H Husqvarna220Ac skrev:
Vad är det för storlek på huset? På 8000kwh så måste det vara ett jättestort hus om all uppvärmning sker med ved, och allt jobb som detta innebär skall även räknas in..
160 m2 i bottenplanet, totalt ca 220 m2 boyta. Ca 5000 kWH för hushållsel och resten till laddning av bilar. Detta är bara uppskattade värden kommer att mäta när allt är klart.
 
T twoody skrev:
Huset är byggt med smarta lösningar men energisnålt byggt är det inte.
Vad grundar du den slutsatsen på?
 
Hur mycket ved/pellets går det åt uppskattat per år?
 
Hur mycket watt drar huset med tanke på stor mängd fönster, dock har du säkert rätt bra värde i väggar och en bra grund, har du räknat på det?, transmition genom klimatskalet
 
Cancerman_777 Cancerman_777 skrev:
Hur mycket ved/pellets går det åt uppskattat per år?
Vet inte har inte bott tillräckligt länge än och de termiska solfångarna är inte monterade än. Har så här långt bara eldat upp spillvirke från bygget, har inte köpt någon ved än. Jag gissar det går åt 8-10 m3 men då har vi ca 24-25 grader inne på vintern.
 
  • Gilla
Workingclasshero
  • Laddar…
Niclar72 Niclar72 skrev:
Hur mycket watt drar huset med tanke på stor mängd fönster, dock har du säkert rätt bra värde i väggar och en bra grund, har du räknat på det?, transmition genom klimatskalet
Har inte detta i huvet men gjorde min egen energianalys innan bygglovet och då låg jag bra mycket under Boverkets krav. 400-500 mm lösull i väggar och tak. 400 mm under bottenplattan.
 
  • Gilla
Workingclasshero
  • Laddar…
Ok, hittar du papper så vore det intressant, roligt att jämföra lite :)
Häftigt bygge föresten, har varit roligt att följa.
Du tänker helt rätt när det gäller att utnyttja energi i omgivningen, bra jobbat. :)

Nicklas Larsson
Tekniskfysiker och byggtekniker
 
24-25gr inomhus, stackare!
 
  • Gilla
Mossen stefan
  • Laddar…
Mossen stefan Mossen stefan skrev:
Vet inte har inte bott tillräckligt länge än och de termiska solfångarna är inte monterade än. Har så här långt bara eldat upp spillvirke från bygget, har inte köpt någon ved än. Jag gissar det går åt 8-10 m3 men då har vi ca 24-25 grader inne på vintern.
Hmm...då känns det inte speciellt energisnålt. 10 kubik ved ger ca 15 000 kwh, och lägg på 8 000 kwh för resten av elen... Ja, då är frågan hur mycket genererar solfångarna och solcellerna som ni förbrukar? Helt ärligt så känns det som att någonstans stämmer det inte. Jag har själv 150 kvm, tre LLVP och el vvb, och förbrukar inte mer än 13 000 kwh per år, inlandsklimat.
 
Cancerman_777 Cancerman_777 skrev:
Hmm...då känns det inte speciellt energisnålt. 10 kubik ved ger ca 15 000 kwh, och lägg på 8 000 kwh för resten av elen... Ja, då är frågan hur mycket genererar solfångarna och solcellerna som ni förbrukar? Helt ärligt så känns det som att någonstans stämmer det inte. Jag har själv 150 kvm, tre LLVP och el vvb, och förbrukar inte mer än 13 000 kwh per år, inlandsklimat.
Som jag skrev jag får se när jag mätt över en säsong. Termiska solfångarna kommer klara uppvärmning och varmvatten från April-September + pooluppvärmning maj-augusti. Jag kommer återkomma när jag vet vad det drar. Obs 5000 kWH i hushållsel.
 
  • Gilla
Marlen Eskilsson och 1 till
  • Laddar…
HH-el värmer också huset, vi ligger på under 3000kwh i hushålls el, och eldar knappt stearinljus och ligger på 6000-7000kwh totalt köpt el, 148kvm i Norrland.
 
Mossen stefan Mossen stefan skrev:
Som jag skrev jag får se när jag mätt över en säsong. Termiska solfångarna kommer klara uppvärmning och varmvatten från April-September + pooluppvärmning maj-augusti. Jag kommer återkomma när jag vet vad det drar. Obs 5000 kWH i hushållsel.
Jag ligger på 6000 kwh i hushållsel och vv. Med andra ord värmer jag huset på mellan 6500-7000 kwh per år.
 
Mossen stefan Mossen stefan skrev:
Vad grundar du den slutsatsen på?
Artikeln och din tråd.
 
T twoody skrev:
Artikeln och din tråd.
Inga värden är uppmätta så alla siffror är bedömningar, som jag sa/skrev.
 
T twoody skrev:
Huset är byggt med smarta lösningar men energisnålt byggt är det inte.
För att vara en lada är det energisnålt byggt. :D
Antagligeen den mest energieffektiva ladan i Sverige. Visst - man kan ju bygga en sfär på 100 kubik med 400 mm isolering utan fönster och skryta låga transmissionsförluster samt om hur få kwh du har i energianvändning men, Hallå?

Det handlar om att få ner energianvändningen och effektbehovet med utgångspunkt från de förutsättningar som finns. Dessutom så fokuserar Stefan i detta fall på att få ner elanvändningen samt eleffektbehovet vintertid. Detta är en fråga som kommer bli än mer viktig i framtiden då fler svenska kärnkraftverk kommer fasas ut och knapphet och blackouts i elsystemet kommer bli ett allt vanligare problem när det är - 20 grdC, vattenkraften går på max och det är vindstilla.
 
  • Gilla
Workingclasshero och 8 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.