Allt är gjort enl konstens alla regler.
De var här och kollade när det installerades.
Justering av fläktsystemet, rökpenna osv

Tyvärr har vi redan betalat sista räkningen.
Det vi inte är överens om nu i dagsläget är att vi ska betala på en ny kula om de kommer hit och kollar varför det luktar........ >:(

Vi har mekanisk ventilation felet kan ligga i att det blir något baksug där.............
Tycker att de borde ju inte vara vi som är de första som har det.

Mitt i allt flytt stök har jag inte hunnit ringa runt och kolla med Nivell kanske hinner imorgon..........

//Liiisa
 
liiisa skrev:
...Det vi inte är överens om nu i dagsläget är att vi ska betala på en ny kula om de kommer hit och kollar varför det luktar........ >:(

Vi har mekanisk ventilation felet kan ligga i att det blir något baksug där.............

//Liiisa
Liiisa, om din entreprenör har känt till att du har mekanisk ventilation så har han även ett ansvar för att Nivellsystemet inte orsakar problem där >:(. Ta kontakt med Nivell så bör det lösa sig.
 
Hej!
Bara det inte är något annat som luktar än golvet???
Ytterväggssyllar, yttervägg (problem med tegelfasad?)
vad vet jag, hoppas det ordnar sig så att det "bara" är problem med det nya ventilerade golvet
 
Liiisa, hur sker till-luft till huset? Har ni ventiler (typ Fresh eller liknande) i tillräcklig utsträckning och är dessa öppna?
En tumregel brukar vara minst en ventil per rum.
 
liiisa skrev:
Det priset kan inte stämma. Drygt 1000:- per kvm får man nog räkna med.
Conservator ska installera en fläkt (inte Nivell fanns en annan sort som var billigare, vet ej styck pris på den eftersom vi har hela kalaset på offert.)

/Liiisa
Har idag pratat med Nivell, de kan inte hjälpa oss eftersom vi inte har deras FLÄKT (Lurad?????)

//Liiisa
 
Så snickarfirman har inte köpt systemet från Nivell då?

Vad står det i offerten som ni fick?

*Edit

När vi pratade med Anticimex om vår installation så sa de att ibland krävdes det att man gjorde ozon-behandling av väggar och tak efter att man röjt ut ett skadat golv. Detta eftersom en del av lukten kan sätta sig i dessa när man "dammar" upp det som ligger på plattan. Jag tänkte om det var som så att när ni har igång fläkten så dras ju luften runt inne i huset (som det är tänkt) och då kanske det även drar runt såna partiklar som sitter på väggar o tak? Bara en tanke.
 
Jo, snickarna har köpt det från Nivell, MEN "C" har installerat en fläkt som inte är Nivell.

Offerten lyder så här:

Vi offererar härmed fungicidbehandling av betongplattan och undertrycksventilation av ny golvkonstruktion typ Nivell eller Giha samt tätning av golvvinklar i villa enligt ovan.

Arbetet utförs enligt följande för att uppnå bästa funktion:

- Den mkt väl rengjorda betongplattan sprutas med Boracol 10.
- En boxfläkt monteras i stödbensutrymmet över sovrummet och ansluts med ett spirorör till bjälklaget vid hjärteväggen via en kanal över den garderobsrad som finns i sovrummet.
- Avluften från fläken leds ut via en huv i taket.
- Kanalen kondensisoleras i stödbensutrymmet.
- Golvvinklarna tätas med nedsug endast på utvalda platser.
- 5 stegs transformator VRTEC monteras som styrenhet till fläkten för exakt injustering av golvventilation.
- Elektrisk inkoppling av fläkten.
- Injustering av luftflödet i golvet.

Fick tjata till mig ozonbehandling av betongplattan, vilket de inte tyckte var nödvändigt.
Frågade också ang lukten i väggarna innan vi började, enl "C" skulle försvinna så småningom................ ?

P.S Det är i dag på pricken 3 år sedan vi köpte vårt hus.
Med andra ord är vi ganska trötta på det här!

//Liiisa
 
liiisa skrev:
Jo, snickarna har köpt det från Nivell, MEN "C" har installerat en fläkt som inte är Nivell.

Offerten lyder så här:

Vi offererar härmed fungicidbehandling av betongplattan och undertrycksventilation av ny golvkonstruktion typ Nivell eller Giha samt tätning av golvvinklar i villa enligt ovan.

Arbetet utförs enligt följande för att uppnå bästa funktion:

- Den mkt väl rengjorda betongplattan sprutas med Boracol 10.
- En boxfläkt monteras i stödbensutrymmet över sovrummet och ansluts med ett spirorör till bjälklaget vid hjärteväggen via en kanal över den garderobsrad som finns i sovrummet.
- Avluften från fläken leds ut via en huv i taket.
- Kanalen kondensisoleras i stödbensutrymmet.
- Golvvinklarna tätas med nedsug endast på utvalda platser.
- 5 stegs transformator VRTEC monteras som styrenhet till fläkten för exakt injustering av golvventilation.
- Elektrisk inkoppling av fläkten.
- Injustering av luftflödet i golvet.

Fick tjata till mig ozonbehandling av betongplattan, vilket de inte tyckte var nödvändigt.
Frågade också ang lukten i väggarna innan vi började, enl "C" skulle försvinna så småningom................ ?

P.S Det är i dag på pricken 3 år sedan vi köpte vårt hus.
Med andra ord är vi ganska trötta på det här!

//Liiisa
Du skriver att det var 3 år sedan ni köpte huset, men hur länge sedan var det som Entreprenören "slutförde" arbetet?
Jag tycker att det låter som om Ni har ett klockrent reklamationsfall. Nivell-systemet ÄR typgodkänt och då skall installationen utföras därefter om inte man kommer överens om annat. Som köpare har du inte anledning att förvänta dig någonting annat.
Med andra ord bör du kunna kräva av Entreprenören att byta ut din fläkt mot en godkänd Nivellfläkt. De som heter "150" och uppåt klarar även att ta hand om allmänventilationen.
Du kanske skulle vända dig till kommunens konsumentvägledning och Allmänna Reklamationsnämnden www.arn.se.

Nivell borde kunna vara behjälpliga med råd för dina möjligheter då det sannolikt inte är första gången detta händer och dom borde ha erfarenhet av utfallet från liknande tvister ute i landet. Du har ett starkt kort som talar för din sida och det är typgodkännandet och att Nivell-systemet är ett helt koncept, inte bara enskilda komponenter.
Det är inte rimligt att du som lekman skall kunna läsa mellan raderna och bedöma om en "Boxfläkt" och en "5 stegs transformator VRTEC monteras som styrenhet till fläkten för exakt injustering av golvventilation" är något annat än det som ingår i det typgodkända Nivellsystemet. Nivells fläkt är en "boxfläkt" och deras transformator har ju även den 5 steg.
 
liiisa skrev:
Allt är gjort enl konstens alla regler.
De var här och kollade när det installerades.
Justering av fläktsystemet, rökpenna osv

//Liiisa
Liiisa,
du skrev tidigare att "de" har varit hos dig och kollat när det installerades. Menar du att Nivell har varit hemma hos dig och verifierat installationen? Det verkar i så fall troligt att dom har projekterat det.
Kolla igen med Nivell om dom har utfört projekteringen och vad deras roll har varit.
 
Tack för alla svar.....
Det känns som vi köpt ett "halvt"nivell system, (borde vetat bättre)
vi visste att det inte blev en Nivell fläkt från första början.
Men efter 2.5 års "rättstjafs" (stämt besiktningsmannen)
Som slutade med förlikning. Var man ganska slutkörd, ville att allt skulle lösa sig.
Eftersom entreprenören föreslog denna lösningen som var billigare tyckte vi det lätt bra.
Men, Men >:(
Imorgon går flyttlasset :-/

Trevlig Helg

/Liiisa
 
Liiisa, hur går det?
 
Efter mkt tjafs om betalning kom de hit "gratis".

Det visade sig att i hallen var det undertryck så luften slogs tillbaka, därav lukten.

Så nu är väl allt frid och fröjd  [smiley=evil.gif]

MEN det hade känns bättre att ha hela Nivell systemet.

Tack allesammans för stöttning och hjälp  :-*

Liiisa
 
Någon som kan rekommendera en Nivellinstallatör i Norrbotten?
 
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.