1 258 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Val av effekt cirkpump frikyla. Grundfos Magna eller Alpha?
Står och ska välja cirkpump. Har räknat lite och jag ligger på gränsen på Grundfos Alpha-serien. Kör jag med 0.25L/s så klarar jag mig och ska då få ut ca 5kw kyla med lite marginal.
Ska man låta Alphan gå för fullt eller ska man bita i det sura äpplet och lägga på 6000:- samt ca 30watt i drift och hoppa upp till Magna-serien? Magna klarar ju också minusgrader, det gör inte Alpa. Borde ju inte hamna nere på minus i hålet på sommaren. Ligger på -1.2c nu.
Kommentarer?
ALPHA1 15-80 130, 4.040,00 SEK, klarar 0,25l/s 72kPa 50w vid max effekt
MAGNA3 25-100 11.000 SEK klarar 0,33l/s 80kpa. ca 85w. 89% belastning
MAGNA3 25-80 10.100 SEK klarar 0,33l/s 78kpa ca 82w. 97% belastning
Uppe: SK52. Behöver ca 900l/h, 0,25L/sek) för 3.5kw kyleffekt. Max är 1166L/h (0,32L/s) för 4.5kw kyleffekt.
Markplan: XYZ, 500l/h, 0,14L/s för 2.2kw kyleffekt.
Markplan med 0,25L/sek (500L/s) 2.2kw kyla
8,5m rör 22mm CU = 5 kPa
8x 90gr = 8 kPa
Konvektor 8kPa
TOTALT 21kpa = 2,1m
Uppe med 0,25L/sek (900L/s) 3.5kw kyla
34m rör 22mm CU = 19,7 kPa
14x 90gr = 14
Konvektor 15kPa
TOTALT 49kpa = 4,9m
Uppe med ca 0,32L/sek (1166L/s) 4.5kw kyla
34m rör 22mm CU = 32,2 kPa
14x 90gr = 14
Konvektor 15kPa
TOTALT 61kpa = 6m
Ska man låta Alphan gå för fullt eller ska man bita i det sura äpplet och lägga på 6000:- samt ca 30watt i drift och hoppa upp till Magna-serien? Magna klarar ju också minusgrader, det gör inte Alpa. Borde ju inte hamna nere på minus i hålet på sommaren. Ligger på -1.2c nu.
Kommentarer?
ALPHA1 15-80 130, 4.040,00 SEK, klarar 0,25l/s 72kPa 50w vid max effekt
MAGNA3 25-100 11.000 SEK klarar 0,33l/s 80kpa. ca 85w. 89% belastning
MAGNA3 25-80 10.100 SEK klarar 0,33l/s 78kpa ca 82w. 97% belastning
Uppe: SK52. Behöver ca 900l/h, 0,25L/sek) för 3.5kw kyleffekt. Max är 1166L/h (0,32L/s) för 4.5kw kyleffekt.
Markplan: XYZ, 500l/h, 0,14L/s för 2.2kw kyleffekt.
Markplan med 0,25L/sek (500L/s) 2.2kw kyla
8,5m rör 22mm CU = 5 kPa
8x 90gr = 8 kPa
Konvektor 8kPa
TOTALT 21kpa = 2,1m
Uppe med 0,25L/sek (900L/s) 3.5kw kyla
34m rör 22mm CU = 19,7 kPa
14x 90gr = 14
Konvektor 15kPa
TOTALT 49kpa = 4,9m
Uppe med ca 0,32L/sek (1166L/s) 4.5kw kyla
34m rör 22mm CU = 32,2 kPa
14x 90gr = 14
Konvektor 15kPa
TOTALT 61kpa = 6m
Har 15mm rör till bottenplan från vp i källaren. Har dock bara 100m borrhål och behöver inte köra konstant med pump i vp utan denna pump klara cirkulation genom borrhålet. Har även monterat ett expansionskärl med blåsa och skippat det vita kärlet som följer med alla bv pumpar.
Liknande trådar
-
Vattenburet vs elburen golvvärme, vad är effektivast? (sista sekunden val)
Värme allmänt -
Val av radiatorer(effekt/kvm)
Värme allmänt -
Luft/Vatten värmepump och val av effektstorlek
Värmepumpar -
Nya eleffektavgiften påverkar det valet av bergvärmepump -on/off eller inverter kompressor
Värmepumpar -
Varför pendlar effektförbrukningen med någon sekunds intervall?
Värmepumpar