Vulcan61
Hide a lite led puck
Mikael_L Mikael_L skrev:
Ja, du ska bara komplettera brytaren med en impulsfjäder
[länk]
Det följde med 2 fjädrar till jolly round. Så bör väll passa exxact nån av dom?
 
  • Hide a lite LED puck med tekniska specifikationsetikett och två lösa fjädrar bredvid på ett träunderlag.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Mikael_L
Japp, troligen är den stora till ELKO- brytare och den lilla till ELJO-/Schneider

ELKO är lätta ätt montera, loss med vippan och sätt fjädern i ett fäste på vippan.

Schneider är ett otyg i besvärlighet. Man får strippa ner till själva brytarinsatsen.
Och där ska fjädern pressas in i ett mellanrum. Man svär och har sig och den lilla skitfjädern hoppar gång på gång iväg. Ibland hittar man inte den, det går åt tre för en enda strömbrytare.
Bra affärsidé av ELJO.
 
Redigerat:
Vulcan61
Mikael_L Mikael_L skrev:
Japp, troligen är den stora till ELKO- brytare och den lilla till ELJO-/Schneider

ELKO är lätta ätt montera, loss med vippan och sätt fjädern i ett fäste på vippan.

Schneider är ett otyg i besvärlighet. Man får strippa ner till själva brytarinsatsen.
Och där ska fjädern pressas in i ett mellanrum. Man svär och har sig och den lilla skitfjädern hoppar gång på gång iväg. Ibland hittar man inte den, det går åt tre för en enda strömbrytare.
Bra affärsidé av ELJO.
Ja hittade en exxact brytare och pillade i fjädern. Tror det är rätt så! Om ja nu ska koppla ihop detta sen hur ska det dras du som kan det här Micke :) tack
 
Vulcan61
Mm
 
  • Elektrisk installation: vägguttag, bakplatta, röd svart kabel och installationsinstruktioner.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Vulcan61
Mikael_L Mikael_L skrev:
Japp, troligen är den stora till ELKO- brytare och den lilla till ELJO-/Schneider

ELKO är lätta ätt montera, loss med vippan och sätt fjädern i ett fäste på vippan.

Schneider är ett otyg i besvärlighet. Man får strippa ner till själva brytarinsatsen.
Och där ska fjädern pressas in i ett mellanrum. Man svär och har sig och den lilla skitfjädern hoppar gång på gång iväg. Ibland hittar man inte den, det går åt tre för en enda strömbrytare.
Bra affärsidé av ELJO.
Gilla elko plus serien i design. Men gillar exxact mer Klarvita färg.
 
Vulcan61
Kan det stämma. Röd är fas. Nollan är svart. Ska ja koppla in nått på push också?
 
  • Elektriska komponenter för installation med synliga röda och svarta ledningar och öppen strömbrytare.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Mikael_L
Vulcan61 Vulcan61 skrev:
Är de rätt så behöver ja lite hjälp hur man du kopplar in att. Glömmer varje gång!
Du glömmer rätt hårt du ... :D :cool:
 
  • Gilla
Vulcan61
  • Laddar…
Vulcan61
Mikael_L Mikael_L skrev:
Du glömmer rätt hårt du ... :D :cool:
Vad har du svarat på detta menar du! Är det inte rätt enligt bild
 
Mikael_L
Den röd/svarta kabeln ska du endast använda på klenspänningssidan, den är absolut ej godkänd för 230V, den har för dålig plast i isoleringen.
Här kallar jag/du/vi/man det inte för fas och nolla, ty det är det inte.
Och så fort någon säger ordet fas och nolla i elinstallationssammanhang betyder det att man pratar om starkström/lågspänning, ofta 230V, men även alla andra spänningsnivåer i hela vårt elnät.

Den röda kallar du lämpligtvis plus, den svarta minus, det är ju nämligen likström ut från drivern till LED'en

Den har du förövrigt ritat in rätt på din bild.

Men glöm allt det du ritat på primärsidan, det är helt tokfel. (Vänster i bild och neråt under drivern)
Jag återkommer strax med en skiss
 
Vulcan61
Mikael_L Mikael_L skrev:
Den röd/svarta kabeln ska du endast använda på klenspänningssidan, den är absolut ej godkänd för 230V, den har för dålig plast i isoleringen.
Här kallar jag/du/vi/man det inte för fas och nolla, ty det är det inte.
Och så fort någon säger ordet fas och nolla i elinstallationssammanhang betyder det att man pratar om starkström/lågspänning, ofta 230V, men även alla andra spänningsnivåer i hela vårt elnät.

Den röda kallar du lämpligtvis plus, den svarta minus, det är ju nämligen likström ut från drivern till LED'en

Den har du förövrigt ritat in rätt på din bild.

Men glöm allt det du ritat på primärsidan, det är helt tokfel. (Vänster i bild och neråt under drivern)
Jag återkommer strax med en skiss
Ok du menar att grenboxen från led ska in på vänster sidan 1-10v istället?
 
Mikael_L
Om du inte har en nolla framdragen där du ska ha driverns måste du dra fram en.
Från 230-sidan kommer du ha totalt tre trådar.
En blå nolla, och sen en obruten fas och en tändtråd (från strömbrytaren).
Vid en nyinstallation idag skulle den obrutna vara brun, och tändtråden vilken färg som helst utom gulgrön eller blå.
Men det är lite svårt att prata färger rent generellt, då färgstandarder har bytts genom tiderna, och inte alltid varit så speciellt tvingande.
 
  • Gilla
Vulcan61
  • Laddar…
Vulcan61
Mikael_L Mikael_L skrev:
Om du inte har en nolla framdragen där du ska ha driverns måste du dra fram en.
Från 230-sidan kommer du ha totalt tre trådar.
En blå nolla, och sen en obruten fas och en tändtråd (från strömbrytaren).
Vid en nyinstallation idag skulle den obrutna vara brun, och tändtråden vilken färg som helst utom gulgrön eller blå.
Men det är lite svårt att prata färger rent generellt, då färgstandarder har bytts genom tiderna, och inte alltid varit så speciellt tvingande.
Ja ha bara 2 kablar från väggen som är fas och nolla. ingen tändtråd
 
Mikael_L
Såhär ska det kopplas.

I denna bild har jag valt brun som obruten fas, men du får kolla vad du har i ditt hus, så det blir rätt.
Sen ritade jag med orange som tändtråd, men det kan vara vilken färg som helst som inte förväxlas med annan funktion, samt absolut helt förbjudet att använda gulgrön som tändtråd eller annat som inte är ren skyddsjord. Gör du det så kommer jag en mörk natt och installerar windows Vista på alla dina datorer.
Skiss och foto av elektrisk koppling med anvisningar för anslutning till LED, inklusive varningar och färger för kablarna.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
AndersOhrt och 2 till
  • Laddar…
Mikael_L
Och då du tydligen har rätt dålig koll på precis allt, så finns det ju en massa andra viktiga saker att nämna.

FK som leder fas eller nolla (dvs på 230-sidan) får ALDRIG ligga synligt och/eller åtkomligt någonstans.
Dvs de måste ALLTID ligga i rör, eldosor och liknande godkända kopplingsutrymmen.
Drivdonet får alltså inte ligga löst på ett undertak eller i ett köksskåp.

Använd korrekta kablar, till LED de där svart/röda kablarna.

Till 230 och nolla, absolut ej de svart/röda
Utan FK i rör och dosor, eller elinstallationskabel.

Det är skillnad på fast installation och tillfällig. Till fast kan man ha FK i rör, kabel typ EKK, EXLQ osv. Kabel och rör och anslutna saker måste vara klamrade resp fastsatta, kabeln får då ej vara av typen anslutningssladd, typ lampsladd, sladdställ RKK

Men vid en ej fast installation får absolut inte enkelkardelig kabel, typ EKK användas, då risken för ledarbrott blir stor.
 
  • Gilla
Vulcan61
  • Laddar…
Vulcan61
Mikael_L Mikael_L skrev:
Såhär ska det kopplas.

I denna bild har jag valt brun som obruten fas, men du får kolla vad du har i ditt hus, så det blir rätt.
Sen ritade jag med orange som tändtråd, men det kan vara vilken färg som helst som inte förväxlas med annan funktion, samt absolut helt förbjudet att använda gulgrön som tändtråd eller annat som inte är ren skyddsjord. Gör du det så kommer jag en mörk natt och installerar windows Vista på alla dina datorer.
[bild]

Skit bra då är jag med.
Mikael_L Mikael_L skrev:
Såhär ska det kopplas.

I denna bild har jag valt brun som obruten fas, men du får kolla vad du har i ditt hus, så det blir rätt.
Sen ritade jag med orange som tändtråd, men det kan vara vilken färg som helst som inte förväxlas med annan funktion, samt absolut helt förbjudet att använda gulgrön som tändtråd eller annat som inte är ren skyddsjord. Gör du det så kommer jag en mörk natt och installerar windows Vista på alla dina datorer.
[bild]

Ok kanon väldigt bra skiss och lätt att förstå.. En annan fråga om lamporn. Det är 2 meter kabel som ingår. Om man behöver tex ska förlänga med en skarv på 1 meter för att nå fram till kopplingsboxen på en av lamporna måste man då förlänga alla med en meter? Har för mig jag läst något att alla lamporna ska ha lika långa kablar ? Kommer ha allt i flex slang till apparatdosa.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.