Uponor Smatrix system, autobalansering ?
Hej !
Har ett komplett Uponor Smatrix system med :
Uponor Smatrix Wave PLUS Manöverpanel I-167
Uponor Smatrix Wave PLUS Reglercentral X-165 (reglercentral X-165)
Uponor Smatrix Wave Antenn A-165 (antenn A-165)
Uponor Smatrix Wave Termostat T‑165 (standardtermostat T-165)
Uponor Smatrix Utomhussensor S-1XX
Uponor Smatrix Wave PLUS U@HOME Modul
Allt har fungerat klockrent, förrutom att när jag öppnade alla strypningar och satte på autobalansering för 3 månader sedan. Golvet i vardagsrummet och sovrummet är kalla.
Snabbt svar uppskattas, är ju inte direkt sommarvärme här uppe i norr
Mvh
Jonatan
Har ett komplett Uponor Smatrix system med :
Uponor Smatrix Wave PLUS Manöverpanel I-167
Uponor Smatrix Wave PLUS Reglercentral X-165 (reglercentral X-165)
Uponor Smatrix Wave Antenn A-165 (antenn A-165)
Uponor Smatrix Wave Termostat T‑165 (standardtermostat T-165)
Uponor Smatrix Utomhussensor S-1XX
Uponor Smatrix Wave PLUS U@HOME Modul
Allt har fungerat klockrent, förrutom att när jag öppnade alla strypningar och satte på autobalansering för 3 månader sedan. Golvet i vardagsrummet och sovrummet är kalla.
Snabbt svar uppskattas, är ju inte direkt sommarvärme här uppe i norr
Mvh
Jonatan
Nej kallt har det inte varit, har ju värme i resterande slingor. Bara golven som varit kalla.
Jag har gjort om hela installationen med parkoppling osv, fått igång nu i sovrummet men fortfarande kallt golv i vardagsrummet. Motionerat ventilerna under styrdonen.
Jag börjar fundera om dom som installerat satt fel styrdon på fel slinga eller eftersom vi har väldigt öppen planlösning kanske värmen från tex kök eller badrum sprider sig till termostaten i vardagsrummet ?
Fast iofs, alla slingor har ju fungerat korrekt innan de sista slingan blev installerad och igångsatt. Men då hade jag inte på autobalaseringen och slingorna var injusterade sen montaget. Kan det vara beredaren som är för liten ?
Jag har gjort om hela installationen med parkoppling osv, fått igång nu i sovrummet men fortfarande kallt golv i vardagsrummet. Motionerat ventilerna under styrdonen.
Jag börjar fundera om dom som installerat satt fel styrdon på fel slinga eller eftersom vi har väldigt öppen planlösning kanske värmen från tex kök eller badrum sprider sig till termostaten i vardagsrummet ?
Fast iofs, alla slingor har ju fungerat korrekt innan de sista slingan blev installerad och igångsatt. Men då hade jag inte på autobalaseringen och slingorna var injusterade sen montaget. Kan det vara beredaren som är för liten ?
Plankar tråden lite då jag ser att du installerat vad jag mer elle rmindre ockå planerar att installera. Har ställt frågan i egen tråd men tänkter att det kanske ger utdelning här
Har en fundering kring autobalanseringen. Har jag uppfattat det rätt att man inte stryper slingorna alls, dvs har fritt flöde på allihopa? För att systemet själv sedan anpassar flödet? Hur fungerar det isf? Genom att ställdonen stryper?
Har en fundering kring autobalanseringen. Har jag uppfattat det rätt att man inte stryper slingorna alls, dvs har fritt flöde på allihopa? För att systemet själv sedan anpassar flödet? Hur fungerar det isf? Genom att ställdonen stryper?
Jag har jobbat lite för mycket med just Uponors system det sista halvåret/året. Det stämmer att man inte stryper in slingorna något på fördelaren, utan denna anpassning sköter autobalanseringen i reglercentralen. För att denna funktion skall fungera tillfredställande krävs dock ett några saker:P Putnah skrev:
- Parkörda slingor (en termostat som styr två slingor) måste vara ungefär samma längd och därav tryckfall. Om du kopplar in en 20 meters slinga och en 80 meters på samma termostat kommer det ej fungera bra p.g.a. skillnaden i tryckfall mellan slingorna. Det är iofs möjligt att man skulle kunna lösa detta med att strypa in enbart den kortare slingan i parkörningen men det är inget jag har experimenterat med.
- Utetemperatur MÅSTE in i Smatrix-systemet (EJ enbart till shuntstyrningen) för bra funktion. Jag vet inte exakt varför det är så, men vi fick aldrig i ordning autobalanseringen tillfredställande förrän denna variabel fanns med i matchen, fladdrade alldeles för mycket innan och svårt hålla värme i rummen etc. Efter att utetemp-variablen kom in i Smatrix-systemet började dock en typ av inlärningskurva som balanserade sig efter ett par dygn mot inställda börvärden.
Är det någon av er som haft problem med att manöverpanelen I-167 tappar rumsinställningar? Framförallt namn på rum och max/minbegränsning. Det är ett återkommande problem i det projekt jag är i.
Överlag måste jag säga att Uponors kundservice på detta område är under all kritik, och det märks så tydligt att det inte är deras egna produkter, trots att det är deras logotyp överallt. I själva verket är detta ett ombrandat system från italienska Watts Water, och kollar man på deras hemsida finns betydligt mer detaljerad hjälp att få. Jag har fått doktorera i detta system nästan helt på egen hand känns det som eftersom Uponors intresse att hjälpa till efter att de väl sålt ett system har varit lika med noll, trots affär på ett flertal miljoner.
Redigerat:
Har uponor reglerlåda samt termostaterna t 145. Hur vet jag om autobalansering är aktiverat. Låter enligt tidigare att det funkar sådär.. Isåfall hur avaktiverar jag det så kan jag strypa flödesventilerna manuellt. Tacksam för svar.N Arcticon AB skrev:Jag har jobbat lite för mycket med just Uponors system det sista halvåret/året. Det stämmer att man inte stryper in slingorna något på fördelaren, utan denna anpassning sköter autobalanseringen i reglercentralen. För att denna funktion skall fungera tillfredställande krävs dock ett några saker:
- Parkörda slingor (en termostat som styr två slingor) måste vara ungefär samma längd och därav tryckfall. Om du kopplar in en 20 meters slinga och en 80 meters på samma termostat kommer det ej fungera bra p.g.a. skillnaden i tryckfall mellan slingorna. Det är iofs möjligt att man skulle kunna lösa detta med att strypa in enbart den kortare slingan i parkörningen men det är inget jag har experimenterat med.
- Utetemperatur MÅSTE in i Smatrix-systemet (EJ enbart till shuntstyrningen) för bra funktion. Jag vet inte exakt varför det är så, men vi fick aldrig i ordning autobalanseringen tillfredställande förrän denna variabel fanns med i matchen, fladdrade alldeles för mycket innan och svårt hålla värme i rummen etc. Efter att utetemp-variablen kom in i Smatrix-systemet började dock en typ av inlärningskurva som balanserade sig efter ett par dygn mot inställda börvärden.
Är det någon av er som haft problem med att manöverpanelen I-167 tappar rumsinställningar? Framförallt namn på rum och max/minbegränsning. Det är ett återkommande problem i det projekt jag är i.
Överlag måste jag säga att Uponors kundservice på detta område är under all kritik, och det märks så tydligt att det inte är deras egna produkter, trots att det är deras logotyp överallt. I själva verket är detta ett ombrandat system från italienska Watts Water, och kollar man på deras hemsida finns betydligt mer detaljerad hjälp att få. Jag har fått doktorera i detta system nästan helt på egen hand känns det som eftersom Uponors intresse att hjälpa till efter att de väl sålt ett system har varit lika med noll, trots affär på ett flertal miljoner.