Jag förstår att det behöver luftas, mitt system.
Vattenburen bergvärme med en mix av ”nya” - 15 år gamla - o gamla - byggt 1938 - radiatorer.
Jag hör hur vattnet liksom ”rinner/droppar” ner i en del av radiatorerna - främst de gamla men även till viss del några nya.
De är varma i ”in-sidan” o kalla bortöver.
Något i princip helt kallt.
O något av de nya har jag kunnat lufta med vanlig skruvmejsel.
O har på annan fastighet luftat med luftningsnyckel.
Jag är i det här huset rädd att stänga av vattentanken - glömt vad det heter nu :) - det är liksom inte så tydligt vilken ”kapsyl” man ska vrida på.
Så de jag har luftat har varit med systemet igång.
Bar-mätaren ligger på 1,2-1,3 - markerat rött från 1,5.
Så dels är jag rädd att dra på för mkt då jag tror att jag stänger.
Hur fel kan man göra??
 
  • Gilla
TommyC
  • Laddar…
Först rött 1.5 är inget farligt utan rekomenderat om det är rätt inställt.
Är det under det så saknas vatten i systemet, så börja med att öka till 1.5 och sen lufta element efter element tills det kommer ut vatten.
Kolla nån gång efter några element att du fortfarande har 1.5 annars öka på vattnet igen
När luften försvinner sjunker trycket.
Skulle du fylla på för mycket så finns en säkerhets ventil som släpper ut överskottet så det händer inte så mycket mer.
 