Hej alla hemmafixare och proffs!
Vi håller på och bygga ett nytt kök. Jag ska dra 125mm spiro från köksfläkten till en ledig kanal i skorstenen.
Misstänker att jag någon stans måste ha en renslucka pga min dragning med några böjar här och där.. Bifogar en skiss över dragningen och även ett foto över där anslutningen till skorstenen skall ske.
Det bästa vore om det gick att sätta en lucka i nedre delen av kanalen (hålet som syns på bilden strax under anslutningen)
Tar gärna emot tips på var rensluckan bör placeras?
Länk till skissen (om inte den bifogade bilden går att se)
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=7312011104416b03a
Tack på förhand!
Vi håller på och bygga ett nytt kök. Jag ska dra 125mm spiro från köksfläkten till en ledig kanal i skorstenen.
Misstänker att jag någon stans måste ha en renslucka pga min dragning med några böjar här och där.. Bifogar en skiss över dragningen och även ett foto över där anslutningen till skorstenen skall ske.
Det bästa vore om det gick att sätta en lucka i nedre delen av kanalen (hålet som syns på bilden strax under anslutningen)
Tar gärna emot tips på var rensluckan bör placeras?
Länk till skissen (om inte den bifogade bilden går att se)
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=7312011104416b03a
Tack på förhand!
Ja det är det garanterat. Komplettera gärna med lite bilder när det är klart! Det är precis på detta sätt som forumet ska funka. Hittar man inte svaret på sin fråga tar man reda på det och återkopplar sedan så att andra vet vad som gäller.
Nu är röret isolerat och klart, men tog ett par bilder innan.
Jag fick rekomendationer att sätta in två rensluckor men det var helt och hållet upp till mig som fastighetsägare att bestämma det själv då det ligger på oss själva att hålla efter kanalerna till köksfläkten.
Jag fick rekomendationer att sätta in två rensluckor men det var helt och hållet upp till mig som fastighetsägare att bestämma det själv då det ligger på oss själva att hålla efter kanalerna till köksfläkten.
Medlem
· Dalarna
· 195 inlägg
det verkar saknas lite brandskydd? Imkanal får inte ligga närmare än 50 mm
från brännbart mtrl. eller brandisoleras
från brännbart mtrl. eller brandisoleras