ska placeras i anslutning till sovrum.
- Maximalt gångavstånd till utrymningsväg är 45 meter, sammanfallande gångsträcka multipliceras med en faktor 1,5. Vid fönsterutrymning är det 15 meter som gäller.
När det gäller t.ex. tillbyggnad och man hamnar inom 8 meter från närliggande hus räcker det att beskrivningen behandlar just tillbyggnaden. Krångla inte till det.
Ni hittar gällande BBR i sin helhet på följande sida:
[länk]
Du skulle inte vilja skicka ett pm till mig med?M MoggeS skrev:Var själv också tvungen att lämna in brandskyddsbeskrivning/dokumentation inför min tillbyggnad/renovering, lämnade in denna för två veckor sedan. Gjorde den själv efter en del letande på nätet, handläggaren undrade om jag jobbade med brandskydd.. . Han hade ingenting att slå er på angående denna. Skickar pm till dig.
Hej snälla vill du dela med dig av din brandskyddsbeskrivningM MoggeS skrev:Var själv också tvungen att lämna in brandskyddsbeskrivning/dokumentation inför min tillbyggnad/renovering, lämnade in denna för två veckor sedan. Gjorde den själv efter en del letande på nätet, handläggaren undrade om jag jobbade med brandskydd.. . Han hade ingenting att slå er på angående denna. Skickar pm till dig.
HejM MoggeS skrev:Var själv också tvungen att lämna in brandskyddsbeskrivning/dokumentation inför min tillbyggnad/renovering, lämnade in denna för två veckor sedan. Gjorde den själv efter en del letande på nätet, handläggaren undrade om jag jobbade med brandskydd.. . Han hade ingenting att slå er på angående denna. Skickar pm till dig.
Jag har samma problem, informerades bara idag om detta och har tekniska samråd i kommunen på tisdag den 16 april. Det blir super bra om du kan maila till mig brandskyddsbeskrivning på (sanoshla70@hotmail.com)...... mvh
Hej Mogge !M MoggeS skrev:Var själv också tvungen att lämna in brandskyddsbeskrivning/dokumentation inför min tillbyggnad/renovering, lämnade in denna för två veckor sedan. Gjorde den själv efter en del letande på nätet, handläggaren undrade om jag jobbade med brandskydd.. . Han hade ingenting att slå er på angående denna. Skickar pm till dig.
Jag tar även jag del av ditt PM om möjligt
Mvh Daniel
M MoggeS skrev:Var själv också tvungen att lämna in brandskyddsbeskrivning/dokumentation inför min tillbyggnad/renovering, lämnade in denna för två veckor sedan. Gjorde den själv efter en del letande på nätet, handläggaren undrade om jag jobbade med brandskydd.. . Han hade ingenting att slå er på angående denna. Skickar pm till dig.
Hejsan Mogges,M MoggeS skrev:Var själv också tvungen att lämna in brandskyddsbeskrivning/dokumentation inför min tillbyggnad/renovering, lämnade in denna för två veckor sedan. Gjorde den själv efter en del letande på nätet, handläggaren undrade om jag jobbade med brandskydd.. . Han hade ingenting att slå er på angående denna. Skickar pm till dig.
Jag Blir oerhört och evigt tacksam om jag får denna PM skickat till mig. Tacksam för evigt. Med vänlig hälsning