Hej!
Vi har under hösten byggt ett uterum som vi fortfarande utvärderar vilken värmekälla vi ska använda till. I dagsläget värms det med en värmefläkt på 2kw som kopplas med stickkontakt i vägguttag i uterummet.
Så som vi använt uterummet hittils så har fläkten gått mycket. Den har kunnat gå 10-12 timmar vissa dagar, och klarar då att värma upp uterummet till en behaglig nivå. Detta är ju däremot inte optimalt ur ekonomiskt perspektiv och kanske inte heller säkerhetsmässigt.
Därav min fråga. Uterummet samt vardagsrummet är säkrat med 10A dvärgbrytare. Finns det någon fara i att ha värmefläkten igång såpass mycket? Jag tänker främst på vägguttaget den sitter i, men kanske även andra svaga punkter. Jag har mätt upp effekten med en enkel effektmätare på fläkten och den är på ca 1950w konstant.
Det finns ytterligare ett vägguttag i rummet, skulle det vara lämpligt att ha två fläktar på 1000w i var sitt uttag istället (om nu själva vägguttaget är svagaste länken)?
Tack på förhand!
Mvh
Uvalle
Vi har under hösten byggt ett uterum som vi fortfarande utvärderar vilken värmekälla vi ska använda till. I dagsläget värms det med en värmefläkt på 2kw som kopplas med stickkontakt i vägguttag i uterummet.
Så som vi använt uterummet hittils så har fläkten gått mycket. Den har kunnat gå 10-12 timmar vissa dagar, och klarar då att värma upp uterummet till en behaglig nivå. Detta är ju däremot inte optimalt ur ekonomiskt perspektiv och kanske inte heller säkerhetsmässigt.
Därav min fråga. Uterummet samt vardagsrummet är säkrat med 10A dvärgbrytare. Finns det någon fara i att ha värmefläkten igång såpass mycket? Jag tänker främst på vägguttaget den sitter i, men kanske även andra svaga punkter. Jag har mätt upp effekten med en enkel effektmätare på fläkten och den är på ca 1950w konstant.
Det finns ytterligare ett vägguttag i rummet, skulle det vara lämpligt att ha två fläktar på 1000w i var sitt uttag istället (om nu själva vägguttaget är svagaste länken)?
Tack på förhand!
Mvh
Uvalle
Medlem
· Blekinge
· 10 479 inlägg
Det finns ju vägguttag som har brunnit vid konstantbelastning med elbilsladdare. Normala vägguttag brukar vara klassade för 10 A kontinuerligt men jag vill påstå att kvaliten på uttaget bestämmer om de klarar det verkligen. Plus montagekvaliten.
Det vanliga är att de är klassade för 16A. Något av fallen var det väl sannolikt en timer som inte klarade effekten.
Generellt så tenderar uttag som sitter ute att få oxid som medför högre kontaktresistans och därmed värme.
Generellt så tenderar uttag som sitter ute att få oxid som medför högre kontaktresistans och därmed värme.
Tack för svaren. Har hittils inte känt av någon värme på själva vägguttaget eller på stickproppen men skall fortsätta hålla koll. Tyvärr har jag inte fabrikat på vägguttaget men det kanske finns någon med ett vant öga som kan se på en bild och avgöra.
Mvh
Uvalle
Mvh
Uvalle
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Det är Schneider Exxact de är märkta 16A