Hmm, man undrar ju varför.
 
Jag har något i bakhuvudet om att det beror på att UPSen (i detta fallet en bra=känslig) inte gillar spänningsvariationen och frekvensglidningen som kommer av att UPSen går av batteri och på elnät.
Eftersom spänning och frekvens varierar lite under tiden elverket reglerar om sig själv, så går upsen av elnät och in på batteri, vilket återigen får elverket att glida och reglera sig. Denna cyklen pågår under någon halvminut och sen klassar UPSen elnätet som dåligt och vägrar ta in det.
Egentligen är det bara styrningen som inte gillar elverket, likriktaren och nätdelarna kör bara på som vanligt.

Borde kompenseras av ett lite större elverk och en halogenlampa som bakgrundslast?!
Men det beror väl dessutom på om det är ett enkelt elverk med en syncrongenerator(?) eller ett med AVR som har elektroniskt styrd spänning?
 
Redigerat:
Mikael_L
Ett enfas inverter-verk som matar en enfas->trefas frekvensomvandlare då?
 
Mikael_L skrev:
Ett enfas inverter-verk som matar en enfas->trefas frekvensomvandlare då?

Det fungerar nog utan problem.
Eller bara ett aningen dyrare elverk med AVR styrning.

Problemet med dom inlänkade elverken är att det inte finns tillgänglig dokumentation för generatorn så man kan avgöra hur bra den är.
 
mycke_nu skrev:
Verket blir ju väl tilltaget i storlek och har synkrongenerator. Men det verkar vara test som gäller här.

[länk]
Jag skulle tro det fungerar, mkt mer massa som roterar och kan hålla jämnare varvtal.
Dessutom tror jag det är en bättre generator än "kinaverken" för motorn verkar varva längre än bensinverken, vilket typer på flerpolig generator.

edit:
Googlar man modellnamnet finns det en hel del sidor som säljer det, och där antyd det vara AVR inbyggt i generatorn.

tex:
http://www.diytrade.com/china/pd/5024247/Diesel_Generator_5KW.html
 
Redigerat:
martin43 skrev:
Jag har provat tre olika APC Smart UPS (ren sinus) och de tycker inte om elverk med bara generator.
Vad är det för verk du testat med, känner du till några elektriska data på dem?
 
corre skrev:
Jag skulle tro det fungerar, mkt mer massa som roterar och kan hålla jämnare varvtal.
Dessutom tror jag det är en bättre generator än "kinaverken" för motorn verkar varva längre än bensinverken, vilket typer på flerpolig generator.

edit:
Googlar man modellnamnet finns det en hel del sidor som säljer det, och där antyd det vara AVR inbyggt i generatorn.

tex:
[länk]
Säkert inget problem i detta fallet, den stora överdimensioneringen och dieseldrift så blir frekvensvariationen minimal. Och generatorerna är inte så dåliga på såna verk, någon form av AVR finns ofta och med belastningen här spelar det liten roll även om det är utan.

Att jämföra med ett litet på alla sätt klent bensinverk chinastyle är inte rättvist. Skall bli intressant att höra hur det går framöver.
 
GK100 skrev:
Vad är det för verk du testat med, känner du till några elektriska data på dem?
De har inte varit mina så kan ej ange beteckning tyvärr. Ett litet Honda typ 90-tal, ett litet noname 1 kVa, ett lite större noname tror det var 4 kVa. Skillanden i kvalitetskänsla o ljud var påtaglig på Hondan. Misstänker alltså att regleringen var enklast möjliga!
 
  • Gilla
GK100
  • Laddar…
Är teknikboden mer utsatt för strömavbrott än övriga delar i fiberkedjan? Annars skulle jag börja med att undersöka vilken reservkraft det finns uppströms. Onödigt att ha något dygns reservkraft om det bara finns 30-60 minuter där.
 
Vi har ganska omfattande erfarenhet eftersom nätet har varit i drift i fem år.

Gotland är lite speciellt eftersom vi dels är beroende av en väl fungerande fastlandsförbindelse, dels kan det bli en hel del svåra stormskador som brukar ta lång tid att reparera.

Teknikboden har bra matning via jordkabel ända till två redundanta understationer så riktigt långa avbrott är relativt sällsynta. Den här sommaren har det handlat om max 3-4 timmar i stöten efter blixtnedslag.

Avbrott på 6-9 timmar förekommer dock gott som årligen och då blir det problem för företag och jordbruk som har egen reservkraft men varken har telefon eller internet eftersom nätet ligger nere.

Ett annat problem är att olika delar av verksamhetsområdet matas via olika delar av elnätet. Ett planerat avbrott som drabbar teknikboden innebär ofta att resten av området har el men blir utan telefon och internet. Även vid dessa situationer vore det värefullt att ha ett elverk tillhands.

Fram till teknikboden är det Skanova/Telia som levererar och dom brukar ha ca 10 timmar batteribackup och sedan placerar dom ut med generatorer i mån av tillgång.

Erfarenheten från tidigare långa avbrott är att Telias driftcentral brukar ringa (till mej) efter ca tre timmar och undra varför våra switchar är nere, så vi är helt klart den svaga länken i kedjan.
 
  • Gilla
GK100 och 2 till
  • Laddar…
mycke_nu skrev:
Vi har ganska omfattande erfarenhet eftersom nätet har varit i drift i fem år.

Gotland är lite speciellt eftersom vi dels är beroende av en väl fungerande fastlandsförbindelse, dels kan det bli en hel del svåra stormskador som brukar ta lång tid att reparera.

Teknikboden har bra matning via jordkabel ända till två redundanta understationer så riktigt långa avbrott är relativt sällsynta. Den här sommaren har det handlat om max 3-4 timmar i stöten efter blixtnedslag.

Avbrott på 6-9 timmar förekommer dock gott som årligen och då blir det problem för företag och jordbruk som har egen reservkraft men varken har telefon eller internet eftersom nätet ligger nere.

Ett annat problem är att olika delar av verksamhetsområdet matas via olika delar av elnätet. Ett planerat avbrott som drabbar teknikboden innebär ofta att resten av området har el men blir utan telefon och internet. Även vid dessa situationer vore det värefullt att ha ett elverk tillhands.

Fram till teknikboden är det Skanova/Telia som levererar och dom brukar ha ca 10 timmar batteribackup och sedan placerar dom ut med generatorer i mån av tillgång.

Erfarenheten från tidigare långa avbrott är att Telias driftcentral brukar ringa (till mej) efter ca tre timmar och undra varför våra switchar är nere, så vi är helt klart den svaga länken i kedjan.
Har ni inga egna servrar i boden så känns det som att driva kylanläggning på reservkraft är att greppa efter lite mycket. Många komponenter klarar betydligt högre temperatur än +30 grader utan problem.

Skulle prioritera reservkraft med överkoppling för den essentiella utrustningen före att driva allt med ett elverk som kräver manuell inkoppling. För den utrustningen som ni har borde en batteribank med t.ex. underhållsladdning via solceller kunna försörja behovet i tio timmar utan problem. Att Skanova kan drifta all utrustning uppströms vid ett avbrott längre än tio timmar skulle jag inte ta för givet. Nu är visserligen pengarna slut för i år, men det finns ju stöd att söka för en solcellsanläggning.
 
Vi har som sagt UPS för 1 h, men det kostar mer än det smakar att bygga ut den.

Att värmen är ett problem vet vi eftersom vi kört i fem år och det blir ohyggligt varmt i boden även med fläkt, så det krävs AC. Likaså vet vi att Telias matning klarar betydligt längre avbrott än 1 h.
 
  • Gilla