Så här är läget....
I väggen sitter ett Perilexuttag som matas från central med 3 x 13A via 1,5 mm2 kablar.
* Kan man på ett "elriktigt" sätt koppla ihop ugnens kabel med vägguttagets kablar till ett fast montage?
* Kan man sätta en Perilex på ugnen som man kopplar ihop med Perilexuttaget?
* Läste nånstans att dom satte ett enfasuttag just intill Perlilexuttaget och anslöt till en fas.....men jag är absolut inte nån elektriker..... men visst får jag bara ut 13 A då..... och räcker det till ugnen???
Undrande 🤔
I väggen sitter ett Perilexuttag som matas från central med 3 x 13A via 1,5 mm2 kablar.
* Kan man på ett "elriktigt" sätt koppla ihop ugnens kabel med vägguttagets kablar till ett fast montage?
* Kan man sätta en Perilex på ugnen som man kopplar ihop med Perilexuttaget?
* Läste nånstans att dom satte ett enfasuttag just intill Perlilexuttaget och anslöt till en fas.....men jag är absolut inte nån elektriker..... men visst får jag bara ut 13 A då..... och räcker det till ugnen???
Undrande 🤔
Brukar sätta ett vanligt vägguttag till Ugnen och Perilex till spisen. Finns färdiga dosor för detta:
Viktigast är dock att kontrollera att ditt perilexuttag har nolla, Är det ett äldre hus är det vanligt att nolla inte finns framdragen.
Du får inte skarva ihop 2 kablar till 1 perilexuttag.
Ugnen klarar sig på 13A och ska ha ett vanligt vägguttag då denna är 1-fas
.Spisen kan dock bli på gränsen med 2x13A om den har massa boost funktioner. Men brukar gå att ställa maxeffekt.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Viktigast är dock att kontrollera att ditt perilexuttag har nolla, Är det ett äldre hus är det vanligt att nolla inte finns framdragen.
Du får inte skarva ihop 2 kablar till 1 perilexuttag.
Ugnen klarar sig på 13A och ska ha ett vanligt vägguttag då denna är 1-fas
.Spisen kan dock bli på gränsen med 2x13A om den har massa boost funktioner. Men brukar gå att ställa maxeffekt.
Inbyggnadsugnar ska ha 1x16A och därmed 2,5 mm2.
Så kan du inte säga. Varken att inbyggnadsugnen ska ha 16 A eller att det kan matas via 2,5 kvmm ledare. Tumregelmässigt har du rätt men det finns fall där det inte stämmer. Man ska vara försiktig med ordet ska.
En bra lösning, förutom den som Tommty visar, är att sätta två parallellkopplade perilexuttag bredvid varandra. Man väljer sedan vilka faser som används till häll resp ugn genom kopplingarna i stickpropparna.
En bra lösning, förutom den som Tommty visar, är att sätta två parallellkopplade perilexuttag bredvid varandra. Man väljer sedan vilka faser som används till häll resp ugn genom kopplingarna i stickpropparna.
Även den enklaste inbyggnadsugnen jag kan hitta hos Elon är på 3300 W och ska säkras med 16 A enligt produktbladet. Kör man ändå med 13 A säkring och drar på full uppvärmning så balanserar man precis på vad den säkringen klarar och kanske hinner ugnen uppnå inställd temperatur innan säkringen löser ut. Men någon bra gjord elinstallation är det inte.
Det tog inte ens en minut att hitta en ugn på 2,2 kW
https://www.ikea.com/se/sv/p/lagan-ugn-rostfritt-stal-90547915/
Jag håller med om att man bör säkra ett uttag avsett för inbyggnadsugn 16 A (eller en spisgrupp 3 x 16 A) men notera vilket ord jag använder. Det finns inget legalt krav på en särskild avsäkring. Som sagt, man ska vara försiktig med ordet ska. Speciellt i skriven text såhär på internet. Det finns nästan alltid ett "men"...
Angående ledararea så är det som sagt tumregelmässigt 16 A = 2,5 kvmm men det kan också gå med lägre area eller krävas högre. Min kritik i den punkten gällde också användningen av absolut språk som att det bara finns ett enda rätt svar.
https://www.ikea.com/se/sv/p/lagan-ugn-rostfritt-stal-90547915/
Jag håller med om att man bör säkra ett uttag avsett för inbyggnadsugn 16 A (eller en spisgrupp 3 x 16 A) men notera vilket ord jag använder. Det finns inget legalt krav på en särskild avsäkring. Som sagt, man ska vara försiktig med ordet ska. Speciellt i skriven text såhär på internet. Det finns nästan alltid ett "men"...
Angående ledararea så är det som sagt tumregelmässigt 16 A = 2,5 kvmm men det kan också gå med lägre area eller krävas högre. Min kritik i den punkten gällde också användningen av absolut språk som att det bara finns ett enda rätt svar.
Redigerat:
Liknande trådar
-
Vilka möjligheter har jag att lägga parkettgolv på betongplatta 60-tals hus
Grund & Markarbeten -
Faktum och Metod - vilka möjligheter att ersätta?
Kök -
Vilka möjligheter finns att minska ljud från korridoren i ett höghus? Mellandörr?
Fönster & Dörrar -
Gammalt högt plank i tomtgräns – vilka möjligheter har vi att få bort?
Juridik -
Vilka möjligheter har en kommun att neka marklov
Bygglov