Jag har noterat att det ”klångat” I radiatorerna och när jag kollar hydroforen upptäcker jag att det är den som gör ljudet. Jag ser också att trycket är ovanligt högt. Se bild.
När jag skruvar på röda vredet kommer det vatten genom spillröret.
Vad är det som hänt och hur kan jag minska trycket i systemet?
När jag skruvar på röda vredet kommer det vatten genom spillröret.
Vad är det som hänt och hur kan jag minska trycket i systemet?
Hej, den svarta visaren brukar oftast ligga under den röda visaren , sommar som vinter. Jag får regelbundet öka trycket i systemet vanligtvis. Nu upplever jag att hydropressen låter och att visarna bytt plats. Håller med att trycket inte är så högt.
Varken hydroforen eller hydropressen har något med värmesystemet att göra.
Däremot har expansionskärlet med tryckhållningen av värmesystemet att göra.
Om du normalt behöver fylla på så har du en läcka i systemet.
Om trycket nu ökar så läcker påfyllningsventilen.
Om trycket varierar med pann/framledningstemperaturen så är troligen expansionskärlet tom på luft, alternativt trasig.
Däremot har expansionskärlet med tryckhållningen av värmesystemet att göra.
Om du normalt behöver fylla på så har du en läcka i systemet.
Om trycket nu ökar så läcker påfyllningsventilen.
Om trycket varierar med pann/framledningstemperaturen så är troligen expansionskärlet tom på luft, alternativt trasig.
Liknande trådar
-
Varför är det omöjligt att hitta en FTX firma i Göteborg
Ventilation -
Varför kommer det varmt vatten istället för kallt?
Vatten & Avlopp -
Vad, hur och varför ska jag göra åt den gröna påväxten på detta tak?
Tak & Vind -
Varför blåser det kalluft
Ventilation -
Varför rinner det vatten från expansionskärlet?
Vatten & Avlopp