Har ett hus från 1969, med ett gammal elcentral. 2007 Installerades en jordfelsbrytare till centralen. Då jag mäter med en spänningsmätare mellan fas och jord i vissa eluttag löser jordfelsbrytaren ut. Detta kanske inte är så konstigt men varför löser den inte ut så vid mätning i alla uttag?
 
Strömmen som går genom mätinstrumentet blir inte tillräckligt hög i alla uttag. Det kan kanske bero på skillnad i resistans i ledningarna fram till instrumentet.
 
  • Gilla
cpalm
  • Laddar…
Vissa ska man mäta fas-nolla 5 sekunder innan mätning mot jord.
 
C
Det kan ju också vara så att JFB är trasig eller av annan anledning inte skyddar alla faserna(?)
 
Jag tror Slugge är på rätt spår om du använder en riktigt spänningsprovare.

Kabellängder kan det naturligtvis vara. Om kabelns resistans ska få JFBn att hålla behöver felströmmen minska från ca 16 mA till 15 mA. Om man räknar på det behöver en ledning på 1.5 mm² vara ca 42 kilometer längre!? Måste ha räknat fel... :cool:
 
  • Gilla
VikHe
  • Laddar…
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.