11 248 läst · 18 svar
11k läst
18 svar
Vilken kabel ska jag lägga mellan hus och garage?
Sida 1 av 2
Hej, har problem att välja kabel :blushing:
Jag har lagt ett rör från husets central till garaget.
Huset har 25A så jag ska säkra garaget med samma.
Det ska vara 3fas 400V i garaget.
Är en av dessa rätt val? eller finns det ett bättre alternativ?
N1XV 5G6
EKKJ 4x6/6mm2
Vad har ni?
Jag har lagt ett rör från husets central till garaget.
Huset har 25A så jag ska säkra garaget med samma.
Det ska vara 3fas 400V i garaget.
Är en av dessa rätt val? eller finns det ett bättre alternativ?
N1XV 5G6
EKKJ 4x6/6mm2
Vad har ni?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 434 inlägg
Båda två är helt Ok. Välj den som är billigast. Kolla också på ACEFLEX om den är billigare.
EKKJ är nog den vanligaste kabeln som ligger i marken idag, men N1XV är kanske den vanligaste som läggs ned idag.
EKKJ är nog den vanligaste kabeln som ligger i marken idag, men N1XV är kanske den vanligaste som läggs ned idag.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 164 inlägg
EKKJ har en jobbig kopparfläta runt kabeln som skyddar mot mekanisk åverkan och funkar som skyddsjord medans N1XV har en grön/gul ledare istället och inget skydd mot mekanisk åverkan. Sedan är det PEX-isolering i N1XV, om jag inte minns helt galet.
Lägg N1XV säger jag, har för mig att den ska vara några öre billigare också.
//Patrik
Lägg N1XV säger jag, har för mig att den ska vara några öre billigare också.
//Patrik
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
N1XV upplever jag jobbigare att lägga i sträng kyla
Renoverare
· Gävleborg
· 8 164 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 434 inlägg
Billgast med 45:-/m var http://www.evbutiken.se/n1xv-1kv-acollection--p-9307-c-581.aspx när jag kollade runt för ett tag sedan.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 434 inlägg
Förr lär en skärmad kabel ha krävts, men kabeltillverkarna har lyckats lätta på det kravet. EKKJ är alltså en bättre kabel ur skyddssynvinkel. Det lär har inträffat penetreringsolyckor med kabel av typen N1XV. Dock är N1XV med sin PEX-mantel bättre skyddat mot väta än EKKJ då PVC tar in vatten.
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Om kabeln ska innehålla en PEN-ledare (kombinerad jord och nolla) så ska denna ha en area på minst 10mm2
Exakt.bra-byggare skrev:
Så båda är som tidigare sagt helt OK.
Och kopplas givetvis som 5-ledarsystem då (TN-S). med separerad nolla och jord.
Själv skulle jag valt N1XV alla dagar i veckan, då den är så otroligt mycket roligare att arbeta med på flera sätt.