Kan jag köra Cat6-kabel till lågspänningssidan på LED-lampor?
Kör du med en av dina kablar delad i två halvor som du tänkt, det är inga större problem med det. Arean blir som nämnts tidigare då ca: 4x0.2 mm2 per "ledare" fullt tillräckligt vad gäller spänningsfall. Och med konstantström är det bara problem om spänningsfallet blir så stort att donet inte orkar ge dina 500 mA vid max utspänning.
Fullösning säger jag även om det funkar utmärkt att köra över cat6 som GK100 beskriver ovan. Prova att dra in en 2x0,75mm2 led-kabel i samma rör. Om det funkar blir det en mycket snyggare lösning.
Även om det tekniskt är möjligt att köra över Cat6 så skulle jag inte göra det då det är en så udda lösning. Dra ur nätverkskablarna och dra i 1,5kvmm RKUB så blir det rätt och du slipper fundera. Du kan ju prova att bara dra ur den ena och samtidigt dra i RKUB så får du behålla en nätverkskabel ut...
Medlem
· Västra Götaland
· 1 583 inlägg
Nu har jag provat, det går inte att dra ut kablarna, de sitter tillräckligt fast för att inse att det är ett omöjligt projekt att ge sig på.
Har tvinnat ihop fyra kablar till plus och fyra till minus. Skall provköra snart.
Har tvinnat ihop fyra kablar till plus och fyra till minus. Skall provköra snart.
Medlem
· Västra Götaland
· 1 583 inlägg
Har nu provkört med fyra ihoptvinnade cat6-trådar per fas. Kopplade en enkel glödlampa utan led:ar i änden och körde 230 V och den lyste... ;-)
Nån vacker dag går jag ut och monterar LED-lamporna och sätter på drivaren inne. Tack för all input i ämnet. Svaret var egentligen givet men det är alltid lätt att säga i efterhand.
Nån vacker dag går jag ut och monterar LED-lamporna och sätter på drivaren inne. Tack för all input i ämnet. Svaret var egentligen givet men det är alltid lätt att säga i efterhand.
Det var ju inte någon lysande (jaja) idé. Alldeles oaktat om det går att köra LED-belysning på din Cat6 så bör du absolut inte lägga på 230V. Isoleringen på kabeln är helt enkelt inte specificerad för att klara det. Nu kanske du hade tur men jag skulle inte göra om det. Att LED kan vara ok beror på att det är lägre spänningar.martinradbo skrev:Har nu provkört med fyra ihoptvinnade cat6-trådar per fas. Kopplade en enkel glödlampa utan led:ar i änden och körde 230 V och den lyste... ;-)
Nån vacker dag går jag ut och monterar LED-lamporna och sätter på drivaren inne. Tack för all input i ämnet. Svaret var egentligen givet men det är alltid lätt att säga i efterhand.
Om du nu ska göra detta så måste du se till att det inte finns någon risk att någon kopplar på 230V på din Cat6, typ genom att plugga in ena änden direkt i drivdonet eller liknande. I brist på detta skulle jag märka den kabel som går in i drivdonet med MAX50V eller liknande...
Medlem
· Västra Götaland
· 1 583 inlägg
Många typer av accesspunkter, WLAN, routrar m.m. går att att köra över POE. Ganska smidigt när man vill slippa att montera eluttag, fultrafo och en extra sladd till en i övrigt snygg AP. Men nu blev det OT.karlmb skrev:
Det kommer nog att komma mer och mer. Jag tror att man för 5G kommer att använda det för att förse små basstationer med kraft. Har varit med om att ta fram ett radiosystem för 4G indoor där POE används för att förse radioenheterna med kraft.