Hej,
Jag har en fundering angående varm och kallvatten utkastare och säkertvatten regler.
Jag vill på mitt nybygge ha en varm och kallvatten utkastare på utsidan av ett av mina badrum. Alltså tätskikt och kakel på insidan och utkastaren på utsidan. (om det har någon betydelse)
Men våran byggare säger att det inte går på grund av Säkertvatten regler.
Men jag kan ha den från köket.
Vill bara ha en förklaring eller om det verkligen stämmer.
//Lars
Jag har en fundering angående varm och kallvatten utkastare och säkertvatten regler.
Jag vill på mitt nybygge ha en varm och kallvatten utkastare på utsidan av ett av mina badrum. Alltså tätskikt och kakel på insidan och utkastaren på utsidan. (om det har någon betydelse)
Men våran byggare säger att det inte går på grund av Säkertvatten regler.
Men jag kan ha den från köket.
Vill bara ha en förklaring eller om det verkligen stämmer.
//Lars
Utkastaren ska sitta på ute på ytterväggen (frostsäker) på insidan är duschplattsen i badrummet.
Förstår inte vad det har med säkertvatten att göra då rören går i väggen och in i badrummet och borde väll kunna gå ut till en frostsäker utkastare.
Lite förvirrad känsla
Förstår inte vad det har med säkertvatten att göra då rören går i väggen och in i badrummet och borde väll kunna gå ut till en frostsäker utkastare.
Lite förvirrad känsla
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 445 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 445 inlägg
Regelverket säkervatten är offentligt och finns att läsa för alla.
https://www.sakervatten.se/download/1563-8B637FE9C317D91862BAE47229C309F7/Branschregler-20211-.pdf
Du får inte ha några rörgenomföringar förutom för blandaren i plats för dusch, men komma ut med en vattenutkastare under tvättstället är inga konstigheter.
Sen har du ytterligare en dimension på ditt problem. FMM:s dubbla vattenutkastare är inte godkänd enligt säkervatten tråkigt nog.
På sidan 23 i säkervatten kan du läsa om att en vattenutkastare ska vara försedd med dränering vid avstängning, även fast slangen är monterad. Det är inte FMM med varm/kallvatten.
https://www.fmmattsson.com/ProductSheets/42820050_sv_c.pdf
Tänkvärt!
https://www.sakervatten.se/download/1563-8B637FE9C317D91862BAE47229C309F7/Branschregler-20211-.pdf
Du får inte ha några rörgenomföringar förutom för blandaren i plats för dusch, men komma ut med en vattenutkastare under tvättstället är inga konstigheter.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Sen har du ytterligare en dimension på ditt problem. FMM:s dubbla vattenutkastare är inte godkänd enligt säkervatten tråkigt nog.
På sidan 23 i säkervatten kan du läsa om att en vattenutkastare ska vara försedd med dränering vid avstängning, även fast slangen är monterad. Det är inte FMM med varm/kallvatten.
https://www.fmmattsson.com/ProductSheets/42820050_sv_c.pdf
Tänkvärt!
Rören från utkastaren sticker ut ur väggen på insidan och kan inte sitta i duschen pga av att de inte kan matchas med tätskiktet i duschen.S SLAS72 skrev:
De kan inte kopplas i väggen dolt pga läckagerisken, och rör kan inte sitta i en yttervägg pga frysrisken!
Därför kan du inte ha utkastaren på en vägg där det är våtrum på insidan.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 445 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 445 inlägg
Jag håller inte riktigt med dig i detta ämnet...Fotografen skrev:
Visst kan dom det, manschetter finns för alla dimensioner för respektive tillverkare, stort som smått. Samma manschetter används ju även utanför duschzonen i ett badrum med kakel/klinker.
Standard oavsett rör som är i vägggenomföringen från Kiilto för mindre rör:
https://www.k-rauta.se/produkt/rormanschett-kiilto-18-34mm/6411513684016
Det Säkervatten är ute efter är att minimera antalet rörgenomföringar genom vägg där vi skvätter som mest med vatten.