Kurvlutningen justeras om rumstemperaturen ändras när utetemperaturen ändras.
Kurvans parallellförskjutning justeras om rumstemperaturen konstant är förvarm/förkall oberoende utetemperaturen.
https://assets.danfoss.com/documents/51950/BC000086447702da-000501.pdf
(https://www.byggahus.se/forum/threads/svart-fa-till-fjaerrvaermen-pa-fastigheten.355316/post-3444546)
Kurvans parallellförskjutning justeras om rumstemperaturen konstant är förvarm/förkall oberoende utetemperaturen.
https://assets.danfoss.com/documents/51950/BC000086447702da-000501.pdf
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
(https://www.byggahus.se/forum/threads/svart-fa-till-fjaerrvaermen-pa-fastigheten.355316/post-3444546)
Men inställningarna hur bedömer du att dom är på min anläggning se bilden jag bifogadeDemmpa skrev:
Du måste ju mäta temperaturen i huset på representativa platser i huset, sen är det viktigt att termostater fungerar om man har element.P portis skrev:
Alla hus är olika och har sina egenheter och sin kurvlutning.
Var i landet finns huset?P portis skrev:
Bra/dåligt isolerat?
Blåsigt/lä?
Kurvlutning på 1,0 är kanske lämpligt, får uppfattningen av din text att temperaturen är ganska jämn men lite låg, höj (+) då parallellförskjutningen lite.
Ok, en nattsänkning ser jag inget värde av och du har ju valt "solläget".P portis skrev:
Öka huvudkurvan lite grann och se vad det blir för temperatur.
Sen tar det då x timmar innan man märker resultatet och det är balans.
Märkligt om du inte har termostater på radiatorerna?
finjusterings ratten står på +8Demmpa skrev:
jag höjde kurvlutningen till 1,8 och sänkte finjusterings ratten till 0
60 tals hus Mellansverige relativ skyddat från blåst
isolering vet jag inget om troligen den som dom använde på 60 talet
får avvakta till i morgon och kolla om det behöver höjas på kurvanP portis skrev:
Det med finjusteringen ger + eller - på vattentemperaturen som går ut, för varmt, sänk 2 C och för kallt öka 2 C ,max är 8 åt varje håll.P portis skrev:
vad bör fram ledningstepraturen vara? samt retur?J jonaserik skrev:Det med finjusteringen ger + eller - på vattentemperaturen som går ut, för varmt, sänk 2 C och för kallt öka 2 C ,max är 8 åt varje håll.vad bör
J jonaserik skrev:
En tumregel är ca 42 C vid noll ute. Här har du en manual med graf för kurvan, 1 verkar vara lagom i mittendelen av landet och sen finjustera. INte för din central, men grafen är lika, du får scrolla ner till sidan 3P portis skrev:
https://www.eem.se/media/rgfjzlar/danfoss_ecl_comfort_310_1901-1.pdf