Hejsan. Ska kasta ut ett trinettkök som har 2 plattor (tänk 80-talet) och tänkte skaffa induktionshäll istället. Ikea har en liten "Lagan" som levereras med vanlig stickpropp. Såg en electrolux som verkar gå på 1-fas 230 volt också (den var på 3700W max). Men vad tror experterna här, är det vanligt, eller är det mestadels 400 volt som gäller?
(Jag har två lediga 3-fas säkringar i proppskåpet, men tänkte inte krångla eftersom det endast i nödfall kommer lagas mat där inne)
 
Finns inga induktionshällar som går på 400V, alla är 230V en eller två faser med nolla..
 
  • Gilla
BSOD och 2 till
  • Laddar…
BirgitS
K kackel34 skrev:
Såg en electrolux som verkar gå på 1-fas 230 volt också (den var på 3700W max).
3700 W motsvarar 16 A. Är säkringen på 16 A?
 
Kolla typskylten på trinetteköket : säger den 16A så ska gruppledningen dit klara 16A (eller mer), förhoppningsvis.

Att ledningen klarar de nya grejornas belastning är ganska så viktigt....

Ska det vara ett kylskåp osv på samma ledning ?
 
Är det med två plattor du är ute efter? 230V kan du räkna med att alla skall ha. Och är det två plattor verkar runt 3,7 kW alltså 16A normalt. Men det finns säkert de som bara har 2,3 kW alltså 10A. Hur är det avsäkrat idag?
 
S skaraborgsfakir skrev:
Kolla typskylten på trinetteköket : säger den 16A så ska gruppledningen dit klara 16A (eller mer), förhoppningsvis.

Att ledningen klarar de nya grejornas belastning är ganska så viktigt....

Ska det vara ett kylskåp osv på samma ledning ?
Japp, både kyl och spis på samma uttag 👍
 
K kebab skrev:
[länk]

"stickpropp är monterad", menar dom gristryne då? Tror inte det.
De flesta är uppdelade på två halvor som går på varsin fas. Dvs 2*230 V, inte 400 V.
 
A Avemo skrev:
Är det med två plattor du är ute efter? 230V kan du räkna med att alla skall ha. Och är det två plattor verkar runt 3,7 kW alltså 16A normalt. Men det finns säkert de som bara har 2,3 kW alltså 10A. Hur är det avsäkrat idag?
10A är det idag.
 
Min spishäll är femton år gammal (Siemens) och den går officiellt på 2*10A, men det står i instruktionen att den kan kopplas på enfas också. Så är min kopplad och det enda som händer då är att boostläget inte kan användas om spisen har hög effekt igång på den andra halvan. Hällen känner själv av detta och reglerar effekten utifrån hur mycket ström den gör av med. Säkringen på 10A har aldrig gått.
 
  • Gilla
kackel34
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.