7 202 läst · 5 svar
7k läst
5 svar
Vilken dimension på jordkabel till gäststuga
Skall dra el från boningshuset till en liten gäst stuga.
Avståndet mellan husen är ca 15 m. I gäststugan som är på 15 kvm kommer att finnas en liten varmvattenberedare och golvvärme på en liten toalett, några element och belysning.
Vilken typ av kabel bör man använda? Dimension?
Avståndet mellan husen är ca 15 m. I gäststugan som är på 15 kvm kommer att finnas en liten varmvattenberedare och golvvärme på en liten toalett, några element och belysning.
Vilken typ av kabel bör man använda? Dimension?
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 098 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 098 inlägg
Jag hade kört på 5x2,5 så har man marginal.
http://www.eldirekt.se/?artnr=0005120xx
http://www.eldirekt.se/?artnr=0005120xx
Det allra minsta du kan ha är 3g1,5.
Men det är nog antagligen för klent för både värme VVB och lite annat.
Max avsäkrat 10A = 2300W.
Men 5g1,5 avsäkrat 3 x 10A i matande central börjar duga till nåt.
Ska du ha en undercentral i friggeboden?
Själv har satt 5g2,5 (nä egentligen har jag EKKJ 4x2,5 + 2,5).
Avsäkrat i matande ände 3x10A + JFB i matande ände.
Ingen UC, och därför får jag inte blanda enfas och två eller trefaslaster. (typ 400V element eller 400V VVB)
Uppdelningen till tre enfasgrupper måste ske i första dosan, och max säkring i matande ände är 3x10A iom att det blir 1,5 mm kabel sen.
Men det är nog antagligen för klent för både värme VVB och lite annat.
Max avsäkrat 10A = 2300W.
Men 5g1,5 avsäkrat 3 x 10A i matande central börjar duga till nåt.
Ska du ha en undercentral i friggeboden?
Själv har satt 5g2,5 (nä egentligen har jag EKKJ 4x2,5 + 2,5).
Avsäkrat i matande ände 3x10A + JFB i matande ände.
Ingen UC, och därför får jag inte blanda enfas och två eller trefaslaster. (typ 400V element eller 400V VVB)
Uppdelningen till tre enfasgrupper måste ske i första dosan, och max säkring i matande ände är 3x10A iom att det blir 1,5 mm kabel sen.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 164 inlägg
N1XV 5G2.5 och en liten normcentral.
//Patrik
//Patrik
Japp, annars måste du dra 4x10mm2. Vilket är onödigt dyrt och besvärligt.salcin skrev:
Du har bara 15 meter så du bör inte ha några problem med utlösningsvillkoret.
Annars kan man ju alltid gå upp dimension i area, för att undanröja det ev problemet.
Men i dina kläder skulle jag dra PEX-jordkabel, N1XV 5g2,5 och troligen kunna avsäkra i matande ände med 16A. JFB i friggebodens lilla central.
Men du kan också låta friggeboden använda sig av husets JFB om det finns en.
Men då slocknar huset om det blir ett isolationsfel i friggan.
Har du stora effektbehov i friggeboden drar du 5g6 och kan avsäkra upp till 25A eller ev låta huvudsäkringarna utgöra avsäkringen.