Hej
Jag bor i en plan vila 170kvm och en bra planlösning i Skaraborgs (västra-götalands-län), idag har jag en mitsubishi 25 från år 2009, skorsten och el golvvärme i båda badrum... jag har installerat el golv värme ena sovrum och i tvättstugan och nu vill jag byta luftvärmepump till en nyare. Jag har fastnat för mitsubishi Hero modellen men jag vet ej om jag ska välja 35 eller 50 modellen... skorsten vill jag helst använda bara för mysiga kvällar och när den under -10 typ ...
Jag bor i en plan vila 170kvm och en bra planlösning i Skaraborgs (västra-götalands-län), idag har jag en mitsubishi 25 från år 2009, skorsten och el golvvärme i båda badrum... jag har installerat el golv värme ena sovrum och i tvättstugan och nu vill jag byta luftvärmepump till en nyare. Jag har fastnat för mitsubishi Hero modellen men jag vet ej om jag ska välja 35 eller 50 modellen... skorsten vill jag helst använda bara för mysiga kvällar och när den under -10 typ ...
Klarar inte riktigt värma hela huset om det är sådär -15 °C men ni har ju elvärme i badrummen och dörrarna är förmodligen stängda till något/några rum som har egen värme. Till 170 kvm kan man däremot ha två värmepumpar så får man en bättre fördelning.
Jag har räknat jag har 140 kvm ungefär som ska upp värmas med luftvärmepumpJ Josth skrev:
Om dörren mellan vardagsrummet och hallen ofta är stängd skulle man kunna tänka sig att en ytterligare värmepump ovanför entrédörren skulle kunna göra nytta om också sovrumsdörrarna är öppna på dagtid åtminstone.
Dörren till vardagsrummet är borta. Det är alltid öppet där, och sovrummen är dörrna öppen på dagen... ovanför entrédörren går ej platsen är för liteJ Josth skrev: