Hej
Rörmokaren håller på att installera nya acktankar hemma hos mig. Vi ska byta till sluten expansion och den tycker han ska sitta på varma sidan. Vad finns det för för och nackdelar med det?
Tack på förhand / Anders
Rörmokaren håller på att installera nya acktankar hemma hos mig. Vi ska byta till sluten expansion och den tycker han ska sitta på varma sidan. Vad finns det för för och nackdelar med det?
Tack på förhand / Anders
Membranet får kortare livslängd om det utsätts för varmvatten. Slutna kärl kopplas normalt till den kalla sidan.
Så det finns inte någon bra anledning att ha det på varma sidan. Vad märkligt att de inte har koll på sånt. Hur mycket kortare livslängd kan.man förvänta sig.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 476 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 476 inlägg
Ett slutet kärl kopplas med fördel i botten av en tank!
Ett slutet kärl får (och bör) ha en egen avstängning med avtappning mellan acktank och kärl. Gärna en kulventil med inbyggd avtappning. Detta för att på ett enkelt sätt kunna kontrollera förtrycket i blåsan/byta trasigt kärl.
Säkerhetsventilen däremot (gärna två stycken) får absolut INTE ha avstängning mot den varma sidan (alltså pannan).
Ett slutet kärl får (och bör) ha en egen avstängning med avtappning mellan acktank och kärl. Gärna en kulventil med inbyggd avtappning. Detta för att på ett enkelt sätt kunna kontrollera förtrycket i blåsan/byta trasigt kärl.
Säkerhetsventilen däremot (gärna två stycken) får absolut INTE ha avstängning mot den varma sidan (alltså pannan).
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Han har dragit fram rör från stigarsidan med både avluftare och säv 2 bar mellan panna och avstängningsventil till expkärlet. Planerat tappkran på expkärlet. Ska nog försöka lägga fram det på ett bra sätt åt honom att jag vill ha kärlet kopplat på laddomat returen.
Anslut på ett ställe som är kallt så länge som möjligt tex som krilleman skrev en tankretur, men det är kanske det du menar med laddomatreturen.Svesse1983 skrev:
Ja jag menade mellan laddomat och botten på.slavtanken. Borde vara kallast längst där.
Tänk att det ska vara så svårt för många att begripa att säkerhetsventilen ska sitta på pannans toppanslutning och inte i värmesystemet där vatten cirkulerar.
Använder man huvudet lika mycket som munnen förstår man skillnaden mellan vatten och ånga.