Jag kan inte hitta beskrivning på denna cirkulationspump (Grundfos UPE 15-60 ), så är det någon annan som vet vad felet är när lamporna blinkar växelvis, som i videon ? Det går inte att öka eller minska flödet med + och - knapparna och det verkar inte som om pumpen pumpar något. Har öppnat centrumskruven och kollat så att motorn inte sitter fastlåst, vilket den inte är, utan det går att snurra på den med en mejsel.
Video :
 
  • Gilla
Zaandy
  • Laddar…
Såhär bara på stående fot så skulle jag säga elektronikfel i pumpen.
Det är inte växelvis blinkning utan alla nio lamporna blinkar (typ samtidigt).
 
  • Gilla
HasseTeknik
  • Laddar…

Bästa svaret

Gissar på att motorkondensatorn gett upp!
 
  • Gilla
HasseTeknik
  • Laddar…
Byt den kostar troligen kanske ca 50 SEK välj givetvis en på >104°C då temperaturen i en motor kan bli hög.
 
  • Gilla
HasseTeknik
  • Laddar…
Hade beställt reparatör, men nu när jag kommit hem från 1 veckas semester, så snurrar allt som vanligt igen ! Har pratat med reparatören, som tyckte att jag skulle avvakta och se om felet återkommer. Har lite funderingar på om det kan vara någon sensor ( utegivaren kanske ), som felaktigt tyckte att det fortfarande var sommar ( = >18 C ) fast det ofta var 12-14 C, så att systemet gick i dvala. Kan ju också tänkas vara styrelektroniken i regulatorn eller pumpen, som trasslar. Nu får man hålla tummarna!
 
Elektroniken har fått hicka, håll koll på pumpen, kanske det går med en Norsk resett.
 
J jonaserik skrev:
Elektroniken har fått hicka, håll koll på pumpen, kanske det går med en Norsk resett.
Norsk reset har provats, men det blev ingen förändring förrän nu, när jag varit borta en vecka.
 
HasseTeknik HasseTeknik skrev:
Norsk reset har provats, men det blev ingen förändring förrän nu, när jag varit borta en vecka.
Det har inte kommit fukt/väta på något sätt uppifrån på kopplingsboxen och torkat upp.
 
J jonaserik skrev:
Det har inte kommit fukt/väta på något sätt uppifrån på kopplingsboxen och torkat upp.
Har kollat allt UTOM utegivaren. Ska kolla den dosan också. Det ska vara en hysters på 3 C ( av=18 och på= 15C), men är nu betydligt större och båda lamporna ska inte lysa i avstängt läge.
 
HasseTeknik HasseTeknik skrev:
Har kollat allt UTOM utegivaren. Ska kolla den dosan också. Det ska vara en hysters på 3 C ( av=18 och på= 15C), men är nu betydligt större och båda lamporna ska inte lysa i avstängt läg
Oavsett vad en givare visar eller inte, så ska inte en pump göra så, ingen spänningen till så ska den vara svart och spänning lysa rätt. Stoppar pumpen i sommarläge, ett relä som ger dålig kontakt ? Svaret är inte givet, det med fukt var något jag bara tänkte på. Annars en rep av sig själv.
 
  • Gilla
HasseTeknik
  • Laddar…
M _Magnus L skrev:
Gissar på att motorkondensatorn gett upp!
Jag hade kollat att den inte glappade, då den anslöts med klämkontakter bara, men Du hade helt rätt. Bytte idag och genast startade allt upp!
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.