Ikväll upptäckte jag att pannan kylslinga står öppen och vattnet strömmar igenom kallt på ingående och varmt på evakueringen (som det ska!) men pannan och acktankarna är endast 65C och 70C i tankarna. jag hade lagt i en brasa för några timmar sen som inte brunnit ut. Det verkar somm om två fel uppstått samtidigt, matningspumpen till ack går inte igång och ventilen till kylslingan stänger inte. Är ventilen tryck eller tempstyrd? (trycket i pannan är 1,5 bar). Är det bara att kalla på röris i morron?
 
kulle
Ventilen är tempstyrd och har förmodligen hängt sig eller något skräp som gör att den inte stängs.
Det går att trycka på den röda plastknoppen för att öppna den, skölj igenom och släpp knoppen ett antal gånger så brukar den täta sen.
Jag förmodar att det är en sån här "syrventil " du har
Tempstyrd ventil med röd knopp, anslutna slangar och verktyg, möjlig syrventil.
 
Precis den ventilen. Ska genast testa! Tilläggas kan att det lugnade ner sig framåt natten, efter jag gjort inlägget gick jag och kollade igen. Då hade panntempen gått upp till ca 95C cirkpumpen gick, panntempen sjönk i takt med att tankarna laddades och kylvattnet droppade en stund till för att sedan sluta. Det som gjorde mig fundersam var de kombinerade siffrorna på temp och tryck och att laddpumpen stod still!
Tack för tipset om ventilen!
 
  • Gilla
kulle
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.