Värsta elkopplingen?
Var inne i en leksaksaffär tillsammans med barnen för att köpa födelsedagspresenter, hittade då denna takdosa:
I det rummet är det väldigt lågt till tak, jag kan inte gå raklång, det är ca 160 cm i takhöjd.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
I det rummet är det väldigt lågt till tak, jag kan inte gå raklång, det är ca 160 cm i takhöjd.
Vi säger om, OM det är som så att man har en trefas spis kopplad som trefas FAST det är så ätt jord och nolla är byglat och den ena går till jord och den andra går till L2 in på spisen.
Funktionen fanns där och har funnits under ca 4år skulle jag gissa på.
När jag tittade på detta så kopplade jag helt enkelt bort det som var och kopplade in det som tvåfas varianten ska vara.
Säkring L2 hade gått eller gick i denna vevan, den kan ha gått innan också men det är inte så relevant.
Mellan jord och nolla i ett uttag ska det väl inte vara kontakt mellan om man mäter med multimetern...?
Hur som helt så undrar jag om någon annan har varit med om detta eller vet vad som händer?
Funktionen fanns där och har funnits under ca 4år skulle jag gissa på.
När jag tittade på detta så kopplade jag helt enkelt bort det som var och kopplade in det som tvåfas varianten ska vara.
Säkring L2 hade gått eller gick i denna vevan, den kan ha gått innan också men det är inte så relevant.
Mellan jord och nolla i ett uttag ska det väl inte vara kontakt mellan om man mäter med multimetern...?
Hur som helt så undrar jag om någon annan har varit med om detta eller vet vad som händer?
Jag säger som tidigare sagts, en bild skulle underlätta. Lite svårt att förstå men har du tre kablar in i röret vid centralen och fyra ut ur röret vid spisdosan? I så fall måste du nog försöka spåra varifrån den fjärde kommer. Kanske du har en "okänd" dosa på vägen?Joens skrev:
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 098 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 098 inlägg
På en 3 fas spis 400 volt så ska det vara fas på den blåa kabeln om man använder den kabeln som följer med spisen.
Hur dumt som helst för jag har sett hur många fel kopplingar som helst där dom lagt nolla på den blåa.
Kopplar man nolla på den blåa brukar 2 plattor inte funka och ugnen gå på halv fart.
Hur dumt som helst för jag har sett hur många fel kopplingar som helst där dom lagt nolla på den blåa.
Kopplar man nolla på den blåa brukar 2 plattor inte funka och ugnen gå på halv fart.
Det låter som det som har hänt här. Jag gissar på att de har byglat jord och nolla(den blå fasen) i röret för man ser inuti röret att det är någon forn av skarv eller fulmeck.Göran.W skrev:På en 3 fas spis 400 volt så ska det vara fas på den blåa kabeln om man använder den kabeln som följer med spisen.
Hur dumt som helst för jag har sett hur många fel kopplingar som helst där dom lagt nolla på den blåa.
Kopplar man nolla på den blåa brukar 2 plattor inte funka och ugnen gå på halv fart.
Alla plattor har fungerat och ugnen har tagit en evighet på sig att bli varm.
Ska riva ner det helt och koppla in den som trefas när jag köpt lite kabel.
Får väl dra 2.5mm 16A och ca 4m från centralen.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 098 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 098 inlägg
Det räcker med 1,5 mm och 10A om du kopplar den som 3 fas.
Innan du gör något kolla på kopplingsschemat bak på spisen så det verkligen är en 400 volts spis som inte ska ha nolla.
Det låter så iaf.
Och i vanlig ordning mät vad som är vad innan du kopplar.
Innan du gör något kolla på kopplingsschemat bak på spisen så det verkligen är en 400 volts spis som inte ska ha nolla.
Det låter så iaf.
Och i vanlig ordning mät vad som är vad innan du kopplar.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 919 inlägg
Medlem
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Varför inte sätta en JFB över hela centralen istället för på en grupp? Ring Elektriken så där får inte genomföringen mellan två centralen se ut. på med en slangbit/muff eller lite Skal från En EKK.