237 läst · 6 svar
237 läst
6 svar
Varmvattenberedare och avfuktare på samma säkring?
Jag har en varmvattenberedare Metro på 100 liter på en säkring med 10 A kopplade till ett uttag på 230.
Kan man ansluta en avfuktar på ca 1000 W till samma säkring (Corroventa eller Acetec)?
Placering krypgrund.
Kan man ansluta en avfuktar på ca 1000 W till samma säkring (Corroventa eller Acetec)?
Placering krypgrund.
Redigerat:
Beror på vilken effekt varmvattenberedaren är på.Z Zippi skrev:
Du har 2300W att använda på din 10A säkring.
En Metro Focus Power 100 drar 2000W med båda patronerna igång så med en sådan går det inte.
Elementen är på 1000 W vardera och ger en sammanlagd effekt på 2 kW. Varmvattenberedaren ansluts med den förmonterade stickkontakten till ett 1-fas jordat eluttag.
Min Acetec 250 pd drar 1600W om jag inte minns helt fel. Jag tror alla liknande sorbtionsavfuktare drar rejält med ström onder själva regenereringen, dvs när fukten skall värmas ur sorbtionselementet. Sen blåser de luft utan värme 2/3delar av tiden så snitteffekten blir runt 500W vid full avfuktning. Men toppefekten under ca 5minuter är hög. Så de ska nog ha en egen 10A säkring för att det ska fungera bra.