En rörfirma installerade acctank golvvärme och 2 radiatorer för några år sedan som jag nu tänkte bygga vidare på från källaren .

Det jag har att utgå ifrån är enligt nedan bild. Det kommer två 22mm kopparrör som går till två T-kopplingar som syns på bild. Returen har en pluggad 22mm och framledningen en pluggad 15mm uttag.

innan dessa har fram och retur gått till 2 element på plan 1 och till två golvvärmeslingor (som har en egen pump/shunt givetvis)

Det jag ska mata vidare till från denna punkt som syns i nedan bild är:
1st radiator på plan 1
vidare till en fördelare 2 meter bort som går till övervåningen.

Fördelaren har 15mm PEX avstick till 4st radiatorer och 1st golvvärmeslinga i badrummet på övervåningen.

Frågan är vilken dimension som är ok att dra till fördelarna. gissar ju att jag måste byta den ena T-kopplingen så det blir 22mm....men slipper ju såklart ifall det inte behövs. Rörisen visste ju detta och borde ju i så fall inte satt en förminskning.... Att ta detta med rörisen är inget alternativ. jag vill göra allt själv....

Ritade en lite tafflig skiss som jag hoppas går att förstå
Kopparrör och T-kopplingar med pluggade uttag för värmesystemet i källaren.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Förenklad skiss av rörsystem med dimensioner för radiatorer och golvvärme, markerade frågetecken för storlek.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Jag tycker du ska byta det t-rör som är mindre.
Vill inte ha en strypning så tidigt på slingan.
Och är ju enkelt när du tömt ur systemet.

//AA
 
Japp det är inhandlat så d blir 22mm
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.