Har en vattenpump som bara burrar och sedan slår motorskyddet. Har 230v hela vägen fram till pumpen sedan blir det 230v in och 120v ut? Kan detta stämma?
 
  • Bilden visar en vattenpump med elektriska anslutningar, kablar och skruvar, markerad med spänningar 230V och 120V i röd text.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Vad är det för spänning mellan faserna? 400 V ska det vara i Sverige.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Enligt plinten så är det en 3-fas 400 V pump och när den morrar så har säkert en säkring gått och motorskyddet löser. Byt alla 3 för pumpen.


EDit är det i sverige
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
Motor med 230V-lindningar skall i Y-koppling som bilden visar matas med 400 Volt 3-fas

Om det bara är 230V mellan polerna i nedre raden på bilden så verkar det matas med 230V som är parallellkopplade på något sätt som 230V på var sida och nolla i mitten på den nedre raden (vad är det för spänning om det mäts mellan de yttre polerna i nedre kopplingsplinten - om det är runt 0 Volt så är det parallellkopplad 230V ) och det kommer _inte_ att fungera då man behöver 120 graders fasskillnad mellan faserna också, förutom rätt spänning
 
Det är i Sverige.
Så här ser det ut när jag mäter mellan plintarna
 
  • Handritad skiss som visar mätningar mellan plintar med avstånden 400V och 0V markerade. Arrows indikerar riktning mellan cirklar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Byt säkringarna, sen är det säkert ett motorskydd på en vägg, foto på det.
 
Säkringarna släpper igenom 230v så de borde väl vara ok?

Även motorskyddet samt tryckvakten släpper igenom 230v
 
  • Öppen säkrings- och motorskyddslåda med kablar och kopplingar synliga.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Gissar att du då mäter mot nolla i motorskyddet när du mäter 230 Volt - hur blir det när du mäter över faserna där (bör vara 400 Volt i alla kombinationer) - har du kombination med noll Volt mellan fasledarna där ?.


Du skall ha 400 Volt mellan alla 3 polerna i alla kombinationer på den undre polraden i motorn.

Att du har 0 Volt mellan 2 poler i en av de 3 kombinationerna kan tyda på att du fått samma fas parallellt på två fas-ledare.

Det kan kanske finnas andra möjliga slingkopplingar som kan ge samma resultat men ser inte det just nu...

motorn som den är kopplad behöver ingen nolla för att fungera om den drivs av 3 olika fasspänningar
 
Ev mätfel. det ska vara 400V mellan röd -grön , grön - svart , och röd - svart på uppsidan i motorskyddet, lika ska det vara nertill, nu är det inte lämpligt att mäta nertill då motorn morrar och skyddet löser. Vad får du med mätning enligt ovanstående.
 
Om en fas fattas kan det bli att någon last kopplar över från en annan fas så att man mäter 230V på alla faser mot jord. Det upptäcker man genom att mäta mellan faser på det vis du gjort. Dina mätningar visar att en fas fattas på den plats där du mätt. Är det på motorn? Gör samma mätning tidigare i kedjan. Motorskydd, tryckströmbrytare, central. Någonstans på vägen försvinner en fas.
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
Nu var det löst, tack för alla tankar och idéer 😬
Elektrikern hade matat två av tre säkringar med samma fas därav blev det fel 😑
 
  • Wow
Dilato
  • Laddar…
F Fredrik Persson skrev:
Nu var det löst, tack för alla tankar och idéer 😬
Elektrikern hade matat två av tre säkringar med samma fas därav blev det fel 😑
Jag älskar hur proffsen bara löser sådana "svåra" problem som att koppla tre ledningar rätt 😢😆
 
  • Haha
Willmanh och 2 till
  • Laddar…
D Dilato skrev:
Jag älskar hur proffsen bara löser sådana "svåra" problem som att koppla tre ledningar rätt 😢😆
Är man "behörig" så är man....🤠
 
F Fredrik Persson skrev:
Nu var det löst, tack för alla tankar och idéer 😬
Elektrikern hade matat två av tre säkringar med samma fas därav blev det fel 😑
Men hur i h,,,e gick det till? Hur sitter säkringarna i centralen? Han har ju uppenbarligen inte utfört så mycket kontroll före driftsättning. Det där är ett fel som i princip är omöjligt utan att det är fler fel i installationen.

Det där är potentiellt ett fel som skulle kunna leda till brand, om det ex., istället hade handlat om en spis.
 
H hempularen skrev:
Men hur i h,,,e gick det till? Hur sitter säkringarna i centralen? Han har ju uppenbarligen inte utfört så mycket kontroll före driftsättning. Det där är ett fel som i princip är omöjligt utan att det är fler fel i installationen.

Det där är potentiellt ett fel som skulle kunna leda till brand, om det ex., istället hade handlat om en spis.
Gissar på att de har bytt från diazed till dvärgbrytare och att man har använt sig utav quick connect och råkat sätta i 2 tampar i samma säkring
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.