1 294 934 läst · 5 347 svar
1295k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Lekt lite med loggning av temperatur/strömförbrukning med dataMine den senaste veckan. Tyvärr måste jag säga att Veran har betett sig lite ostabilt börjat startar om 1-2 ggr per dag.
Har avinstallerat dataMine för att se om det beror på den eller om det är någon annan plugin som gör något dumt. Lade samtidigt till en USB-hub och loggning till ett annat USB-minne. Kan ju bero på det också.
Måste också hissa mitt nya Synology-NAS som jag precis fått igång. Helt otroligt vad funktioner dom lyckas trycka in i en liten vit plastburk. Assnyggt GUI till skillnad mot Veran. Den drar 12W och man kan starta upp VPN, webserver med PHP och mysql, mediaserver,Asterisk, PLEX server, bittorrent nedladdning etc.. tveksamt om den lilla klena processorn klarar av allt samtidigt men det är fantastiskt paketerat och enkel att använda.
Har avinstallerat dataMine för att se om det beror på den eller om det är någon annan plugin som gör något dumt. Lade samtidigt till en USB-hub och loggning till ett annat USB-minne. Kan ju bero på det också.
Måste också hissa mitt nya Synology-NAS som jag precis fått igång. Helt otroligt vad funktioner dom lyckas trycka in i en liten vit plastburk. Assnyggt GUI till skillnad mot Veran. Den drar 12W och man kan starta upp VPN, webserver med PHP och mysql, mediaserver,Asterisk, PLEX server, bittorrent nedladdning etc.. tveksamt om den lilla klena processorn klarar av allt samtidigt men det är fantastiskt paketerat och enkel att använda.
Ikväll har jag monterat en dimmer ovan en taklampa i matrummet.Inkoppling enligt bifogad skiss.
Styrd via datorn fungerar allt som det skall men när jag försöker styra via den monostabila brytaren blir det galet. När jag släcker dimmar den genast upp ljudstyrkan efter att den slocknat.
Parameter 14 är satt till 0
Parameter 12 är satt till 99
Vad har jag gjort för fel?
Mvh
David
Styrd via datorn fungerar allt som det skall men när jag försöker styra via den monostabila brytaren blir det galet. När jag släcker dimmar den genast upp ljudstyrkan efter att den slocknat.
Parameter 14 är satt till 0
Parameter 12 är satt till 99
Vad har jag gjort för fel?
Mvh
David
Precis som hek skriver. Misstänker också fel sida på fjäder. På Eljo (om du har dessa) ser du en liten pil på brytaren som indikerar "riktning". Annars är det bara att mäta sig fram.
/J
/J
Jag har förresten ett annat problem.
En annan av mina Fibarodimmrar får jag inte liv i. Den reagerar inte då jag trycker på B. Den är för övrigt inkopplad som den jag just visade. Lampan lyser, men det går inte att manövrerar den varken med B eller brytaren på väggen.
Denna dimmer blev felaktigt inkopplad varvid 10A-säkringen slog av. Är det rimligt att tänka sig att den skadats permanent? Har någon brutit sig in under höljet och kikat hur där ser ut?
Även sedan ovanstående är konstaterat har jag lyckats gifta ihop dimmern med Veran mha knappen B. Jag kan därmed manövrera den från datorn. Den enda haken är alltså att själva brytar-/ dimfunktionen falerar.
En annan av mina Fibarodimmrar får jag inte liv i. Den reagerar inte då jag trycker på B. Den är för övrigt inkopplad som den jag just visade. Lampan lyser, men det går inte att manövrerar den varken med B eller brytaren på väggen.
Denna dimmer blev felaktigt inkopplad varvid 10A-säkringen slog av. Är det rimligt att tänka sig att den skadats permanent? Har någon brutit sig in under höljet och kikat hur där ser ut?
Även sedan ovanstående är konstaterat har jag lyckats gifta ihop dimmern med Veran mha knappen B. Jag kan därmed manövrera den från datorn. Den enda haken är alltså att själva brytar-/ dimfunktionen falerar.
Redigerat:
Japp nollan var med. Precis som i min skiss.
När det blev fel minns jag inte riktigt hur det såg ut, men N och O var sammankopplade med lampan och eventuellt kan lampans andra ände ha gått direkt till Fasen. Jag minns inte riktigt.
Nu har jag demonterat dimmern så att familjen kan tända och släcka när jag är bortrest ett par dagar.
Jag har testat med två olika laster. En halogenlampa respektive tre parallellkopplade halogentransformatorer. Vidare har jag mätt så att knapptryckningen på väggbrytaren når fram.
Ohmmätning av dimmern ger:
LN 877
LO 0
LSx 0
LS1 1
LS2 1
OSx 0
Frustrerande..
När det blev fel minns jag inte riktigt hur det såg ut, men N och O var sammankopplade med lampan och eventuellt kan lampans andra ände ha gått direkt till Fasen. Jag minns inte riktigt.
Nu har jag demonterat dimmern så att familjen kan tända och släcka när jag är bortrest ett par dagar.
Jag har testat med två olika laster. En halogenlampa respektive tre parallellkopplade halogentransformatorer. Vidare har jag mätt så att knapptryckningen på väggbrytaren når fram.
Ohmmätning av dimmern ger:
LN 877
LO 0
LSx 0
LS1 1
LS2 1
OSx 0
Frustrerande..
Redigerat: