Vulcan61
tjena ska koppla in 4 st 1,2w led i fönstersmyg. Dimmern står det led 4-400VA. Är de rätt så behöver ja lite hjälp hur man du kopplar in att. Glömmer varje gång!
 
  • En dimmer, LED-spotlights, kablar och en installationsmanual på ett bord.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Vulcan61
Mm
 
  • Del av ett dokument med instruktioner för felsökning av dimbara LED-ljuskällor och tekniska data.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det går tyvärr inte. Du har en dimmer som är avsedd att dimra 230 V lampor (LED och glödljus). Men du har här ett drivdon som omvandlar 230 V till en konstant ström och detta drivdon är inte dimbart av denna typ av dimmer. Du behöver antingen en tryckknappsstyrning eller en "1-10V-dimmer".

Eller så får du byta drivdon till ett som är dimbart på primärsidan med traditionella dimmers, men dessa drivdon är sällsynta.
 
  • Gilla
Mikael_L
  • Laddar…
Vulcan61
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Det går tyvärr inte. Du har en dimmer som är avsedd att dimra 230 V lampor (LED och glödljus). Men du har här ett drivdon som omvandlar 230 V till en konstant ström och detta drivdon är inte dimbart av denna typ av dimmer. Du behöver antingen en tryckknappsstyrning eller en "1-10V-dimmer".

Eller så får du byta drivdon till ett som är dimbart på primärsidan med traditionella dimmers, men dessa drivdon är sällsynta.

Ok va rädd för det. Ha kört 1-10v dimmer förr med hide a lite. Få se om ja hitta någon prisvärd 1-10v dimmer. Tack
 
Vulcan61
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Det går tyvärr inte. Du har en dimmer som är avsedd att dimra 230 V lampor (LED och glödljus). Men du har här ett drivdon som omvandlar 230 V till en konstant ström och detta drivdon är inte dimbart av denna typ av dimmer. Du behöver antingen en tryckknappsstyrning eller en "1-10V-dimmer".

Eller så får du byta drivdon till ett som är dimbart på primärsidan med traditionella dimmers, men dessa drivdon är sällsynta.
 
  • Schneider Exxact dimmeromkopplare i vit färg för 1-10V ljusreglering, visas mot vit bakgrund.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Vulcan61
Köper ja denna. Så blir det kopplingsboxen från led lamporna in på 1-10v plus minus. Sen L N push på transformatorn till exxact dimmern då
 
Vulcan61
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Det går tyvärr inte. Du har en dimmer som är avsedd att dimra 230 V lampor (LED och glödljus). Men du har här ett drivdon som omvandlar 230 V till en konstant ström och detta drivdon är inte dimbart av denna typ av dimmer. Du behöver antingen en tryckknappsstyrning eller en "1-10V-dimmer".

Eller så får du byta drivdon till ett som är dimbart på primärsidan med traditionella dimmers, men dessa drivdon är sällsynta.
Tryckknappstyrning. Vad är det det för brytare som skulle passa? Eller går den på över 550 också
 
Vulcan61
Gå det sätta en fjäder och dimmra en vanlig exxact brytare eller hur funkar det
 
  • Schneider Exxact strömbrytare och vipptryckknapp på en produktsida.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Mikael_L
Vulcan61 Vulcan61 skrev:
Köper ja denna. Så blir det kopplingsboxen från led lamporna in på 1-10v plus minus. Sen L N push på transformatorn till exxact dimmern då
Du, jag fattade nästan ingenting av det där, men det lät åtminstone otroligt fel. ;)
 
Vulcan61
Mikael_L Mikael_L skrev:
Du, jag fattade nästan ingenting av det där, men det lät åtminstone otroligt fel. ;)
Haha hur ska det kopplas då med 1-10 dimmern
 
Mikael_L
1-10 dimmern (egentligen inte dimmer utan reglerdon) skall kopplas till 1-10 ingången till drivern.
Drivern ska drivas med 230V

Utgången på drivern till LED'arna.
Håll rätt på polariteten, och visst har du 350mA konstantströmsspotlights? Annars har du fel drivdon.

Annars kan du fixa en återfjädrande strömbrytare och köra push-dim, mycket billigare än en 1-10V actuator.

Denna driver från malmbergs går att styra med dimmern du hade i första posten.
https://www.malmbergs.com/Products/9952044
 
Vulcan61
Mikael_L Mikael_L skrev:
1-10 dimmern (egentligen inte dimmer utan reglerdon) skall kopplas till 1-10 ingången till drivern.
Drivern ska drivas med 230V

Utgången på drivern till LED'arna.
Håll rätt på polariteten, och visst har du 350mA konstantströmsspotlights? Annars har du fel drivdon.

Annars kan du fixa en återfjädrande strömbrytare och köra push-dim, mycket billigare än en 1-10V actuator.

Denna driver från malmbergs går att styra med dimmern du hade i första posten.
[länk]
Stämmer 350ma lampor. hade hide a lite som passade i apparatdosa därav den lilla pucken där
 
Mikael_L
Och nu när jag läste ditt kryptiska inlägg igen.
Du ska alltså inte ha både den första exxakt-dimmer plus 1-10 reglerdonet, utan bara det ena.

Antingen den ursprungliga dimmern, men byta din LED-driver till något som motsvarar den jag länkade till.
Eller bara 1-10V reglerdon som kopplas direkt på ditt befintliga drivdon.

Men du kan ju också köra med återfjädrande tryckknapp, eller sätta in en fjäder om du har en befintlig som är gjord för det.
 
Vulcan61
Mikael_L Mikael_L skrev:
Och nu när jag läste ditt kryptiska inlägg igen.
Du ska alltså inte ha både den första exxakt-dimmer plus 1-10 reglerdonet, utan bara det ena.

Antingen den ursprungliga dimmern, men byta din LED-driver till något som motsvarar den jag länkade till.
Eller bara 1-10V reglerdon som kopplas direkt på ditt befintliga drivdon.

Men du kan ju också köra med återfjädrande tryckknapp, eller sätta in en fjäder om du har en befintlig som är gjord för det.
Ok så sätter ja en fjäder i denna prima strömställare så kan ja alltså dimmrar från den sen. Känns då meningslöst ge 550 kr för schijder reglerdon1-10v när denna funka lika bra för 75 kr
 
  • Produktbild av en Schneider Exxact Primo strömställare komplett på en webshop.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.