T TypRätt skrev:
Vad säger egentligen reglerna här ang eltrådarna som går där bakom? (inte kabeln) Normalt ska det ju vara dubbel isolation dvs tråd + rör här kommer de ju ur flexslangen och går vidare fritt precis bakom en plåt som nog får anses vara rätt kass isolering.
Detta är i Norge. Så man måste vara känt med deras el regler. Det verkar spontant konstigt att de går fritt här bakom men jag är ingen elektriker 😂
 
T TypRätt skrev:
Vad säger egentligen reglerna här ang eltrådarna som går där bakom? (inte kabeln) Normalt ska det ju vara dubbel isolation dvs tråd + rör här kommer de ju ur flexslangen och går vidare fritt precis bakom en plåt som nog får anses vara rätt kass isolering.
Ser ut att vara gjort av en klåpare.
 
  • Gilla
[SKPG]Zamora
  • Laddar…
R
B Bonafluff skrev:
Detta är i Norge. Så man måste vara känt med deras el regler. Det verkar spontant konstigt att de går fritt här bakom men jag är ingen elektriker 😂
Kan ju vara bra o skriva det från början att det är i ett annat land då detta är ett svenskt forum🤔
 
  • Gilla
MultiMan och 3 till
  • Laddar…
useless useless skrev:
Ser ut att vara gjort av en klåpare.
Och det kan du säga på avstånd ( är visst i Norge ) men klart du kanske är perfekt i detta. Men håll inne med syrliga kommentarer lite och säg inte att det är någon klåpare, då framför du dig som den perfekte att utföra ett sådant jobb. Ingen bra utsago.
 
  • Gilla
mgns
  • Laddar…
R Rejäl skrev:
Kan ju vara bra o skriva det från början att det är i ett annat land då detta är ett svenskt forum🤔
Vet inte vad du menar med detta. Kabeln hade väl blivit lika sönderborrad överallt på jorden
 
  • Gilla
blackarrow
  • Laddar…
R
B Bonafluff skrev:
Vet inte vad du menar med detta. Kabeln hade väl blivit lika sönderborrad överallt på jorden
Ja men det är olika regelverk i olika länder..,
Det kanske är lagligt och rätt utfört enligt det norska reglerna..

Det vore bättre för dig att ta upp frågan på en norsk sida..
 
R Rejäl skrev:
Ja men det är olika regelverk i olika länder..,
Det kanske är lagligt och rätt utfört enligt det norska reglerna..

Det vore bättre för dig att ta upp frågan på en norsk sida..
Du är väl medveten om att detta är ett diskussionsforum och inte en svensk myndighet jag har hört av mig till.
 
  • Haha
  • Gilla
klaskarlsson och 2 till
  • Laddar…
R
B Bonafluff skrev:
Du är väl medveten om att detta är ett diskussionsforum och inte en svensk myndighet jag har hört av mig till.
Ja jag är mycket väl medveten av det. men du fattar fortfarande inte vad jag menar..
Du frågar elsäkerhetsfrågor i ett svenskt forum om hurvida det är korrekt utfört när det är gjort i utlandet..

Men det säger allt för mig tack o 👋
 
  • Gilla
Etnoy och 6 till
  • Laddar…
R Rejäl skrev:
Ja jag är mycket väl medveten av det. men du fattar fortfarande inte vad jag menar..
Du frågar elsäkerhetsfrågor i ett svenskt forum om hurvida det är korrekt utfört när det är gjort i utlandet..

Men det säger allt för mig tack o 👋
Då vill jag vara lite tydligare.

Min fråga är riktad mot erfarna elektriker med lång erfarenhet och kan avgöra vad som är en säker eller en inte säker elinstallation oavsett vart man befinner sig i världen. Har man inte den kunskapen eller erfarenheten behöver man inte skriva i tråden spydiga kommenterar som inte ger någonting för diskussionen 😊
 
  • Haha
eriksaaf och 1 till
  • Laddar…
R
B Bonafluff skrev:
Då vill jag vara lite tydligare.

Min fråga är riktad mot erfarna elektriker med lång erfarenhet och kan avgöra vad som är en säker eller en inte säker elinstallation oavsett vart man befinner sig i världen. Har man inte den kunskapen eller erfarenheten behöver man inte skriva i tråden spydiga kommenterar som inte ger någonting för diskussionen 😊
Lycka till med svenska regler i Norge🥴
 
  • Gilla
eriksaaf och 3 till
  • Laddar…
P
Detta är ett forum för svenska konsumenter och amatörer. Men ibland dessa finns naturligtvis som alltid yrkesverksamma inom olika områden...
Men det är inte ett yrkesforum runt elfrågor.
 
  • Gilla
avh67f och 1 till
  • Laddar…
R Rejäl skrev:
Lycka till med svenska regler i Norge🥴
Så mycket skiljer väl inte reglerna? Att oskyddade delar ska vara dubbelisolerade/ha dubbla skyddsbarriärer är reglerat i internationella standarder.
 
  • Gilla
klaskarlsson och 1 till
  • Laddar…
R
useless useless skrev:
Så mycket skiljer väl inte reglerna? Att oskyddade delar ska vara dubbelisolerade/ha dubbla skyddsbarriärer är reglerat i internationella standarder.
Är det. har du varit i Thailand eller medelhavet dör trådarna är inputsade i väggen utan något skydd?
Jag kan nada om Norges regler…
 
  • Gilla
TechChad och 1 till
  • Laddar…

Bästa svaret

A
Eftersom elinstallationsreglerna är översatta, baserade och inarbetade av en hel massa olika internationella och europeiska standarder så går det nog säkert att applicera mycket av det för ett annat europeiskt land som använder motsvarande beskrivna system. Men ska man göra rätt så använder man givetvis det landets motsvarighet till elinstallationsreglerna: standarder, föreskrifter, lagar etc tänker jag.

Man hade nog behövt kika i instruktionerna till denna kombicentral hur de har planerat med kablage och annat.
Normalt är ju mediadelen separerad från starkströmsdelen. Om man tittar på bilden ser det ut som att det är gjort för att elkablar ska komma in i genomföringarna där under och eventuellt löpa vidare till kraftdelen och då är det ju gjort rätt.

Grundisolierade ledare med starkström (basskydd) får ligga i ett hölje om det är skyddsjordat (felskydd) då uppfyller man kravet på dubbla skyddsbarriärer eller tvåfelsprincipen. Men om man måste ta bort detta hölje för att montera utrustning så faller ju felskyddet bort så då hade man behövt ha dubbelisolerade ledare där.

Tror inte de har tänkt att man ska ha kablar precis bakom höljet där folk drar in skruvar. Det är det som verkar konstigt. Det är nog säkert tänkt att man ska använda någon typ av fästanordning som passar i hålen eller skruv och mutter för utrustningen.

Följ tillverkarens anvisning blir nog det sammanfattade svaret för detta tycker jag.
 
  • Gilla
klaskarlsson och 3 till
  • Laddar…
A avh67f skrev:
Eftersom elinstallationsreglerna är översatta, baserade och inarbetade av en hel massa olika internationella och europeiska standarder så går det nog säkert att applicera mycket av det för ett annat europeiskt land som använder motsvarande beskrivna system. Men ska man göra rätt så använder man givetvis det landets motsvarighet till elinstallationsreglerna: standarder, föreskrifter, lagar etc tänker jag.

Man hade nog behövt kika i instruktionerna till denna kombicentral hur de har planerat med kablage och annat.
Normalt är ju mediadelen separerad från starkströmsdelen. Om man tittar på bilden ser det ut som att det är gjort för att elkablar ska komma in i genomföringarna där under och eventuellt löpa vidare till kraftdelen och då är det ju gjort rätt.

Grundisolierade ledare med starkström (basskydd) får ligga i ett hölje om det är skyddsjordat (felskydd) då uppfyller man kravet på dubbla skyddsbarriärer eller tvåfelsprincipen. Men om man måste ta bort detta hölje för att montera utrustning så faller ju felskyddet bort så då hade man behövt ha dubbelisolerade ledare där.

Tror inte de har tänkt att man ska ha kablar precis bakom höljet där folk drar in skruvar. Det är det som verkar konstigt. Det är nog säkert tänkt att man ska använda någon typ av fästanordning som passar i hålen eller skruv och mutter för utrustningen.

Följ tillverkarens anvisning blir nog det sammanfattade svaret för detta tycker jag.
Jäkligt bra svar iaf 👌 ska kolla upp vad detta skåpet är för fabrikat.

Tycker det såklart är bra med en mutter lösning men tänker att ifall man gör på detta sätt kommer det följdkrav på montören eller kunden som skall sätta upp utrustning i media delen.

Vem som helst har väl inte lov att öppna denna luckan? Borde väl krävas någon form av elbehörighet då om man skall arbeta bakom detta höljet.
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…